Полилась вода из внутреннего блока сплит-системы Panasonic CS-C9BKPG.
Судя по всему, забился дренажный трубопровод, который выводит на улицу лишнюю влагу – конденсат.
Реально ли самому прочистить этот дренажный трубопровод?
07.07.2010 в 16:46:02
проволокой, тросом пробовали?
можно попробовать тулзами для
07.07.2010 в 17:25:47
Спасибо. Но до этого ещё дело не дошло, надо ещё внутренний блок как-то снять, чтобы добраться до места, где начинается дренажная трубка. Не представляю, как внутренний блок на весу держать и одновременно проволокой пробивать...
07.07.2010 в 17:27:43
При отсутсвии паталогического критинизма и наличии каких-никаких рук - запросто!!! Главное - обесточить кондей - чтоб не тряхнуло током. Необходимо снять переднюю панель кондея (морду). обычно крепится навинтах (иогда скрытых заглушками) и на защелках (их главное не оламать). Там увидишь теплообменник - под ним поддон. Прежде всего надо вытащить всю грязь из поддона. Там обычно скапливается много ила. Делать это можно тряпкой (одноразовым полотенцем). При этом из бутылочки наливать воду в поддон и вытирать всю грязь оттуда. Главное не загнать грязь в сливной патрубок. После того как поддон будет чистым, можно налить в него воды и посмотреть - уходит ли нет. В некоторых случаях достаточно такого промыва вода начинает уходить. Если вода начала уходить - надо дополнительно лить воду в поддон, чтоб промыть шланг слива, хватит 2 литра. Если простой сценарий не прошел, надо чистить шланг, как написал megastroika. Правда иногда не подлезть к дренажному патрубку шприцовкой. Если есть доступ к выходному концу шланга - можно пососать из него, что вода полилась.
Кстати, кондеи капают не только из-за дренажа, иногда, когда фреона в системе мало, испаритель начинает обмержать, потом таит и капает. Проверить просто, когда капает открыть крышку кондея и посмотреть на фильтр/испаритель - если есть шуба - тогда попал на вызов спецов, если нет - вариант с дренажом.
07.07.2010 в 17:39:06
Необходимо снять переднюю панель кондея (морду). обычно крепится навинтах (иогда скрытых заглушками) и на защелках (их главное не оламать). То есть после снятия передней панели сам кондей остаётся висеть на пластине,прикрученной к стене,и открывается доступ ко всем трубкам?
07.07.2010 в 17:45:15
Да, все останется на месте: заняя часть корпуса, теплообменник, трубки, щель выдува. Цель - теплообменник, под ним поддон. Главное защелки не поломать, надо во время понять где они, сколько, и в какую сторону отщелкиваются.
07.07.2010 в 18:06:40
Smirex,огромное спасибо за советы! Теперь задача снять перед. панель. На панели есть инструкция - как снять перед. панель. Приподнять перед. панель вверх и потянуть на себя. Ни о каких защёлках и винтах не говорится. Буду пробовать.Пока приподнимается вместе с задней панелью. Может есть ещё какая хитрость. Сервисный мануал от Panasonic CS-C9BKPG помог бы...
07.07.2010 в 18:21:04
Abrupter написал : На панели есть инструкция - как снять перед. панель
эта инструкция , для отщелкивания блока от пластины :)
Abrupter написал : Сервисный мануал от Panasonic CS-C9BKPG помог бы...
боюсь вам уже не поможет ...
07.07.2010 в 21:18:42
Добрый вечер! Попробую и я насоветовать. Вам можно и панель переднюю снять и "морду" - корпус пластиковый внутреннего блока снять, но к дренажной трубке Вы все равно не доберетесь, по-моему. Надо отщелкнуть нижние защелки (2 шт.), т.е. сам внутренний блок от панели, прикрепленной к стене. Аккуратно отщелкиваете эти 2 - е защелки, и приподняв чуть вверх снимате блок с верхних "ушек". Только делать это надо аккуратно, чтобы ничего не поломать и не повредить межблочку. Затем нижний край блока как бы приподнимаете на себя, при этом верхний край блока наоборот у Вас прижимается к стене. Чуть оттопырили нижнюю часть блока и подставили например катушку от скотча прозрачного. Теперь перед Вами все коммуникации. Если есть возможность снимаете дренажную трубку, уходящую в стену от поддона, только будьте аккуратны - может вода политься. И дуете ртом в нее что есть мочи на улицу, т.е.
smirex написал : Если есть доступ к выходному концу шланга - можно пососать из него, что вода полилась.
можно и пососать, но лучше выдуть. Вы же всякую гадость не хотите глотать?
А по сути, правильно Вам Ув. smirex написал:
smirex написал : Кстати, кондеи капают не только из-за дренажа, иногда, когда фреона в системе мало, испаритель начинает обмержать, потом таит и капает. Проверить просто, когда капает открыть крышку кондея и посмотреть на фильтр/испаритель - если есть шуба - тогда попал на вызов спецов, если нет - вариант с дренажом.
С Уважением,
07.07.2010 в 22:47:04
Вам можно и панель переднюю снять и "морду" - корпус пластиковый внутреннего блока снять, но к дренажной трубке Вы все равно не доберетесь, по-моему.
У меня тоже есть сомнения... Кто точно знает?
08.07.2010 в 10:37:12
не стал бы снимать блок с кронштейна и лезть в его коммуникации до прочистки поддона. геморно это, потом могут быть проблемы с возвращением всего в исходное состояние.
Для снятия передней части корпуса, как мне думается, все же надо открутить шурупики. в 99% они есть, только надо их найти. Посмотрите там, где щель выдува, нет ли там заглушек, или шурупиков... Инструкцию можно поклянчить в техотделе компании Нимал (www.nimal.ru)).
08.07.2010 в 11:53:39
Перед. панель успешно снял, вода действительно не уходит в трубку из поддона. Сам поддон чистый. Попробую проволокой пробить трассу.
08.07.2010 в 12:09:33
Ну тогда плохой сценарий. Надо мучить дренажный шланг... Как это делать, товарищи хорошо объяснили... Проволокой тоже можно.
08.07.2010 в 12:53:35
Всё нормально! Удалось продуть, трубка на улице аж засвистела! Всем спасибо за помощь!
08.07.2010 в 14:34:06
Добрый день!
Abrupter написал : Всё нормально! Удалось продуть,
а как продули? достаточно было
Abrupter написал : Перед. панель успешно снял
?????
С Уважением,