11.02.2023 в 21:42:14
tabolt, у вас последний этаж?
10-40-99@mail.ru
11.02.2023 в 21:54:04
Славик64, 2 из 5
11.02.2023 в 21:56:27
кроме вас(на 5 эт.) никто не делал ремонт? ПС Если даже эту страницу почитаете, то возможно найдёте ответ.
10-40-99@mail.ru
11.02.2023 в 22:15:42
tabolt, если ракурс съёмки верный, то в этом унылом сифоне высота гидрозатвора миллиметров пять всего. Из бюджетных вариантов можно прикрутить нижнюю часть от АНИ Пласт Е055 (если конечно в установленном изделии резьба выпуска стандартная).
12.02.2023 в 12:18:36
tabolt написал: кстати, при срыве затвора не воняет, воздух тянет из комнаты в канаху, это значит что вентиляция стояка в норме?
Это значит, что забит лежак в подвале до самого колодца и при сливе с верхних этажей труба лежака заполняется полностью, хотя должна не более 2/3 диаметра, и за потоком идёт разряжение, которое срывает у вас гидрозатвор. Тем более, что высота этого гидрозатвора не отвечает Нормативным параметрам.
12.02.2023 в 12:45:35
Если бы был забит лежак содержимое затвора выплескивалось бы в ванную.
Надо просто поменять сифон на нормальный. Почти вся тема про это.
13.02.2023 в 12:38:49
Очень подробно о причинах срыва гидрозатвора
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу