22.08.2013 в 14:44:56
Друзья, вопрос прост - поделитесь Вашим мнением, достаточно ли для крепления наружного блока кондея вот таких кронштейнов, сваренных из 25ого (4мм) уголка. Т.е. выдержит ли уголок 24 кг наружнего блока в такой геометрии конструкции.
22.08.2013 в 16:10:04
Если на счет выдержат/не выдержат вопрос положим сложный, то как хотя бы с точки зрения передачи вибрации на ваш взгляд такая конструкция? Кондей - lg.
22.08.2013 в 17:47:43
уголок просто сопля при такой консоли.Ничего не разогнется ,но болтатся все будет
22.08.2013 в 18:44:36
GEMINI написал : уголок просто сопля при такой консоли.
Т.е. слабый? Хлипкий? Как болтаться, если по верху свяжется самим кондеем? Из чего посоветуете делать такую консоль?
22.08.2013 в 20:11:15
alexil написал : сваренных из 25ого (4мм)
малова-то будет(С). Хотя бы 32-й. А лучше прямоугольную трубу 20х40х2. А другого решения нету? Покороче консоль? Что за стена за кондюком?
22.08.2013 в 20:49:56
GEMINI написал : Ничего не разогнется ,но болтатся все будет
Болтаться будет вправо влево, если смотреть на кондей спереди (или сзади) да и ногами если сверху стать, погнется 25-й уголок в районе нижней плиты балкона.
alexil написал : Если на счет выдержат/не выдержат вопрос положим сложный, то как хотя бы с точки зрения передачи вибрации на ваш взгляд такая конструкция? Кондей - lg.
Так это вы спецом городите, дабы вибрации от наружки уменьшить что ли?
22.08.2013 в 21:29:49
За консолью остекление лоджии из метало-пластикового профиля (сверху до низу) и чего типа ДСП в нижней части окна (вместо сэндвич-панели). Крепить прямо к профилю остекления желания нет, поэтому в качестве решения - такая консоль. Вставать сверху необходимости нет, вроде, т.к. сэндвич-панель вынимается и получается удобный доступ к кондюку.
22.08.2013 в 21:46:26
Понятно, ладно, а почему 25-й уголок-то? У вас другого нету? Если нет, сварите из него квадрат. А так слабоватый он. И почему 70см высота? Меньше нельзя?
В принципе, если уж так вам нравится 25-й, то из него сварите верхнюю часть, буква "Г" только смотрит влево, а низ конструкции профильная труба. И надо будет еще пару косынок в верхней части (на рисунке их сейчас не видно) При бурении плиты обойдите арматуру, нельзя ни в коем ее перерезать. Где трассу заводить с уклонами для дренажа будете предусмотрели? Как-то так... Кто еще что скажет?
22.08.2013 в 22:02:17
пяпа, спасибо вам за участие :) 25-ый, потому, что он у меня есть, все верно :) На всякий случай уточняю картинку, надеюсь понятно, что это был вид сбоку :) Про необходимость доп.косынок не понял где они нужны? 70 см высота - т.к. есть уже вальцованные трубки + подальше от соседа. Дренаж в каналью, трассу предусмотрел, да...
пяпа написал : Кто еще что скажет?
присоединяюсь
22.08.2013 в 22:21:21
alexil написал : Про необходимость доп.косынок не понял где они нужны?
Смотрите, вверху, куда ложится кондюк, ввариваете еще 2 уголка, параллельно длинной стороне кондея, под ножки, (не забудьте вибро развязку, резиновые амортёры, или штатные, или покупаете отдельно 4 шт, на авторынке).
На эти уголки ставите кондей. Косынки ввариваются для исключения выше оговариваемой болтанки. Привариваете те же уголки к вертикальный стойкам и к этим уголкам, что для ножек. 2 косынки.
Еще, если уголок останется. Соединяете вертикальные стойки где угол внизу перемычкой, и там еще 2 косынки.
Нижние "ноги" что ложатся плиту свариваете из 25-го квадратом.
В полу под окном бывает заложен теплый пол, либо водяной, либо эл. Бывают в полу также встроены радиаторы, а к ним подводка, так что сканер хороший не помешает если что, чтоб в трубу не вьехать буром, вот засада будет, не дай Бог.
22.08.2013 в 22:26:44
Вертикальные стойки тоже не помешает сделать из квадрата.
22.08.2013 в 22:35:41
пяпа, спасибо!
22.08.2013 в 22:41:26
Будь ласка:)
23.08.2013 в 00:10:45
Я бы сделал бы ниже чем 700мм,зачем вам кондишн,маячащий перед окнами.По крайней мере последний вариант рисунка логичный,можно было бы ногу вертикально вниз продлить на толщину плиты и привернуть раму в торец плиты еще. вылет 250мм убрать,а полозья под кондиционер удлинить,чтоб отодвинуть от стены
23.08.2013 в 10:31:34
alexil, Отвалиться не отвалится, но маленько болтаться будет, постоянно варю такие конструкции,делаю их из более тонкой но трубы квадратного сечения 20 на 40 мм.Вам правильно советуют, раз уж некуда девать 25 уголок сварите из него трубу квадратную- 25 на 25 -будет резко жестче.