Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

19.08.2011 в 12:29:51

Я начинаюший инжинер вентиляции. У меня проблема с фанкойлами. Иногда наши фанкойлы не охлаждают и наш сантехник снумает воздух из труб. А сейчас должны установить 20 шт. фанкойлов, хотелось бы узнать какимы трубами (ПВХ или железо?) правильно сделать монтаж чтоб проблема не повтoрялась после монтажа

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

19.08.2011 в 12:37:00

Гурген написал : .....хотелось бы узнать какимы трубами (ПВХ или железо?) правильно сделать монтаж чтоб проблема не повтoрялась после монтажа......

Считать правильно надо диаметры труб и схему разводки, а не выбирать из какого материала они сделаны. Любой материал пойдет (и метал и металлопласт и полипропилен) Это спрашивайте у эксплуатации из какого материала им монтировать. Впоследствии им же эксплуатировать. А то что

Гурген написал : .....Иногда наши фанкойлы не охлаждают и наш сантехник снумает воздух из труб.....

А это уж разбираться надо "Who is Who" - кто напортачил и "где собака порылась..."

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

19.08.2011 в 13:05:19

Гурген ну по крайней мере инженер даже начинающий должен знать(понимать) что накопление воздуха никак не зависит от материала трубопроводов:)

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

19.08.2011 в 13:14:31

baziliov ;) :) Ничего Вы не понимаете ;) :) Есть теория что "накопление воздуха" зависит не только от материала но и от того с какой ноги и в каком состоянии встал с утра сантехник, проще говоря, "от кривизны рук" ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

19.08.2011 в 13:16:57

Ким написал : Есть теория

сектанты....:scare

0
Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

19.08.2011 в 14:33:53

при металических труб диаметр фитингов изменяется и соберается воздух, а когда труба из метолапласта то диаметр не меняется.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

19.08.2011 в 14:38:37

Гурген Это кто же Вам такое сказал???? Если исходить из Вашей теории - ставьте автоматические воздухоотводчики на всех самых высоких точках (не вздумайте понимать это так что на фитингах). Так что и металл в этом случае пройдет ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

19.08.2011 в 21:36:38

Гурген написал : хотелось бы узнать какимы трубами (ПВХ или железо?) правильно сделать монтаж чтоб проблема не повтoрялась после монтажа

Магистраль - сталь. На лежаках обязательно воздухоотделительные баки. На обратке каждой ветки балансировочник. Подводку к фанкойлу - полипропилен, с компенсационной петлей. Подсоединение к фанкойлу через американки. На каждом фанкойле отсечные краны (на подаче и обратке), на подаче грязевик, на обратке балансировочник - не все балансировочники способны работать в качестве запорной арматуры. ПВХ - на линию отвода конденсата.

0
Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

20.08.2011 в 10:35:48

artem 16 Спасибо! :clapping

0
Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

21.08.2011 в 21:56:00

http://www.nibco.com/cms.do

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

21.08.2011 в 22:06:03

"Общался" с оборудованием от IMI International http://www.imi-internationalcee.com/ru Довольно прилично

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу