04.06.2014 в 01:05:51
Ситуация такая, установили кухонную мебель и встраиваемую технику, при касании возникает сильное пощипывание, рядом 2 прибора, духовка и микроволновка, кто из них или оба определить трудно. В чём может быть проблема, на что обратить внимание?
04.06.2014 в 02:20:56
заземления нет, однако :)
04.06.2014 в 10:51:10
обратите внимание на наличие заземляющего контура,пригласите специалиста электрика из вашей управляющей компании.
04.06.2014 в 11:00:30
koshadom написал : В чём может быть проблема,
В приборах есть помехаподавляющие фильтры в составе которых есть конденсаторы. С фазы и с нуля как минимум по одному конденсатору на корпус. На корпусе может быть из-за этого 110 вольт, если его не заземлить. В мануале наверняка прописано про заземление и устройства защитного отключения (УЗО)
05.06.2014 в 19:43:32
Заземление есть, проверили узо в щите сработало, еще прояснилось что и газовый стояк стреляет, это что?
05.06.2014 в 21:05:05
koshadom написал : Заземление есть
Оно на вид можт и есть, только свои задачи не выполняет.
Давайте так рассуждать, допустим у вас есть заземление, а в щитке есть ГЗШ (главная заземляющая шина) и от этой шины в розетки, где подключены ваши приборы кухонные, кроме фазного и нулевого провода идет еще и третий провод (желто-зеленого цвета), который несет заземляющую функцию (это не верный термин, но пока, чтоб было понятно, назовем его так). В розетках он "оформлен" как третий контакт, торчащий сбоку, это видно снаружи. Если все так, то "биться" током не должно, а если бьется, то что-то не так (мне кацца, тут верно заметили, требуется вызов "электрической" "феи").
koshadom написал : проверили узо в щите сработало
Это хорошо, что срабатывает, и хорошо, что есть УЗО, но УЗО в принципе свою функцию выполнит и без заземления. Просто без "земли" вас сперва"ущипнет" током, при реальной опасности, а затем УЗО сработает, а с "землей" УЗО без вашего прикосновения должно сработать, если ток утечки превысит некий предел. Но видимо ток утечки мал для срабатывания УЗО (а это как правило 30мА, написано на УЗО)
koshadom написал : еще прояснилось что и газовый стояк стреляет, это что?
У газовой трубы свой потенциал, а если у вас плита газовая с электроподжигом, то должна быть диэлектрическая проставка (муфта резьбовая желтого цвета) между плитой и газ. трубой. И что значит "стреляет", прицельно?;)
05.06.2014 в 21:38:53
Вот что определили, рядом духовка и микроволновка, при одновременном подключении к сети пощипывают оба на лицевой панели, при отключении микроволновки духовойшкаф не щипется. Все дело в микроволновке ее лицевой панели и кнопка включения пощипывает, но узо на это не срабатывает, заземление в розетке есть
05.06.2014 в 23:22:11
тестер есть дома, прозвонить?
06.06.2014 в 00:15:25
Есть этот прибор, как раз купили недавно, вертится мысль что с микроволновкой что то не то, прошла неделя с момента установки, что говорить магазину не понятно, они скажут а если это у вас проблемы, а у нас их нет до появления этой микроволновки, с остальными приборами все хорошо
06.06.2014 в 00:22:53
koshadom написал : Есть этот прибор,
Отлично, в режиме измерения сопротивления померьте для начала от земляных контактов в розетках до ГЗШ в щитке, должно "звониться" то есть показать 0 Ом.
Так же можно измерить между заземляющими клеммами у печки и духовки когда они включены в розетки, при измерениях на всякий обесточьте.
Фото бы еще щитка этажного (если у вас квартира), чтоб было видно "стояки" (толстые провода, идущие вертикально)
koshadom написал : прошла неделя с момента установки, что говорить магазину не понятно, они скажут а если это у вас проблемы, а у нас их нет до появления этой микроволновки, с остальными приборами все хорошо
Магазин, если прибор неисправен церемониться не будет, сразу направит в сервис. Если вы просто принесете прибор и скажите "мне не понравился цвет" верните деньги, они дадут другой, скорее всего в приборах все ОК.
Перед измерениями обесточьте все.
Еще измерьте при выключенных приборах из розеток сопротивление между клеммой "земля" она обычно сзади и средним контактом на вилке этого прибора, должно быть 0.
06.06.2014 в 00:59:38
Спасибо за пояснение, будем проверять и искать
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.