Zos написал :
проделать отверстие в нижней части задней стенки гаража
Если хотите просто решетку поставить, то да, в нижней части стены делаете отверстие на улицу, вставляете гильзу и закрываете решетками с улицы и из гаража.
Если идете на механическую, есть два варианта.
- Так же делается решетка в конце гаража, но в в отверстия возле ворот вставляете мелкие венты.
Недостатки:
- тоже не проветривается правый нижний угол гаража (если смотреть на рисунок)
- обязательно надо будет ставить или 2 вента (в каждое отверстие) или второе отверстие затыкать, т.к. может получится что вент работает на соседнее отверстие.
- Вдоль стены ( между котельной и гаражем) на всю длину прокладываете воздуховод d=160 или 150х150, вставляете 2-3 диффузора d=160, подсоединяете вент. и делаете где удобно выход на улицу.
В этом случае отверстия возле ворот работают на приток, вент. вытягивает из всех углов воздух.
Zos написал :
и включенный постоянно, ....?
Необязательно, по необходимости. Наворотить можно все что хочешь. Не давно делалт по просьбе заказчика тоже гараж, так там два режима:
- вент включается и выключается вручную.
- вент включается вручную но отключается через определенное время после закрытия ворот.
Логику давал хозяин, что просил - то и получил. Самое главное определить логику работы, все остальное сделать можно.