19.08.2011 в 12:29:51
Я начинаюший инжинер вентиляции. У меня проблема с фанкойлами. Иногда наши фанкойлы не охлаждают и наш сантехник снумает воздух из труб. А сейчас должны установить 20 шт. фанкойлов, хотелось бы узнать какимы трубами (ПВХ или железо?) правильно сделать монтаж чтоб проблема не повтoрялась после монтажа
19.08.2011 в 12:37:00
Гурген написал : .....хотелось бы узнать какимы трубами (ПВХ или железо?) правильно сделать монтаж чтоб проблема не повтoрялась после монтажа......
Считать правильно надо диаметры труб и схему разводки, а не выбирать из какого материала они сделаны. Любой материал пойдет (и метал и металлопласт и полипропилен) Это спрашивайте у эксплуатации из какого материала им монтировать. Впоследствии им же эксплуатировать. А то что
Гурген написал : .....Иногда наши фанкойлы не охлаждают и наш сантехник снумает воздух из труб.....
А это уж разбираться надо "Who is Who" - кто напортачил и "где собака порылась..."
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.08.2011 в 13:05:19
Гурген ну по крайней мере инженер даже начинающий должен знать(понимать) что накопление воздуха никак не зависит от материала трубопроводов:)
19.08.2011 в 13:14:31
baziliov ;) :) Ничего Вы не понимаете ;) :) Есть теория что "накопление воздуха" зависит не только от материала но и от того с какой ноги и в каком состоянии встал с утра сантехник, проще говоря, "от кривизны рук" ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.08.2011 в 14:33:53
при металических труб диаметр фитингов изменяется и соберается воздух, а когда труба из метолапласта то диаметр не меняется.
19.08.2011 в 14:38:37
Гурген Это кто же Вам такое сказал???? Если исходить из Вашей теории - ставьте автоматические воздухоотводчики на всех самых высоких точках (не вздумайте понимать это так что на фитингах). Так что и металл в этом случае пройдет ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.08.2011 в 21:36:38
Гурген написал : хотелось бы узнать какимы трубами (ПВХ или железо?) правильно сделать монтаж чтоб проблема не повтoрялась после монтажа
Магистраль - сталь. На лежаках обязательно воздухоотделительные баки. На обратке каждой ветки балансировочник. Подводку к фанкойлу - полипропилен, с компенсационной петлей. Подсоединение к фанкойлу через американки. На каждом фанкойле отсечные краны (на подаче и обратке), на подаче грязевик, на обратке балансировочник - не все балансировочники способны работать в качестве запорной арматуры. ПВХ - на линию отвода конденсата.
20.08.2011 в 10:35:48
artem 16 Спасибо! :clapping
21.08.2011 в 22:06:03
"Общался" с оборудованием от IMI International
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.