22.08.2013 в 14:44:56
Друзья, вопрос прост - поделитесь Вашим мнением, достаточно ли для крепления наружного блока кондея вот таких кронштейнов, сваренных из 25ого (4мм) уголка. Т.е. выдержит ли уголок 24 кг наружнего блока в такой геометрии конструкции.
22.08.2013 в 16:10:04
Если на счет выдержат/не выдержат вопрос положим сложный, то как хотя бы с точки зрения передачи вибрации на ваш взгляд такая конструкция? Кондей - lg.
22.08.2013 в 17:47:43
уголок просто сопля при такой консоли.Ничего не разогнется ,но болтатся все будет
22.08.2013 в 18:44:36
GEMINI написал : уголок просто сопля при такой консоли.
Т.е. слабый? Хлипкий? Как болтаться, если по верху свяжется самим кондеем? Из чего посоветуете делать такую консоль?
22.08.2013 в 20:11:15
alexil написал : сваренных из 25ого (4мм)
малова-то будет(С). Хотя бы 32-й. А лучше прямоугольную трубу 20х40х2. А другого решения нету? Покороче консоль? Что за стена за кондюком?
22.08.2013 в 20:49:56
GEMINI написал : Ничего не разогнется ,но болтатся все будет
Болтаться будет вправо влево, если смотреть на кондей спереди (или сзади) да и ногами если сверху стать, погнется 25-й уголок в районе нижней плиты балкона.
alexil написал : Если на счет выдержат/не выдержат вопрос положим сложный, то как хотя бы с точки зрения передачи вибрации на ваш взгляд такая конструкция? Кондей - lg.
Так это вы спецом городите, дабы вибрации от наружки уменьшить что ли?
22.08.2013 в 21:29:49
За консолью остекление лоджии из метало-пластикового профиля (сверху до низу) и чего типа ДСП в нижней части окна (вместо сэндвич-панели). Крепить прямо к профилю остекления желания нет, поэтому в качестве решения - такая консоль. Вставать сверху необходимости нет, вроде, т.к. сэндвич-панель вынимается и получается удобный доступ к кондюку.
22.08.2013 в 21:46:26
Понятно, ладно, а почему 25-й уголок-то? У вас другого нету? Если нет, сварите из него квадрат. А так слабоватый он. И почему 70см высота? Меньше нельзя?
В принципе, если уж так вам нравится 25-й, то из него сварите верхнюю часть, буква "Г" только смотрит влево, а низ конструкции профильная труба. И надо будет еще пару косынок в верхней части (на рисунке их сейчас не видно) При бурении плиты обойдите арматуру, нельзя ни в коем ее перерезать. Где трассу заводить с уклонами для дренажа будете предусмотрели? Как-то так... Кто еще что скажет?
22.08.2013 в 22:02:17
пяпа, спасибо вам за участие :) 25-ый, потому, что он у меня есть, все верно :) На всякий случай уточняю картинку, надеюсь понятно, что это был вид сбоку :) Про необходимость доп.косынок не понял где они нужны? 70 см высота - т.к. есть уже вальцованные трубки + подальше от соседа. Дренаж в каналью, трассу предусмотрел, да...
пяпа написал : Кто еще что скажет?
присоединяюсь
22.08.2013 в 22:21:21
alexil написал : Про необходимость доп.косынок не понял где они нужны?
Смотрите, вверху, куда ложится кондюк, ввариваете еще 2 уголка, параллельно длинной стороне кондея, под ножки, (не забудьте вибро развязку, резиновые амортёры, или штатные, или покупаете отдельно 4 шт, на авторынке).
На эти уголки ставите кондей. Косынки ввариваются для исключения выше оговариваемой болтанки. Привариваете те же уголки к вертикальный стойкам и к этим уголкам, что для ножек. 2 косынки.
Еще, если уголок останется. Соединяете вертикальные стойки где угол внизу перемычкой, и там еще 2 косынки.
Нижние "ноги" что ложатся плиту свариваете из 25-го квадратом.
В полу под окном бывает заложен теплый пол, либо водяной, либо эл. Бывают в полу также встроены радиаторы, а к ним подводка, так что сканер хороший не помешает если что, чтоб в трубу не вьехать буром, вот засада будет, не дай Бог.
22.08.2013 в 22:26:44
Вертикальные стойки тоже не помешает сделать из квадрата.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу