04.06.2014 в 01:05:51
Ситуация такая, установили кухонную мебель и встраиваемую технику, при касании возникает сильное пощипывание, рядом 2 прибора, духовка и микроволновка, кто из них или оба определить трудно. В чём может быть проблема, на что обратить внимание?
04.06.2014 в 02:20:56
заземления нет, однако :)
04.06.2014 в 10:51:10
обратите внимание на наличие заземляющего контура,пригласите специалиста электрика из вашей управляющей компании.
04.06.2014 в 11:00:30
koshadom написал : В чём может быть проблема,
В приборах есть помехаподавляющие фильтры в составе которых есть конденсаторы. С фазы и с нуля как минимум по одному конденсатору на корпус. На корпусе может быть из-за этого 110 вольт, если его не заземлить. В мануале наверняка прописано про заземление и устройства защитного отключения (УЗО)
05.06.2014 в 19:43:32
Заземление есть, проверили узо в щите сработало, еще прояснилось что и газовый стояк стреляет, это что?
05.06.2014 в 21:05:05
koshadom написал : Заземление есть
Оно на вид можт и есть, только свои задачи не выполняет.
Давайте так рассуждать, допустим у вас есть заземление, а в щитке есть ГЗШ (главная заземляющая шина) и от этой шины в розетки, где подключены ваши приборы кухонные, кроме фазного и нулевого провода идет еще и третий провод (желто-зеленого цвета), который несет заземляющую функцию (это не верный термин, но пока, чтоб было понятно, назовем его так). В розетках он "оформлен" как третий контакт, торчащий сбоку, это видно снаружи. Если все так, то "биться" током не должно, а если бьется, то что-то не так (мне кацца, тут верно заметили, требуется вызов "электрической" "феи").
koshadom написал : проверили узо в щите сработало
Это хорошо, что срабатывает, и хорошо, что есть УЗО, но УЗО в принципе свою функцию выполнит и без заземления. Просто без "земли" вас сперва"ущипнет" током, при реальной опасности, а затем УЗО сработает, а с "землей" УЗО без вашего прикосновения должно сработать, если ток утечки превысит некий предел. Но видимо ток утечки мал для срабатывания УЗО (а это как правило 30мА, написано на УЗО)
koshadom написал : еще прояснилось что и газовый стояк стреляет, это что?
У газовой трубы свой потенциал, а если у вас плита газовая с электроподжигом, то должна быть диэлектрическая проставка (муфта резьбовая желтого цвета) между плитой и газ. трубой. И что значит "стреляет", прицельно?;)
05.06.2014 в 21:38:53
Вот что определили, рядом духовка и микроволновка, при одновременном подключении к сети пощипывают оба на лицевой панели, при отключении микроволновки духовойшкаф не щипется. Все дело в микроволновке ее лицевой панели и кнопка включения пощипывает, но узо на это не срабатывает, заземление в розетке есть
05.06.2014 в 23:22:11
тестер есть дома, прозвонить?
06.06.2014 в 00:15:25
Есть этот прибор, как раз купили недавно, вертится мысль что с микроволновкой что то не то, прошла неделя с момента установки, что говорить магазину не понятно, они скажут а если это у вас проблемы, а у нас их нет до появления этой микроволновки, с остальными приборами все хорошо
06.06.2014 в 00:22:53
koshadom написал : Есть этот прибор,
Отлично, в режиме измерения сопротивления померьте для начала от земляных контактов в розетках до ГЗШ в щитке, должно "звониться" то есть показать 0 Ом.
Так же можно измерить между заземляющими клеммами у печки и духовки когда они включены в розетки, при измерениях на всякий обесточьте.
Фото бы еще щитка этажного (если у вас квартира), чтоб было видно "стояки" (толстые провода, идущие вертикально)
koshadom написал : прошла неделя с момента установки, что говорить магазину не понятно, они скажут а если это у вас проблемы, а у нас их нет до появления этой микроволновки, с остальными приборами все хорошо
Магазин, если прибор неисправен церемониться не будет, сразу направит в сервис. Если вы просто принесете прибор и скажите "мне не понравился цвет" верните деньги, они дадут другой, скорее всего в приборах все ОК.
Перед измерениями обесточьте все.
Еще измерьте при выключенных приборах из розеток сопротивление между клеммой "земля" она обычно сзади и средним контактом на вилке этого прибора, должно быть 0.
06.06.2014 в 00:59:38
Спасибо за пояснение, будем проверять и искать
06.06.2014 в 02:55:53
пяпа написал : а в щитке есть ГЗШ (главная заземляющая шина) и от этой шины в розетки, где подключены ваши приборы кухонные, кроме фазного и нулевого провода идет еще и третий провод (желто-зеленого цвета),
Да ну? :)
пяпа написал : Так же можно измерить между заземляющими клеммами у печки и духовки когда они включены в розетки,
как бы вот только щупом тестера до них достать, когда вилки в розетках? :)
пяпа написал : Еще измерьте при выключенных приборах из розеток сопротивление между клеммой "земля" она обычно сзади и средним контактом на вилке этого прибора,
Вы не путаете пром оборудование и бытовую технику?
06.06.2014 в 09:26:12
пяпа написал : и средним контактом на вилке этого прибора
Ээээ... на Украине уже английские электрические вилки-розетки? Это у них три штыря и соответственно есть средний контакт. А на евро-вилках защитное заземление сделано совсем по другому.
06.06.2014 в 10:28:30
Ноль с землей соединили и узо отрабатывает
koshadom написал : Ноль с землей соединили и узо отрабатывает
При повторном соединении узо не сработало
Чудеса! Первые розетки по фартуку от них узо не срабатывает, как от одной из них питается микроволновка, последующие последние розетки от них узо срабатывает
06.06.2014 в 13:32:12
koshadom написал : Вот что определили, рядом духовка и микроволновка, при одновременном подключении к сети пощипывают оба на лицевой панели, при отключении микроволновки духовойшкаф не щипется. Все дело в микроволновке ее лицевой панели и кнопка включения пощипывает, но узо на это не срабатывает, заземление в розетке есть
И не должно сработать, ток "пощипывания" слишком мал.
Провод заземления не доходит до заземляющих контактов розеток.
koshadom написал : Чудеса! Первые розетки по фартуку от них узо не срабатывает, как от одной из них питается микроволновка, последующие последние розетки от них узо срабатывает
Алгоритм проверки срабатывания УЗО распишите подробней. Что, как и чем проверяли.
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу