ВТБ! написал : автомат на стояк 100А? Хоть выбивать перестанет...
На 16-ку я ставлю 80, на 25-ку 100. Во избежание.
28.04.2006 в 15:05:16
ВТБ! написал : автомат на стояк 100А? Хоть выбивать перестанет...
На 16-ку я ставлю 80, на 25-ку 100. Во избежание.
28.04.2006 в 15:14:22
DMC написал : А это-то почему? Мы же не нагрузку на фазах меняем, а изменяем потенциал нуля...
Круто. Напряжение на рабочем нуле относительно земли появляется в результате протекания тока несимметрии трехфазной нагрузки. Так что нагрузка в фазах и напряжение на рабочем нуле связаны некоторой закономерностью.
DMC написал : Ведь и N, и PE идут из одной точки
После этой точки в N течет ток, вызывающий падение напряжения, а в PE - нет. Отсюда между ними образуется разность потенциалов.
DMC написал : Ибо на сколько я знаю форум, здесь ни разу не давали такой рекоммендации определения данных проводов путем таких измерений.
А что, тут уже решали загадку - на чем напряжение - на трубе или на PEN?
28.04.2006 в 15:18:56
Великий Кузен написал : Заземления, т.е. соединения с трубами нет?.
ПУЭ-6 устанавливало обязательное зануление корпусов насосов холодного водоснабжения и непрерывность этой цепи до квартиры. Насколько соблюдается, сказать затрудняюсь.
28.04.2006 в 15:19:40
Slawa написал : Так что нагрузка в фазах и напряжение на рабочем нуле связаны некоторой закономерностью.
На практике устанешь вычислять эту закономерность - особенно во времени ;)
28.04.2006 в 15:46:00
2BV, Ну неверно я выразился, признаю...
2Slawa, Ты несколько про другое говоришь...
Имеется виду ты постоянно ссылаешься на перекос фаз и к ним делаешь привязку. А я говорю про физическую удаленность точки измерения, где потенциал нулевого провода уже не равен нулю из-за сопротивления проводника.
Slawa написал : А что, тут уже решали загадку - на чем напряжение - на трубе или на PEN?
Да, и неоднократно. И по поводу торчащих трех проводов из стены, и по поводу разницы потенциалов между N и PE.
Ладно, всем хороших выходных.
29.04.2006 в 19:09:49
Вот добрался до шитка, как смог оценил что увидел. - фото. Получается что у меня земля и ноль одно и тоже. На входе 3 белых кабеля и 1 зеленый. Он как видно на шиток повешен и от него идет кабель далее. :( Есть ли смысл в такой "земле"? И не стоит ли вотогрей совсем без "земли" оставить?
30.04.2006 в 10:31:26
east написал : Вот добрался до шитка, как смог оценил что увидел.
И жить не страшно? Я бы начал с реконструкции щитка. В идеале - с реконструкции стояка. А уж потом начал думать, куда водогрей прикрутить. При такой красотище в щитке, электрике в ванной делать нечего.
А щитки этажей между собой соединены прутами арматуры, приваренными к корпусам щитков?
30.04.2006 в 12:12:19
Peter1234 написал : И жить не страшно? Я бы начал с реконструкции щитка. В идеале - с реконструкции стояка. А уж потом начал думать, куда водогрей прикрутить. При такой красотище в щитке, электрике в ванной делать нечего.
А щитки этажей между собой соединены прутами арматуры, приваренными к корпусам щитков?
Как я понял щитки соедины только нулем(зеленым проводом). А под реконструкцией шитка ты что подразумеваешь?
01.05.2006 в 10:10:56
DMC написал : 2Slawa, Ты несколько про другое говоришь...
Это точно. Вернемся к исходному вопросу:
DMC написал : Узнать на чем потенциал можно только относительно заведомо известного нулевого потенциала.
А относительно заведомо известного фазного потенциала никак нельзя?
01.05.2006 в 10:13:18
east написал : Есть ли смысл в такой "земле"?
ХЗ. Может, действительно в ЖЭК позвонить, намекнуть, что заплатят за сгоревшую от 3 Вольт на PEN технику? Такую сеть действительно надо начинать исправлять от ВРУ...
02.05.2006 в 11:22:09
east написал : Как я понял щитки соедины только нулем(зеленым проводом). А под реконструкцией шитка ты что подразумеваешь?
Ноль должен быть синий. ;) То, что щитки не соединены - плохо. Если ноль отвалится выше твоего зануление - на корпусе работающих исправных приборов появится фаза. Так что зануление - на свой страх и риск.
Под реконструкцией я подразумеваю замену всех проводов, зачистку и протяжку всех соединений, установку приличных современных автоматов. Иделально сделать то же самое по всему стояку. После этого уже можно будет смотреть откуда и где берется лишняя разность потенциалов и надеяться, что тебя током не шибанет.
Да, забыл. Еще переключатели на вводе надо заменить на вводные автоматы. А эти галетники (или как они там называются) - выкинуть нафиг.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу