Есть кондиционер General Fujitsu ASG18FBBN/AOG18FNBN с зимним комплектом, работает он круглосуточно уже ~3года (для охлаждения серверной). Второй раз вылезает проблема с обмерзанием подвода трубок на внешнем блоке кондиционера (обмерзают обе трубки), первый заправили фреон и проблема исчезла примерно на полтора года, сейчас вот опять появилась.
Внешний блок помыт как следует керхером, фильтры внутреннего блока тоже промыты. В помещение есть еще один такойже кондиционер (кондиционеры работают поочереди, по 12 часов), с ним все нормально.
Собственно вопросы - что делать, я так полагаю, что где-то есть утечка фреона и по хорошему ее надо найти и устранить, на сколько это реально? Или правильнее будет забить и тупо по факту ухода фреона заправлять его? Вообще такая неисправность - это точно уход фреона или что-то еще может быть? Хочется выбрать правильную стратегию по ремонту данного кондиционера, чтобы правильные задачи ставить кондиционерщикам.