16.10.2013 в 21:39:05
Существуют ли какие-то нормативы, где относительно нахождения газовой плиты, должна располагаться вентиляция, т.е. визуально - вентиляционная решетка? Непосредственно над плитой или может быть где-то в другом месте кухни?
16.10.2013 в 21:44:34
Не могу вспомнить подобного регламента..Может Трубочист напомнит?..
16.10.2013 в 21:47:20
vitex73, т.е. вы полагаете, что в любом месте кухни может быть? Главное, чтобы была, да? А размер решетки, какой должен быть, чтобы понравилась газовикам и пожарникам?
17.10.2013 в 08:53:56
Дождик написал : А размер решетки
Решетка- это местное сопротивление..Подбирается под расчетное сопротивление..Обычный размер устанавливаемых взамен- 200-200мм..Это , точно, не навредит..
Дождик написал : тобы понравилась газовикам и пожарникам
Главное- чтобы работала..А то, ведь, газовщики с пожарниками, с вами жить не будут..При переносе точки забора воздуха от штатного месторасположения,однозначно , увеличите сопротивление Вашей сети, а , значит, ухудшите тягу, вплоть, до полной блокировки ВЕ..
17.10.2013 в 10:46:53
vitex73, спасибо, но у меня такая ситуация, что действительно, главное, чтобы понравилось газовикам и пожарникам. Т.е. важны размер и место расположения.
17.10.2013 в 20:55:26
Неужели больше никто не знает?
17.10.2013 в 21:31:38
Дождик написал : Существуют ли какие-то нормативы, где относительно нахождения газовой плиты, должна располагаться вентиляция, т.е. визуально - вентиляционная решетка?
Нет таких ограничений. Есть канал - и хорошо. А по большому счету, его вообще может не быть.
Дождик написал : А размер решетки, какой должен быть, чтобы понравилась газовикам и пожарникам?
Чтобы не было ситуации, что что-то кому-то нравится (не нравится), нужно, чтобы был проект, в котором все указано и размер и фенечки.;) Размер решетки здесь вторичен, если и заморачиваться, то важен размер (сечение) канала. В конце концов, решетку можно совсем не ставить, типа "пусть подавятся". Обычно достаточно сечения канала в кирпиче 130х130 (140х140)мм. или д=140мм из асб.-цем.труб, а решетки 150х150мм. (отверстие, а не габариты).
17.10.2013 в 21:32:03
Работают все. Если приоритет по пожарникам, то... То лучше ничего не трогать :)
17.10.2013 в 22:08:27
trubo4ist, я имела в виду сечение, конечно, но неправильно выразилась. Спасибо.
trubo4ist написал : А по большому счету, его вообще может не быть.
К сожалению, пожарники и газовики так не считают. Что вы имеете в виду под большим счетом? В смысле заплатить им большой счет, чтобы они не приставали или как? ))) Посоветуйте, что можно сделать, чтобы не делать? )
17.10.2013 в 22:24:36
Хотя бы при личной встрече не называть их пожарниками. Не обидно для них и правильнее - Пожарными. И тогда есть шанс
Дождик написал : сделать, чтобы не делать
Про предпочтения газовиков не в курсе. Извините, не хотел Вас обидеть.
17.10.2013 в 22:26:23
Дождик написал : В смысле заплатить им большой счет
Велик и могучий русский язык..., блин.:( По большому счету, чтобы подключить плиту к газу, ПО НОРМАМ, канала вообще может не быть. ДОСТАТОЧНО окна с форточкой. Это и есть большой счет... Но как правило, это правило (тавтология) применяется к существующим зданиям. Если Вы строитесь, ну и для Вас же лучше, если канал у Вас будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу