Liner
Liner
Новичок

Регистрация: 20.01.2006

Ставрополь

Сообщений: 6

08.09.2006 в 21:19:38

У меня сплит - система Самсунг. Внешний блок установлен на застекленной лоджии. Неожиданно холодить кондиционер перестал после того как я его включил, но забыл открыть окна на лоджии, может это просто совпадение, не знаю... Скажите пожалуйста,что с ним произошло и могу ли я его отремонтировать собственными силами

                                          С уважением
0
piligrim130
piligrim130
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1093

09.09.2006 в 12:51:22

внещнему блоку некуда было рассевать тепло и кпд кондицеонера упало - от этого он стал работать неприрывно - мотор в компресоре мог сгореть

0
Liner
Liner
Новичок

Регистрация: 20.01.2006

Ставрополь

Сообщений: 6

09.09.2006 в 19:57:00

Да, наверно оно так и есть, надо звать мастера. Результаты напишу.

0
refer
refer
Новичок

Регистрация: 20.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

10.09.2006 в 08:51:36

Liner написал : Да, наверно оно так и есть, надо звать мастера. Результаты напишу.

Проверь датчик на нагнетании. Если збыл открыть окно не на неделю, то компрессор наверное целый.

0
kvost
kvost
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

10.09.2006 в 11:51:48

Liner написал : могу ли я его отремонтировать собственными силами

Вряд-ли.

0

in my humble opinion

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116575

11.09.2006 в 13:52:20

Разве в компрессоре нет реле тепловой защиты?

0
kvost
kvost
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

11.09.2006 в 16:37:27

bv написал : Разве в компрессоре нет реле тепловой защиты?

Есть. Только есть одна засада: реле иногда бывает встроено врагами непосредственно в корпус компрессора. Чем это грозит говорить излишне.

0

in my humble opinion

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.09.2006 в 23:30:14

Интересно, какой гад додумался поставить наружку на ЗАСТЕКЛЕННУЮ лоджию? За это надо казнить!

0
kvost
kvost
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

14.09.2006 в 10:43:20

mnk написал : Интересно, какой гад додумался поставить наружку на ЗАСТЕКЛЕННУЮ лоджию? За это надо казнить!

Как грубо.

М.б. там лоджия 20 "квадратов" или форточки не забывают открывать:)

0

in my humble opinion

vinsit
vinsit
Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

14.09.2006 в 16:08:44

mnk написал : Интересно, какой гад додумался поставить наружку на ЗАСТЕКЛЕННУЮ лоджию? За это надо казнить!

Он этот топик открыл :D

0
Liner
Liner
Новичок

Регистрация: 20.01.2006

Ставрополь

Сообщений: 6

15.09.2006 в 22:14:48

Большое спасибо всем, кто откликнулся. В общем, дело за мастером, как пойду в отпуск- буду его звать. Mnk :-) , живу на мансарде, кругом профнастил и кроме как на лоджии, установить эту штуку негде, там единственная каменная стена. Это конечно неудобство, так как на лоджии, даже при открытых окнах летом температура поднимается до 40- 50 градусов. Зато, если во время работы кондиционера повесить на лоджию белье, то сохнет мгновенно, в общем- получается сауна или сушильная комната.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.