Zergboy написал:
Жилой этаж ~144 м2, два санузла, кухня, камин в зале. Мансарда ~84м2, ..... мне посоветовали поставить вытяжку Vilpe E190P (максимальный воздушный поток около 500 куб. м/час). ..... .....вопрос притока было предложено решить через приточные клапаны в каждой комнате под окном. .....
-
Для начала бы посмотреть на планировку, т.к. кроме санузлов с кухней могут быть кладовые/гардеробные и еще какие нибудь помещения из которых бы желательно организовать вытяжку воздуха.
-
То что Вам предложили всего лишь один вентилятор то же наводит на мысль что необходимо будет делать систему воздуховодов. Следовательно и скорее всего, естественная вентиляция работать не будет. Чтобы быть уверенным опять упираемся в планировку.
-
Хотя сейчас мансарда не будет эксплуатируемая все равно и ее надо учитывать.
Zergboy написал:
.... Но вопрос притока было предложено решить через приточные клапаны в каждой комнате под окном. Но что-то мне совсем это не нравится идея. ....
Не знаю что Вам советовали, но вариантов у Вас целая куча. От самого дешевого (приток через форточки/фрамуги/окна с открытием на проветривание и вытяжка через вертикальные каналы естественной вентиляции ВЕ) и навороченной механической приточно-вытяжной вентиляции.
Т.к. у Вас камин в доме то он портит всю картинку, т.е. ВЕ с притоком через окна получится "не из лучших вариантов", т.к. для работы камина нужен дополнительный приток и пока не откроете окно в доме будет куча дыма. Спасет только камин с своим отдельным автономным приточным воздуховодом.
Немногим дороже будет предложенный Вам вариант но без применения вытяжного(-ых) вентилятора(-ов). Его применение чревато получением перевертышей в каналах ВЕ. А чтобы такого не было Вам и, видно, посоветовали вытяжной вент. Но только непонятно почему всего лишь один, т.к. если установить на всех свои венты то вполне возможно поиметь и (пусть и хуже работающую) ВЕ.
Хотя, и с одним вытяжным вентилятором все будет работать. И необязательно ставить крышный вентилятор. Возможно и канальные применить ...
Теперь что касается "500 кубов"
Правильнее расход считать исходя из необходимого расхода воздуха.
Санузел - 25 кубов для ВЕ, кухня 90 кубов. Т.к. неизвестно про кладовые с техпомещениями, потребность в вытяжном воздухе составляет 140 м3/час.
Что касается притока, то предположу что в доме будет жить 4 человека. На каждого должно приходиться минимум 40 кубов. Итого - 160 м3/час.
Т.к. притока получается больше то и приоритет на бОльшую цифру.
Получаем что для естественной вентиляции минимально достаточно 160 м3/час воздуха. Больше - можно, меньше - "вера не велит ...".
Поставите вентиляторы - возможно и расходы увеличить.
Эта цифра - без учета приточного воздуха для работы камина. И этот воздух не должен компенсироваться вытяжкой и он должен создавать подпор в доме .... Количество приточного воздуха надо или считать исходя из конструкции камина или же исходить из "пожеланий" его производителя
Пы.Сы. Вы просили чтобы в теме все написал - так и сделал. А почтового ящика, на который была ссылка, больше не существует. Он временный. .... :o :(