70russo
70russo
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Томск

Сообщений: 11

11.12.2013 в 18:20:02

Есть приточно-вытяжная установка с рекуперацией Electrolux star epvs - 450 При монтаже возникли два вопроса о правильном подключение :

  1. Как правильно подключить эл.привод Gruner 341 230d 03 с возвратной пружиной. Основная задача , чтоб при включение установки и вентиляторов привод открывал заслонку (т.е. без отдельно выведенного выключателя) Ну а при закрытие соответственно возвратная пружина сделает всё без напряжения.
  2. Есть электрический канальный нагреватель Аэроблок на 5 квт . Как правильно его подключить к установке через термостат защиты от замерзания (термостат ещё не куплен). Требование к нагревателю такие : запуск должен производится только в том случае когда температура воздуха ниже заданной на термостате .
0
vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

11.12.2013 в 21:10:12

70russo, Есть такой пользователь MR-H..ПОСТУЧИТЕСЬ К НЕМУ В ЛИЧКУ- АВОСЬ ПОСОБИТ..

0
70russo
70russo
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Томск

Сообщений: 11

11.12.2013 в 21:27:55

Спасибо большое . сделал как вы сказали . Но пока нет ответа , тема для обсуждения открыта ... может кто ещё сталкивался.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12743

11.12.2013 в 21:32:00

Вопросик образовался:

  1. 5-ти кВт-ный нагреватель Вы уже приобрели ??? Обычно, на такую мощность калориферы 2-х фазные, на 400В. Если будете подключать в сеть 220В то у Вас возникнет 2 вариант:
    • ставить два последовательно калорифера на 220В и использовать или терморегулятор под такую нагрузку или два терморегулятора работающих в паре.
    • покупать один на 5 кВт и переделывать схему соединения тэнов. В этом случае Вы потеряете гарантию на оборудование. И, на всякий случай, поправка.
      Для догрева воздуха от -28град.С до -10 град.С достаточно 2,5 кВт тепла. Это при условии номинальной производительности. А от температуры -10град.С воздух будет греться с помощью рекуператора.

Так что 5-ти кВт-ный калорифер Вам и не нужен.

Что касается схемы подключения, то я здесь выкладывал и может быть кто-то поделится ею, т.к. пока найти у себя не могу ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

11.12.2013 в 21:35:36

70russo, Кстати, СЛОНА(КИМ) то я и не приметил..

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12743

11.12.2013 в 21:39:51

vitex73 написал : СЛОНА(КИМ) то я и не приметил..

Вы как всегда в своем репертуаре ... ;) Ув. vitex73 И только не "СЛОН"

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

70russo
70russo
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Томск

Сообщений: 11

11.12.2013 в 22:00:51

по подробнее по переделывание схемы тэнов ...потому что нагреватель уже есть , 5 квт , и в правду 2 фазный. )) ну с учётом наших морозов в томске перестарались с мощностью ))

http://www.rusklimat.ru/download/manual/air-ventilation-system/Electrolux/EPVS_STAR.pdf

Это инструкция к установке электролюкс , на 13 странице есть схема подключения доп. нагревателя , она правильна ?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12743

11.12.2013 в 22:04:02

70russo написал : .... по подробнее по переделывание схемы тэнов .....

А вот для этого надо точно знать на какое напряжение установлены тэны в нагревателе. Обычно, там стоят на 220В. Но могут быть и на 400В. Так что для начала, стоит посмотреть на сам тэн, что на нем написано. А вот после этого можно что-то дальше говорить ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

70russo
70russo
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Томск

Сообщений: 11

11.12.2013 в 22:09:23

Ясно сейчас не могу посмотреть(только завтра) , а если для двух случаев рассмотреть на форуме(для 220 и 400 ). всё равно ведь интересно , какие тонкости .

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12743

11.12.2013 в 22:11:21

70russo написал : ..... на 13 странице есть схема подключения доп. нагревателя , она правильна ? ...

:) Раньше вроде бы этот термостат стоял в самой установке. А сейчас, получается, его надо отдельно покупать. А теперь возникает вопрос: Когда замыкается контакт COM - NO ???? При каких условиях ???. Если он замыкается при пуске установки то через него возможно запустить привод заслонки ....

У Вас есть возможность это проверить ????

70russo написал : какие тонкости .

Да, никаких. Просто будет путаница с величиной напряжения и контактами ... И все ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

70russo
70russo
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Томск

Сообщений: 11

11.12.2013 в 22:24:12

вот и мне интересно при каких условиях замыкается com no . Я думаю выяснить это получится только при подключенном оборудование . Ни где ничего не прописано . Но через него проходит термостат с нагревателем . Зачем там нужен вообще разрыв ?? А ситуацию с 2 фазным нагревателем можно решить простой перемычкой между фазами ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.