На кухне периодически сильно дует из вентиляции.
Запахом соседской еды можно насладиться в полной мере.
При вскрытии вентиляционной решетки обнаружил интересную ситуацию:
в стене имеется шахта (полость), в которой проложены пластиковые трубы,
отвечающие за вентиляцию (см. фото1 и фото2)
При этом вентиляция сама по себе работает отлично (бумажку буквально втягивает в пластиковую трубу), НО, в том случае если эту бумажку рукой поднести непосредственно к трубе внутри шахты. Из самой же шахты (полости стены) дует сильно квартиру.
Пятый (крайний) этаж. Шахта сверху имеет "потолок" (трубы проходят дальше и выше), и, как показалось, внизу тоже замуровано. Влево и вправо стена внутри полая. Влево доходит до отверстия гардеробной.
Думаю, есть два варианта решения:
1)
Не заморачиваться и поставить вентилятор с обратным клапаном, как это сделал предыдущий владелец в туалете (см. фото3 - вент. отверстие в туалете).
Для этого придется расширить отверстие в левой трубе и пробить в правой (сейчас на кухне правая труба не имеет отверстий).
Иначе вентилятор не войдет.
Интересно, если входы в трубы чередуются поквартирно, то чем это чревато?
2)
Можно ли как-то специальной гофрой герметично соединить отверстие в трубе и непосредственно отверстие вент. решетки. Возможно, это будет даже правильней, т.к. вентиляция-то работает, а принудительный вентилятор будет гонять воздух также просто в полости стены.
Для примера (см. фото4): это вентиляция в ванной, вид сбоку - слева видно, как соединено с ванной комнатой (видимо, еще осталось от строителей). Справа - вентилятор поставил сосед :)
Со стороны ванной это смотрится как на фото5.
3)
Последний вопрос по гардеробной. Находится слева от кухни и имеет общую полость стены.
Имеется отверстие (см. фото6). Из отверстия также дует.
Вопрос: замуровать отверстие?
Или поставить обратный клапан? Или также вентилятор. Чем чревато пробивание отверстий в трубах гардеробной (там проходят "свои" пластиковые трубы вентиляции) ?
То что на фото прекрасно свяжется друг с другом,только нужно купить еще моток алюминиевого скотча для сборки воздуховодов,а самую первую врезку перед при соединением намазать силиконом(дыр быть не должно,нигде.)
Это почти как Ротбанд - скоро будем рекуператоры на бутерброды мазать :)
Uchastneg, для начала понять схему вентиляции - трубы - это каналы спутники, или индивидуальные каналы? Шахта это просто дыра для труб или по ней планировался поток воздуха?
В пятиэтажках как правило были индивидуальные каналы, заглушенные снизу.
Наплохо -бы побывать на крыше и чердаке......
Фото со вспышкой вниз/вверх шахт и труб и исследование с зеркалом и фонариком в темноте.....
BV написал :
трубы - это каналы спутники, или индивидуальные каналы? Шахта это просто дыра для труб или по ней планировался поток воздуха?
В пятиэтажках как правило были индивидуальные каналы, заглушенные снизу.
Наплохо -бы побывать на крыше и чердаке......
дом - не совсем стандартная хрущевка, серию, к сожалению, узнать не удалось.
трубы - судя по всему, асбоцементные. каждая труба - полноценный канал.
предполагаю, изначально вход в трубу из квартиры имел вид как на фото в левой части (в виде трубок)
Фото соединения ванной комнаты сделанное через вент.отверстие туалета:
"Шахта", думаю, не шахта вовсе, а пространство между блоком комнаты и внешней панельной стеной (дом блочно-панельный, комнаты - блоками).
Вряд ли по ней специалльно планировался воздушный поток.