04.01.2010 в 21:46:05
Помогите определить чем заменить старый автомат АЕ 1031. Точная модель идет так АЕ 1031-1У4 (последние цифры не уверен так как плохо видно). По нету нашел что автомат имеет номинальный ток расцепителей, А - 6,3; 10; 16;20;25 и номинальный ток выключателя, А 25. Суть замены вот в чем - работает стрилка,но иногда выбивает. Когда работает пылесос и включить утюг или стриралку,то выбивает тоже. Но это можно как то терпеть,можно использовать по отдельности даные вещи. НО работает духовка и тоже выбивает!! Даже если все выключу(даже свет),тоже выбивает!! Духовка макс. 2800 Вт. Если поставлю автомат другой,то какой выбрать? Сколько ампер хватить? 10А достаточно будет?
04.01.2010 в 22:12:48
отходящая жила-медь,алюминий?сечение?
04.01.2010 в 23:12:58
Провод идет медный 2 жильный. Точно диаметр провода тяжело сказать.... на вид грубый. Мерял диаметр так взял намотал 10 витков провода без изоляции,измерил длину 10 витков. Разделил и вышло приблизительно 1,5 мм-Диаметр провода. Приблизительно потому что может быть и 1,4 и 1,6 мм так как мерял 10 витков линейкой. На изоляции маркировки нет. Изоляция грубая. В розетку такой провод тяжело вставлять,а потом тяжело ставить на место розетку, провод тяжело гнеться, то есть надо усилие прилогать.
05.01.2010 в 00:11:17
blin07 написал : Разделил и вышло приблизительно 1,5 мм-Диаметр провода.
это 1.5 кв.мм,предельный ток около 15 ампер,автомат ставить на 10 ампер
blin07 написал : Духовка макс. 2800 Вт.
ток 12 ампер-потому и выбивает,отдельные линии нужны на ст.машину и духовку
05.01.2010 в 09:26:08
tetra75 написал : отдельные линии нужны на ст.машину и духовку
То есть нужно отдельно тянуть от счетчика еще провод для стиралки и духовки?
tetra75 написал : ток 12 ампер-потому
И ставить на 16 А автомат на духовку и стиралку?
05.01.2010 в 10:13:21
На духовку отдельную линию 3х2,5 – 16А. На стиралку отдельную линию (мощность какая)? А старый автомат АЕ 1031 – 16А лучше заменить.
05.01.2010 в 12:03:05
Bladiclab написал : А старый автомат АЕ 1031 – 16А лучше заменить.
Если этот автомат на 16А тогда почему он выбивает если работает только одна духовка и светь лампа 100Вт? Духовка - 2800 Вт, это 2800:220V=12,7А. Интересно что автомат выбивает не сразу,а через некоторое время. Читал что у этого автомата есть тепловая защита что это такое?
05.01.2010 в 12:30:42
Этот автомат выбивал при перегрузке, а не при коротком. Ему, наверное, больше 15 лет? От 5 до 10 раз сработал на перегрузку лучше его заменить (мое мнение). По проекту у вас с автомата идет медь или алюминий? Если это алюминий 2,5 кв.мм. то он держит 24А на воздухе, в штукатурке и панелях 18А. Вот почему и ставят в эт. щитах на 16А. А выбивает потому что он уже замученный – меняйте.
05.01.2010 в 18:31:00
Bladiclab написал : По проекту у вас с автомата идет медь или алюминий?
Медь жила ДИАМЕТР 1,5 мм.
Bladiclab написал : А выбивает потому что он уже замученный – меняйте.
Так хочу поменять,так как и меня ОН замучил уже! А где может быть указал его ТОК,на который он расчитан? Точная модель идет так АЕ 1031-1У4 (последние цифры не уверен так как плохо видно). По нету нашел что автомат имеет номинальный ток расцепителей, А - 6,3; 10; 16;20;25 и номинальный ток выключателя, А 25. Как я понял нужно смотреть в сторону тока расцепления? Но сколько у даной модели у меня как узнать?
05.01.2010 в 18:57:41
blin07 написал : А где может быть указал его ТОК,на который он расчитан?
слева от клювика ... с фонариком смотри на фото, на всех 16А
05.01.2010 в 21:29:05
Вот фото автомата. Может 10А??? Так как 1 почти нет. Больше нигде ничего нет!
05.01.2010 в 22:05:07
вообще-то похоже что единичку там всё-таки видно.но в любом случае поставьте новый на 16А,старые автоматы может свое уже отработали.
05.01.2010 в 22:46:19
4Серый написал : старые автоматы может свое уже отработали.
Это то понятно.
4Серый написал : поставьте новый на 16А
На 16 А??? А немного? Провод имеет все-таки ДИАМЕТР 1,5мм!! Выдержит?
05.01.2010 в 22:50:48
blin07 написал : Провод имеет все-таки ДИАМЕТР 1,5мм!! Выдержит?
выдержит.раньше на производстве медь с сечения не тырили.
05.01.2010 в 22:51:29
blin07 написал : Вот фото автомата. Может 10А???
Рассудим логически: автомат на 0А не имеет смысла :), значит - на 10. Единица плохо пропечаталась, но виднеется.
blin07 написал : На 16 А??? А немного? Провод имеет все-таки ДИАМЕТР 1,5мм!! Выдержит?
Медь выдержит. Допустимый ток 18А. Главное - чтобы соединения были высокого качества (где тонко - там и рвется). 16 пишем - замена (дополнение) проводки при удобном случае - в уме.