19.11.2015 в 22:47:57
На руках есть проект приточно-вытяжной вентиляции. Человек, который делал проект, смог только подобрать комплектующие без системы управления - в автоматике не силен. Дано (по схеме): приточный контур: клапан-заслонка КВК-160М (с электропроводом), фильтр, нагреватель PBEC, водяной охладитель WHR-W 400x200/3 (под управлением наружного блока MXZ-2D40VA). Помогите подобрать автоматику для управления данной системой. Что хочется в идеале: с пульта управления устанавливать температуру (по всей квартире). В зависимости от этого включается либо охладитель, либо нагреватель.
19.11.2015 в 23:33:43
theendrew написал : .... в автоматике не силен ....
Сам во многом не силен. Но перед тем как что-то по автоматике "лоб по-морщить ..." есть несколько вопросов выложенной схеме
Есть еще пара-тройка вопросов ... Как бы возникает еще один вопрос: Есть ли смысл что-то писать про автоматику пока неясны предыдущие ответы на предыдущие вопросы ....
Если то что написал выше Вас устраивает попробуйте проконсультироваться
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.11.2015 в 00:43:20
Добрый вечер. К выше сказанному хочу добавить, в системе не предусмотренны дросселирующие устройства, т.е. сбалансировать данную систему будет не возможно. При реализации системы по данной схеме, абсолютно не факт, что в дальней комнате вы получите свои 100м3/час. Как минимум решетки АМН необходимо заменитьна АМР (решетки с клапанами) Наружную решеку заменить минимум на CG200, так как при существующей и расходе в 300м3/час сотротивлений на 160 будет почти 100Па Сопротивление на охладителе и фильтре тоже достаточно высокое. При таком раскладе ваша приточка будет иметь сопротивление под 300Па и вентилятор Turbo 160 выдаст вам кубов 170 вместо 300 заявленных. Я бы для начала разабрался с железом а потом с автоматикой.
20.11.2015 в 01:57:49
nicron написал : .... К выше сказанному хочу добавить, ....
Если добавлять еще "к вышесказанному", то самое интересное это каким образом подразумевается работа естественной вентиляции в санузле и кухне если баланс по механическому притоку и вытяжке нулевой. ??? Даже на первый поверхностный взгляд назвать это "произведение искусства" проектом можно очень с большим трудом ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.11.2015 в 08:33:42
Ким написал : есть несколько вопросов выложенной схеме
Ким, спасибо за развернутые вопросы. Предложенную схему с нагревателем и охладителем брали вот
Ким написал : Имею ввиду, с секцией холода.
Правильно ли я понял, что канальный охладитель не справится с поддержанием температуры в комнатах? И для этого Вы рекомендуете все равно ставить в комнатах кондеционеры?
Какая вообще лучше поступить в данном случае? Сделать отдельно приточный контур и в каждую комнату поставить кондиционер? На приточный контур, в таком случае поставить только нагреватель?
Изначально на приточку обратили внимание по 2-м причинам:
20.11.2015 в 10:11:10
theendrew написал : Предложенную схему с нагревателем и охладителем брали вот отсюда.
Вы сами внимательно посмотрите на ЧТО дали ссылку. Вы дали на "Фреоновый охладитель Аэроблок WHR-R ...". А в п.1 пишите про:
theendrew написал : .... водяной охладитель WHR-W 400x200/3 ...
А это как раз то о чем и писал:
Ким написал : ..... вместо водяной секции ставиться секция под фреон. ....
..
theendrew написал : ... канальный охладитель не справится с поддержанием температуры в комнатах? ....
Он не даст горячему воздуху ПУ попасть в помещение, а охладить его - не получится. Здесь прав nicron:
nicron написал : ....При таком раскладе ваша приточка будет иметь сопротивление под 300Па и вентилятор Turbo 160 выдаст вам кубов 170 вместо 300 заявленных. .....
.
theendrew написал : для этого Вы рекомендуете все равно ставить в комнатах кондиционеры?
Я не могу Вам ничего рекомендовать. Я могу только предлагать рабочие варианты. А уже что и как делать решаете Вы, т.к. многих тонкостей (таких как Ваши "хотелки", возможности и варианты прокладки трасс, размеры квартиры и, немаловажно, финансовая сторона) не знаю. Одним из вариантов может быть и "переделанный" Ваш. Но он после "вопросов выше" подорожает и видоизмениться. Есть еще и другой вариант, который Вы же и озвучили: ПУ - отдельно, кондиционеры - отдельно. К этому добавлю пару фраз. Если у Вас нормальные, рабочие и чистые каналы естественной вентиляции то можно вытяжной вентилятор вообще убрать. Если же они не рабочие, то вытяжной воздуховод надо проложить так чтобы он проходил через санузел и кухню (хотя объединять эти два "кибинета" нельзя, но "в безрыбье и рак - рыба .." ;) :)). И эти помещения должны участвовать в воздушном балансе.
Примерно так ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.11.2015 в 12:29:53
Ким написал : Он не даст горячему воздуху ПУ попасть в помещение, а охладить его - не получится.
Можно в таком случае его убрать из приточной вентиляции для уменьшения затрат? А вопрос охлаждения воздуха оставить кондиционерам? Или предварительное охлаждение поступающего в приточную вентиляцию воздуха необходимо по каким-то причинам?
20.11.2015 в 12:44:06
theendrew написал : Можно в таком случае его убрать из приточной вентиляции для уменьшения затрат? А вопрос охлаждения воздуха оставить кондиционерам? Или предварительное охлаждение поступающего в приточную вентиляцию воздуха необходимо по каким-то причинам?
Может быть плохо выше написал. Есть два варианта решения
Так что никакой "обязаловки" в применении какой-то определенной схеме нет. Применить можно любую, но нормально сделанную.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.11.2015 в 16:24:49
Подскажите, пожалуйста, в таком случае что из себя представляют сплит-системы с забором воздуха? Принципиальных отличий от канала с охладителем внутри не вижу. А как было замечено выше канальный охладитель не сможет держать требуемую температуру в комнатах. Почему в таком случае сплит-системы с забором воздуха имеют место? Или в них стоит несколько канальных кондиционеров/охладителей (один на входе для предварительного охлаждения/нагрева, остальные - в комнатах)?
21.11.2015 в 22:00:03
theendrew написал : ..... что из себя представляют сплит-системы с забором воздуха? ...
Исходя из выше написанных постов, вопрос немного неправильно поставлен. "Придется плясать от печки ..." Любой внутренний блок кондиционера работает используя рециркуляционный воздух, т.е. из помещения взяли, в блоке охладили и в это же помещение выбросили. Есть центральные кондиционеры, типа того что Вам предложили. Но у них назначение секции холода, уже писал выше, только одно - охладить приточный воздух и не перенести тепло в помещение. Такие схемы выгодно применять когда объемы воздуха измеряются тысячами кубов. В этом случае есть смысл. Теперь о притоке воздуха с помощью кондиционер. Поищите на форуме были "про это" темы. Есть сплит-системы у Дайкина, Хитачи когда некоторое небольшое количество наружного воздуха поступает во внутренний блок сплит системы. А уже из нее вместе с рециркуляционным воздухом в помещение. Расход приточного воздуха в таком варианте не дотягивает даже до сан.норм. Есть еще "кулибинская" схема когда к канальному внутреннему блоку приделывают подмес наружного воздуха. Схема рабочая но не практичная. Пока внутренний блок работает есть приток наружного воздуха. Блок отключили - лафа закончилась. Поэтому, придется гонять внутренний блок круглый год используя его как вентилятор.
theendrew написал : Почему в таком случае сплит-системы с забором воздуха имеют место?
Надо же производителю обновлять оборудование. Светодиод перенес справа налево - вот появился новый дизайн, значит и стОит совершенно другие деньги. Так и с притоком блоки. Вдруг кто и купит. ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ