Ыть
Ыть
Новичок

Регистрация: 23.12.2010

Орел

Сообщений: 82

09.09.2011 в 11:01:22

Здравствуйте, форумчане. В нашем регионе строятся двухэтажные дома - коробки. Вентиляция в таких домах даже на проекте не нарисована, а в жизни и подавно нет. Отопление представлено в виде двухконтурного котла с горизонтальным выбросом, вопрос как сделать вытяжку из ванны, туалета и кухни, если не существует ни одного вент канала. И через что делать приток? Кухня, туалет, ванная расположены на первом этаже, на втором жилые комнаты плюс одна комната на первом. Окна пластик.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12765

09.09.2011 в 11:39:47

Ыть написал : вопрос как сделать вытяжку из ванны, туалета и кухни, если не существует ни одного вент канала.....

Делаете как положено стояки в с/у(кухне и т.д., все зависит от планировки и возможности проложить каналы). А приток организовать - тут уж можете поизощряться, вариантов много:

  • пластик заменить на старые деревянные окна с щелями в палец
  • клапана на окнах
  • клапана в стене
  • миниприточка в стене
  • минирекуператор в стене
  • приточная установка на квартиру
  • рекуператор на квартиру ну и т.д., вплоть до организации централизованной вентиляции во всем доме. ;) :)
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ыть
Ыть
Новичок

Регистрация: 23.12.2010

Орел

Сообщений: 82

09.09.2011 в 15:06:19

Ким написал : Делаете как положено стояки в с/у(кухне и т.д., все зависит от планировки и возможности проложить каналы).

Вся беда в том, что строители не предусмотрели перегородок по второму этажу вообще, а поднимать вдоль стены и делать декор для хозяев - крайний случай.

  1. Можно ли сделать вентканал вдоль наружней стены?
  2. Если можно, то какова должна быть его высота? Утеплять или нет?
  3. Пойдёт ли воздух со второго этажа жилых комнат, пусть даже через клапана, в вытяжку первого?
0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12765

09.09.2011 в 15:25:34

Ыть написал :

  1. Можно ли сделать вентканал вдоль наружней стены?

А почему НЕТ??? Только по внешней стене с точки зрения эстетики будет намного хуже чем "обыграть" внутри. Хотя, все это спорно, надо смотреть по месту.

Ыть написал :

  1. Если можно, то какова должна быть его высота? Утеплять или нет?

То что утеплять - конечно. И то что выше крыши или конька крыши - точно.

Ыть написал :

  1. Пойдёт ли воздух со второго этажа жилых комнат, пусть даже через клапана, в вытяжку первого?

Не пойдет. А почему бы не "механизировать" вытяжку, нормы ведь допускают делать вытяжку механической??? Современные вентиляторы имеют Вам удобно.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ыть
Ыть
Новичок

Регистрация: 23.12.2010

Орел

Сообщений: 82

09.09.2011 в 15:46:51

Ким написал : А почему бы не "механизировать" вытяжку, нормы ведь допускают делать вытяжку механической??? Современные вентиляторы имеют Вам удобно.

СНИП 41-01-2003 6.6.7 В зданиях с печным отоплением не допускается: а) устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенсированной притоком с искусственным побуждением; Вот такая ещё проблема присутствует... Соответственно общая сумма набегает...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12765

09.09.2011 в 16:26:33

Ыть написал : 6.6.7 В зданиях с печным отоплением не допускается:.....

А у Вас что печное отопление ??? Вы же сами писали

Ыть написал : Отопление представлено в виде двухконтурного котла с горизонтальным выбросом,.....

Если правильно понимаю у Вас стоит котел у которого в качестве дымохода стоит коаксиальная труба. Если так то эти котлы под приведенный Вами пункт не подпадают, т.к. приток для его работы независим от внутреннего воздуха. Поэтому и пункт в этом случае не работает. "Проходили" это, никогда проблем не было.

Или про котел я неправильно понял????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ыть
Ыть
Новичок

Регистрация: 23.12.2010

Орел

Сообщений: 82

09.09.2011 в 18:01:00

Про котёл всё верно, только боюсь воздуха хватать не будет и газ тухнуть будет.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12765

09.09.2011 в 18:45:59

Ыть написал : Про котёл всё верно, только боюсь воздуха хватать не будет и газ тухнуть будет.

Ну почему ??? Да и воздух для горения то берется с улицы, но никак не из дома..... Понятно, что Вам хочется перестраховаться. В любом случае, Вы же все равно, насколько понял, Вы хотите организовать приток в каком либо виде. А вытяжку - исходите из норм и у Вас все равно должно получится что притока должно быть больше чем вытяжки. Чтобы понятнее - цифры. Вытяжка - с/у + ванна - максимум 100 кубов; кухня - 90кубов (если газовая плита.) ИТОГО 190 куб/час. Приток - не зная количество живущих, принимаю что 3 человека х 60куб.м/час = 180 куб.м/час Если по площади. Опять таки не зная площадь помещений допускаю что не менее чем 100кв.м Получаем, 100 кв.м х 3 куб.м/час/кв.м = 300 куб.м/час Это такое количество приточного воздуха допускают нормы. Так что, сделав баланс на 10% больше приточного воздуха чем вытяжного Вы же для себя сделаете перестраховку в пользу котла. Хотя, мне кажется что это лишнее.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ыть
Ыть
Новичок

Регистрация: 23.12.2010

Орел

Сообщений: 82

12.09.2011 в 09:31:58

Ким написал : площадь помещений допускаю что не менее чем 100кв.м Получаем, 100 кв.м х 3 куб.м/час/кв.м = 300 куб.м/час

На 2 кв.метра ошибка :)

Вопрос остался такого плана, естественную вентиляцию в данном случае предусмотреть практически не реально?

0
Ыть
Ыть
Новичок

Регистрация: 23.12.2010

Орел

Сообщений: 82

12.09.2011 в 10:44:56

Ким написал : кухня - 90кубов (если газовая плита.)

А как же п. 9.2. СНиП 31-01-2003 "1,0 + 100 м3 на плиту"? то есть 3,5*3,2*3=33,6 - объём + 100 за плиту = 140 кубов в час?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12765

12.09.2011 в 10:50:49

Ыть написал : .....естественную вентиляцию в данном случае предусмотреть практически не реально?

Кто Вам такое сказал???? Если Вы за основу принимаете естественную вентиляцию, то исходите только из компенсации вытяжек на кухню и санузлы. И все. А это не 300кубов, а гораздо меньше. И это будет вполне правильно.

Ыть написал : А как же п. 9.2. СНиП 31-01-2003.....

Ой как не хочется искать нормы !!! Я не спорю что могу ошибаться, но как-то крутится в голове цифра "90", вот ею и оперирую. А когда надо - вот тогда и будем искать рукойводящие (;)) документы

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.