4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

05.01.2010 в 22:05:07

вообще-то похоже что единичку там всё-таки видно.но в любом случае поставьте новый на 16А,старые автоматы может свое уже отработали.

0
blin07
blin07
Местный

Регистрация: 22.09.2007

Львов

Сообщений: 259

05.01.2010 в 22:46:19

4Серый написал : старые автоматы может свое уже отработали.

Это то понятно.

4Серый написал : поставьте новый на 16А

На 16 А??? А немного? Провод имеет все-таки ДИАМЕТР 1,5мм!! Выдержит?

0
4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

05.01.2010 в 22:50:48

blin07 написал : Провод имеет все-таки ДИАМЕТР 1,5мм!! Выдержит?

выдержит.раньше на производстве медь с сечения не тырили.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.01.2010 в 22:51:29

blin07 написал : Вот фото автомата. Может 10А???

Рассудим логически: автомат на 0А не имеет смысла :), значит - на 10. Единица плохо пропечаталась, но виднеется.

blin07 написал : На 16 А??? А немного? Провод имеет все-таки ДИАМЕТР 1,5мм!! Выдержит?

Медь выдержит. Допустимый ток 18А. Главное - чтобы соединения были высокого качества (где тонко - там и рвется). 16 пишем - замена (дополнение) проводки при удобном случае - в уме.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

blin07
blin07
Местный

Регистрация: 22.09.2007

Львов

Сообщений: 259

05.01.2010 в 23:14:14

Kamikaze написал : Допустимый ток 18А

tetra75 написал : это 1.5 кв.мм,предельный ток около 15 ампер

Где же правда??

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.01.2010 в 23:27:37

blin07 написал : Где же правда??

В ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

blin07
blin07
Местный

Регистрация: 22.09.2007

Львов

Сообщений: 259

06.01.2010 в 00:27:58

Kamikaze написал : В ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.

Посчитаем? И так D=1,5мм. S=пи*r*r или проще S= 3.14*D*D/4. И выйдет у нас S=3.14*1.5*1.5/4=1.77 кв.мм. Из таблицы смотрим 1,5 кв. мм предел 18 А, у меня 1,77 кв. мм значит предел еще выше. Автомат 16 А. Итого грубо 12,5% запаса. Все правильно? Предел 18 А - это когда провод может пропускать ДОЛГОЕ время и НЕ ГРЕТЬСЯ или греться но изоляция не плавиться?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.01.2010 в 00:36:40

blin07 написал : Посчитаем? И так D=1,5мм. S=пи*r*r или проще S= 3.14*D*D/4. И выйдет у нас S=3.14*1.5*1.5/4=1.77 кв.мм.

Выпускаются провода стандартного ряда сечений 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Ну еще вроде 2,0 может где-то существовать в природе. У Вас либо неточно измерен диаметр, либо провод - мутант :)

blin07 написал : Предел 18 А - это когда провод может пропускать ДОЛГОЕ время и НЕ ГРЕТЬСЯ или греться но изоляция не плавиться?

Греться провод будет и от 0,1А. На доли градуса но - все-таки ГРЕТЬСЯ :). А 18А - это:

ПУЭ написал : 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С

При такой температуре кабель может работать оооочень долго ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.01.2010 в 00:56:05

Kamikaze написал : Выпускаются провода стандартного ряда сечений 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Ну еще вроде 2,0 может где-то существовать в природе. У Вас либо неточно измерен диаметр, либо провод - мутант

blin07 написал : Приблизительно потому что может быть и 1,4 и 1,6 мм так как мерял 10 витков линейкой.

Провод сечением 2,5 мм2 в идеале должен иметь диаметр 1,78мм... Но чаще он бывает "в минус"...

0
blin07
blin07
Местный

Регистрация: 22.09.2007

Львов

Сообщений: 259

06.01.2010 в 01:00:21

Kamikaze написал : неточно измерен диаметр

Вполне может быть!

Kamikaze написал : При такой температуре кабель может работать оооочень долго

Большое спасибо за помощь! А то уже начал искать автомат на 12-14 А чтоб до 15 А провод выдержал. А оказываться автомат на 16 А подойдет. Еще раз спасибо! P.S. А вообще есть ли автоматы на 12 или 14 А? Просто интересно...а то 10 и сразу 16А!

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.01.2010 в 01:02:27

blin07 написал : А вообще есть ли автоматы на 12 или 14 А?

На 13 есть. Но найти у нас - проблема.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу