09.11.2014 в 20:54:23
Подскажите где можно посмотреть климатические таблицы для г. Москва?
И где можно взять простой калькулятор по электропотреблению канального нагревателя?
Квартира 75м2, потолки 2,6, воздухообмен получается примерно 250-280м3 (закладываются установки на ~400-500м3 видимо с учетом потерь в системе)
Стоимость с рекуператором (ротор или мембрана не важно) выходит примерно на 50-60т.р дороже. Интересно посчитать через сколько это окупится.
09.11.2014 в 22:58:49
lemurs написал : Подскажите где можно посмотреть климатические таблицы для г. Москва?
В СНиПе 23-01-99 2003 Строительная климатология ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
09.11.2014 в 23:05:30
lemurs,
Я Вам так могу сказать,что рекуператор в квартире или офисе,где нет дармовой горячей воды оправдывает себя уже после первой зимы.
09.11.2014 в 23:26:36
... подрядились в одной хибарке -только на подогрев окон (пакет с подогревом ) 24 квт.!
09.11.2014 в 23:32:51
Fresh,
Это что за окна такие бриллиантовые?!Можно поподробнее?
09.11.2014 в 23:48:09
КАТРАН, В проекте так (ну и на деле предупредили -если что ,нам не позавидуют .. ) Одно стекло стоит штука евр, а там целая галерея :eek:
КАТРАН написал : Можно поподробнее?
Провода подходят ,покрыта похоже какая то пленка невидимая -нано технология может быть :o
10.11.2014 в 00:00:55
Fresh, нано технология с космическим расходном электроэнергии!нафига оно нужно?!можешь объяснить?:cool::eek:( или в огороде мини АЭС стоит):D
10.11.2014 в 00:43:04
КАТРАН написал : lemurs, Я Вам так могу сказать,что рекуператор в квартире или офисе,где нет дармовой горячей воды оправдывает себя уже после первой зимы.
А можно хотя бы на пальцах объяснить каким образом? А то у меня с математикой видимо плохо совсем
40 000р делим на 4руб/квт. Получаем 10 000 кВт. 10 000 делим на 6 месяцев по 30 дней по 24 часа в сутки. Получаем 2,34 кВт в час.
А если добавить, что зима не 6 месяцев, температуры не всегда -20, и элетроэнергия по 3х тарифному счетчику намного дешевле - то расчет выходит грустный. А если закинуть еще 1 Гкал от батарей по цене 1100 рублей - у меня вышел срок окупаемости > 6 лет.
Бориска66, СПАСИБО!!!
10.11.2014 в 01:23:05
lemurs,
Это очень грубый расчет,от балды. зимой грубо до -15 град ваша вытяжка с рекуператором вообще не будет требовать преднагрева,а без рекуператора воздух нужно обязательно подогревать, и на Ваш коттедж грубо преднагрев будет 30квт/час ну вот и считайте.
10.11.2014 в 05:22:14
КАТРАН; Посчитаем вместе мощность канальника? Р=280×0,36×30 (при т.нар -15С греем до +15С, остальное смешение и донагрев батареями) = 3кВт
Р=280×0,36×40 (при т.нар -20С греем до +20С) = 4кВт
Конечно все расчеты грубые и от балды, но порядок цифр думаю они дают :)
10.11.2014 в 08:39:25
рекуператор за один сезон не окупится, и за два сезона тоже, у того же лосснея преднагрев уже включается от -5. И не забудьте прибавить к стоимости затрат дорогие фильтры. У установок с рекуперацией они очень дорогие. И менять их надо гораздо чаще, чем обычные карманные. А еще, сколько будет стоить послегарантийный ремонт, если такой случится, опять же очень дорого. Так что рекуператор в квартире в нашей стране это пока не актуально, достаточно дешевое электричество. lemurs - близок к истине в своих расчетах. А в коттедж еще ни разу никто не додумался поставить электроподогрев воздуха на 30кВт. Если требуются такие мощности то обычно газ есть. Это мое мнение, сразу отвечу, спорить, доказывать на эту тему не буду.
10.11.2014 в 09:01:07
lemurs,
4 квт хватит на преднагрев для рекуператора,без рекуператора 4квт не хватит
Легкий,
Да ,в котеджах есть котельная с горячей водой, которая может нагреваться дешевым магистральным газом,( газгольдерный газ уже не дешевый),но опять вся это обвязка не дешевая. Несмотря на все минусы мне кажется будущее за рекуператорами и в более развитых странах это уже настоящее.
10.11.2014 в 09:21:28
в более развитых странах дорогое электричество, поэтому там это актуально
10.11.2014 в 09:24:45
Легкий, А наш газ или любое другое топливо там что ,дешевое?Нет.(дороже чем у нас) Да и климат там теплей и качество строительства выше( меньше дыр в стенах),теплоизоляция лучше и все равно рекуператоры везде набирают обороты,по моему это не случайно.
10.11.2014 в 10:05:00
Легкий написал : .... lemurs - близок к истине в своих расчетах. ...
от 10-ти лет и выше.
Легкий написал : .... в коттедж еще ни разу никто не додумался поставить электроподогрев воздуха на 30кВт. Если требуются такие мощности то обычно газ есть. ....
каким надо быть идиотом чтобы не пользоваться газом. Да и в любом случае, с электричеством всегда напряг. Так что "спорить и доказывать не придется .." ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу