новосиBEERец
новосиBEERец
Местный

Регистрация: 18.08.2009

Новосибирск

Сообщений: 190

18.12.2009 в 19:43:52

Надо срочно подключить новый накопительный водонагреватель в частном деревянном доме. Сеть двухпроводная, "земли" нет и никогда не было. В паспорте написано - нельзя. "Землю" быстро сделать нереально, а вода нужна. Как быть? Чем чревато подключение без "земли"? Или до весны можно? Греть буду воду градусов до 40 (+-5), не более. Или защитный анод работать не будет? В паспорте схемы нет, а до этого с водогреями дела иметь не приходилось. Кстати, вода в дом идёт по металлопластику - к ней не заземлиться.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

18.12.2009 в 20:12:22

Защитное зануление. Прямой провод к нулю ДО счетчика. А ещё лучше - нормальное неэлектронное УЗО перед водогреем.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.12.2009 в 20:22:48

Alex_Penza написал : А ещё лучше - нормальное неэлектронное УЗО перед водогреем.

+1 "брендатое", никаких ИЁКов и их производных... А магниевому аноду заземление до лампочки

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

18.12.2009 в 20:45:47

аматор1 написал : никаких ИЁКов

:D смешно уже, чесслово. Злость не туда направляете, уважаемый.

0
инспектор
инспектор
Местный

Регистрация: 17.10.2009

Рязань

Сообщений: 177

18.12.2009 в 21:15:37

Какие проблемы с заземление в частном доме? Забил 3-4 уголка по 1,5-2 метра длиной-и никаких проблем!

Alex_Penza написал : Защитное зануление. Прямой провод к нулю ДО счетчика.

При обрыве нулевого провода на опоре воздушной линии корпус оборудования окажется под напряжением! Недаром требуется на вводе с ВЛ повторное заземление!!! нулевого провода!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.12.2009 в 21:16:40

новосиBEERец написал : Как быть? Чем чревато подключение без "земли"? Или до весны можно? Греть буду воду градусов до 40 (+-5), не более. Или защитный анод работать не будет?

Вода может "кусаться". 1-1,5 метра полипропиленовой трубы, от нагревателя до ближайшей точки разбора. Как дополнительная изоляция. УЗО- обязательно. Аноду земля до "фонаря". Так, без земли, работает несколько нагревателей, не первый год.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.12.2009 в 22:53:00

Alex_Penza написал : смешно уже, чесслово. Злость не туда направляете, уважаемый.

своего отношения к этой китайской электротехнической порнографии:swoon не поменяю никогда, особенно после недавнего случая с *ЁКом:scare . Сгори они все на складе синим пламенем вместе с фабрикой:mad: и рукожопыми китайцами. Кто себе это ставит - самовбивца и потенциальный погорелец!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.12.2009 в 23:06:26

аматор1 написал : Кто себе это ставит - самовбивца и потенциальный погорелец!

Ну-у... Жуть какая! Я, по проекту только ставлю. После меня- лаборатория их пытает.

0
новосиBEERец
новосиBEERец
Местный

Регистрация: 18.08.2009

Новосибирск

Сообщений: 190

19.12.2009 в 08:49:08

ПPOPAБ написал : Вода может "кусаться". 1-1,5 метра полипропиленовой трубы, от нагревателя до ближайшей точки разбора. Как дополнительная изоляция. УЗО- обязательно. Аноду земля до "фонаря". Так, без земли, работает несколько нагревателей, не первый год.

Вот это я и хотел услышать.
Т.е. "земля" чисто для безопасности, а не для технологии. Плюю до весны на это дело и подключаю на 2 провода безо всяких УЗО. У меня нет источника повышенной опасности, я даже фазный провод голыми руками скручиваю без "кусаний" (плюю 3 раза и стучу по голове).

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

19.12.2009 в 11:59:22

ПPOPAБ написал : УЗО- обязательно

странно вы как-то поняли совет ПРОРАБА

новосиBEERец написал : Плюю до весны на это дело и подключаю на 2 провода безо всяких УЗО

как раз УЗО вам и нада ставить, а то не доведи до весны не.....

новосиBEERец написал : я даже фазный провод голыми руками скручиваю без "кусаний" (плюю 3 раза и стучу по голове).

то что вы диэлектрический не значит что другие тоже из эбонита... сами понимаете смысл

новосиBEERец написал : "земля" чисто для безопасности

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27699

19.12.2009 в 14:42:15

новосиBEERец написал : Как быть?

Включаете в розетку, нагреваете воду до максимальной температуры, выключаете из розетки - и можно пользоваться. Горячая вода кончилась - повторяете процедуру.

ПPOPAБ написал : После меня- лаборатория их пытает.

А автор определённо обойдётся без лаборатории - поэтому лишний раз рисковать незачем.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.