alexil
alexil
Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

22.08.2013 в 14:44:56

Друзья, вопрос прост - поделитесь Вашим мнением, достаточно ли для крепления наружного блока кондея вот таких кронштейнов, сваренных из 25ого (4мм) уголка. Т.е. выдержит ли уголок 24 кг наружнего блока в такой геометрии конструкции.

0
Вложение
alexil
alexil
Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

22.08.2013 в 16:10:04

Если на счет выдержат/не выдержат вопрос положим сложный, то как хотя бы с точки зрения передачи вибрации на ваш взгляд такая конструкция? Кондей - lg.

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

22.08.2013 в 17:47:43

уголок просто сопля при такой консоли.Ничего не разогнется ,но болтатся все будет

0
alexil
alexil
Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

22.08.2013 в 18:44:36

GEMINI написал : уголок просто сопля при такой консоли.

Т.е. слабый? Хлипкий? Как болтаться, если по верху свяжется самим кондеем? Из чего посоветуете делать такую консоль?

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

22.08.2013 в 20:11:15

alexil написал : сваренных из 25ого (4мм)

малова-то будет(С). Хотя бы 32-й. А лучше прямоугольную трубу 20х40х2. А другого решения нету? Покороче консоль? Что за стена за кондюком?

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

22.08.2013 в 20:49:56

GEMINI написал : Ничего не разогнется ,но болтатся все будет

Болтаться будет вправо влево, если смотреть на кондей спереди (или сзади) да и ногами если сверху стать, погнется 25-й уголок в районе нижней плиты балкона.

alexil написал : Если на счет выдержат/не выдержат вопрос положим сложный, то как хотя бы с точки зрения передачи вибрации на ваш взгляд такая конструкция? Кондей - lg.

Так это вы спецом городите, дабы вибрации от наружки уменьшить что ли?

0
alexil
alexil
Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

22.08.2013 в 21:29:49

За консолью остекление лоджии из метало-пластикового профиля (сверху до низу) и чего типа ДСП в нижней части окна (вместо сэндвич-панели). Крепить прямо к профилю остекления желания нет, поэтому в качестве решения - такая консоль. Вставать сверху необходимости нет, вроде, т.к. сэндвич-панель вынимается и получается удобный доступ к кондюку.

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

22.08.2013 в 21:46:26

Понятно, ладно, а почему 25-й уголок-то? У вас другого нету? Если нет, сварите из него квадрат. А так слабоватый он. И почему 70см высота? Меньше нельзя?

В принципе, если уж так вам нравится 25-й, то из него сварите верхнюю часть, буква "Г" только смотрит влево, а низ конструкции профильная труба. И надо будет еще пару косынок в верхней части (на рисунке их сейчас не видно) При бурении плиты обойдите арматуру, нельзя ни в коем ее перерезать. Где трассу заводить с уклонами для дренажа будете предусмотрели? Как-то так... Кто еще что скажет?

0
alexil
alexil
Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

22.08.2013 в 22:02:17

пяпа, спасибо вам за участие :) 25-ый, потому, что он у меня есть, все верно :) На всякий случай уточняю картинку, надеюсь понятно, что это был вид сбоку :) Про необходимость доп.косынок не понял где они нужны? 70 см высота - т.к. есть уже вальцованные трубки + подальше от соседа. Дренаж в каналью, трассу предусмотрел, да...

пяпа написал : Кто еще что скажет?

присоединяюсь

0
Вложение
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

22.08.2013 в 22:21:21

alexil написал : Про необходимость доп.косынок не понял где они нужны?

Смотрите, вверху, куда ложится кондюк, ввариваете еще 2 уголка, параллельно длинной стороне кондея, под ножки, (не забудьте вибро развязку, резиновые амортёры, или штатные, или покупаете отдельно 4 шт, на авторынке).

На эти уголки ставите кондей. Косынки ввариваются для исключения выше оговариваемой болтанки. Привариваете те же уголки к вертикальный стойкам и к этим уголкам, что для ножек. 2 косынки.

Еще, если уголок останется. Соединяете вертикальные стойки где угол внизу перемычкой, и там еще 2 косынки.

Нижние "ноги" что ложатся плиту свариваете из 25-го квадратом.

В полу под окном бывает заложен теплый пол, либо водяной, либо эл. Бывают в полу также встроены радиаторы, а к ним подводка, так что сканер хороший не помешает если что, чтоб в трубу не вьехать буром, вот засада будет, не дай Бог.

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

22.08.2013 в 22:26:44

Вертикальные стойки тоже не помешает сделать из квадрата.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу