Аватар пользователя
mik-s

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 12

22.04.2015 в 19:23:37

Уважаемы специалисты прошу оказать помощь. Имеется помещение в аренду, что бы принять решение - входить в проект или нет хотелось бы в общих чертах понять размер вложений.
с ценой общестроительных работ определились, а вот по вентиляции и кондиционированию затык. К сожалению в силу ряда сложившихся условий вызов специалистов для осмотра помещения и составления коммерческого предложения невозможен.

Не могли бы вы очень примерно подсказать сколько стоит система вентиляции и кондиционирования под следующие условия

  1. помещение открытой планировки 50*30 метров, высота потолков 9 метров, регион Москва.
  2. назначение - фитнес, спортзал
  3. одномоментное кол-во посетителей до 100 человек
  4. возможность установки оборудования на крыше
  5. по аналогии с подобными заведениями можно пустить воздуховод вдоль помещения по центру с отводами вправо влево.
  6. вентиляцию раздевалки и санузлов в расчет не принимать (пока для упрощения)

О каких цифрах идет речь? миллион? два, три, шесть? Заранее спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

22.04.2015 в 19:32:52

mik-s

Вентиляция в лимон может поместится,кондиционирование-еще три как минимум. Очень плохое условие задачи и на сколько лет должно хватить оборудования?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

22.04.2015 в 21:46:15

mik-s написал : ... Не могли бы вы очень примерно подсказать сколько стоит система вентиляции и кондиционирования под следующие условия ....

Ну Вы и "даете стране угля ... !!!" Есть площадь помещения а что на ней будет, кроме того что это фитнес-центр, ничего нет. А ведь на этой площади могут быть помещения с различными требованиями по вентиляции и климату. А это резко меняет состав оборудования. Это одно.

Второе. При таких высоких потолках и таком объекте есть смысл объединения вентиляции и воздушного отопления. А это - уже совершенно другие деньги.

Третье. То же самое и с кондиционированием. ПВУ с рециркуляцией и секцией холода - возможно применить. А уже доведение до норм в помещениях - точечные доводчики.

Четвертое. Есть помещения которые требуют отдельные приточные системы. А это "стоит денег"...

И таких вариантов исполнения - не один. И пока не будет хотя бы понятен состав помещений никто ничего Вам не скажет.

И последнее.... Вы берете в аренду помещение. И если одним из вариантов его использования рассматривали как фитнес центр, то должны были бы проконсультироваться сколько это стоит ..... А так, без проекта, если Вам что и скажут, то это будет стоимость в +/- полторалаптя ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

22.04.2015 в 23:14:56

Добрый вечер!

2 mik-s:

к вышесказанному добавил бы:

  1. Чем отапливать приток? Какие электрические мощности Вы готовы под ВиК (Вентиляция и Кондиционирование) предоставить? Мощности, если эл-ва не хватит есть откуда подвести? Всё это косвенно касается на стадии проектирования ВиК.

С Уважением,

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111319

22.04.2015 в 23:29:26

И можно-ли для подогрева использовать воду - если есть ЦО, или может есть ГАЗ?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

22.04.2015 в 23:49:14

BV написал : ..... И можно-ли для подогрева использовать воду - если есть ЦО, или может есть ГАЗ? ....

Т.к. ТС сейчас надо определиться в стоимости ВиК, то и, скорее всего, вопрос надо поставить немного по-другому: "Есть ли возможность поиметь такое количество тепла чтобы обеспечить нормальную работу систем ..."

И это тоже, как бы, должно войти в стоимость этих работ ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

23.04.2015 в 01:26:28

Доброй ночи!

BV написал : И можно-ли для подогрева использовать воду - если есть ЦО, или может есть ГАЗ?

Да, не стал это указывать, немного опередили.

С Уважением,

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

23.04.2015 в 01:33:16

Доброй ночи!

Ким написал : Т.к. ТС сейчас надо определиться в стоимости ВиК, то и, скорее всего, вопрос надо поставить немного по-другому: "Есть ли возможность поиметь такое количество тепла чтобы обеспечить нормальную работу систем ..."

И это тоже, как бы, должно войти в стоимость этих работ ...

Ага, соглашусь, с Ув. Ким-ом, сложно спорить, добавлю из одного примера, когда считали ПВВ (Приточно - Вытяжная Вентиляция) в казино, когда разрешены были такие заведения в РФ, в столице, так же "упёрлись" в электрические мощности для подогрева ПВ. В итоге пришлось "урезать" посещаемость залов в ТЗ по желанию Клиента, рассчёт вёлся из рассчёта на курящих посетителей (тогда не было запрета на курение в обществ. местах - дикие времена были. А рассчитывалось на курящих - 110 куб.м./час - не мало). Но всё это обсуждалось ещё до составления ком. пр. по ПВВ. В итоге всё работало на "УРА". С Клиентом до сих пор общаемся, правда через его представителя. В Майми Бич он переехал, климат там помягче для "пенсионеров". Мне б так жить, блин.

P. S. От этого напрямую будет зависеть стоимость ВиК, если даёте необходимый мощности - одна цена, если урезаете - другая цена. МЕньшая, к слову.

С Уважением,

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

23.04.2015 в 09:02:00

mik-s, от трех миллионов, в зависимости от техзадания.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.04.2015 в 11:29:13

Давай, давай, кидай расценки, кто меньше ?

Ну смелее налетай ... :clapping

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

23.04.2015 в 12:13:39

Бориска66 написал : .... Ну смелее налетай ...

Решили-с примерить "кольчужку" аукциониста-с ...??? ;) :)

Здесь, скорее всего, аукцион не получиться. Вот в разделе "Предлагаю работу" могут и до альтруизма, на начальной стадии, дойти ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.04.2015 в 12:19:41

Ким написал : Здесь, скорее всего, аукцион не получиться. Вот в разделе "Предлагаю работу" могут и до альтруизма, на начальной стадии, дойти ...

Да это я так, троллю потихоньку ...

А в тот раздел я даже и не лазаю ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

23.04.2015 в 13:02:19

Бориска66 написал : ... Да это я так, троллю потихоньку ...

Так и понял ... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Rest.Tokio

Местный

Регистрация: 19.06.2015

Москва

Сообщений: 15

19.06.2015 в 13:31:42

mik-s написал : Уважаемы специалисты прошу оказать помощь. Имеется помещение в аренду, что бы принять решение - входить в проект или нет хотелось бы в общих чертах понять размер вложений.
с ценой общестроительных работ определились, а вот по вентиляции и кондиционированию затык. К сожалению в силу ряда сложившихся условий вызов специалистов для осмотра помещения и составления коммерческого предложения невозможен.

Не могли бы вы очень примерно подсказать сколько стоит система вентиляции и кондиционирования под следующие условия

  1. помещение открытой планировки 50*30 метров, высота потолков 9 метров, регион Москва.
  2. назначение - фитнес, спортзал
  3. одномоментное кол-во посетителей до 100 человек
  4. возможность установки оборудования на крыше
  5. по аналогии с подобными заведениями можно пустить воздуховод вдоль помещения по центру с отводами вправо влево.
  6. вентиляцию раздевалки и санузлов в расчет не принимать (пока для упрощения)

О каких цифрах идет речь? миллион? два, три, шесть? Заранее спасибо за помощь.

Думаю, по такому вопросу вам гораздо точнее ответят специалисты на месте. Приглашайте человека и советуйтесь, более корректная сумма получится. Даже самый грамотный человек при данных условиях и не зная ваших пожеланий, а также требований к конечному результату, не сможет ориентировочно назвать сумму. Даже в самом широком диапазоне.

Консультации в климатических компаниях бесплатны, пригласите специалиста на объект или сами к ним с планировкой распечатанной поезжайте - сразу все станет ясно и по затратам, и по выбору оборудования.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.06.2015 в 17:23:54

Rest.Tokio, на всякий случай, данное обсуждение было закончено в 2012 году ... :)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу