18.04.2010 в 16:57:27
Добрейшего времени суток!
Есть типовая "хрущевка" и-209, однокомнатная квартира... Меняю проводку (только розетки, без света), нашел где ввод из щитка слаботочки и свет (на фотографиях, свет входит справа около двери, по центру слаботочка, слева - "распайка" света), а вот ввод розеточный найти никак не удается... Есть подозрение, что он входит где-то под полом в комнате, но там паркет который сниматься не будет...
Вопрос в следующем:
Дом после кап-ремонта, все внутренности щитка переделаны, добавили пустую шину PE, которую надеюсь использовать...
18.04.2010 в 17:19:06
Chuwbacca написал : типовая "хрущевка" и-209, однокомнатная квартира...
При Хрущёве четырнадцатиэтажные башни не строили.
Chuwbacca написал : Меняю проводку (только розетки, без света)
Большая ошибка, учитывая, что разводку по потолку пустили, которую, кстати, лучше сразу переделать ( снять гофру и вести ВВГнг без неё ) - в ПНД-гофре запрещено делать проводку за подвесными потолками.
Chuwbacca написал : ввод розеточный найти никак не удается...
Зачем его искать, если вы всю проводку меняете. Поставьте квартирный щиток слева от двери и от него всю разводку ведите, забыв про старую. Этажный щит, слава Богу, у вас за стенкой. А розетки у вас разведены под полом сейчас и ввод практически под входной дверью...
18.04.2010 в 17:46:15
avmal написал : При Хрущёве четырнадцатиэтажные башни не строили.
12-ти этажная, с годами действительно попутал - дом 1970г.
avmal написал : Большая ошибка, учитывая, что разводку по потолку пустили, которую, кстати, лучше сразу переделать ( снять гофру и вести ВВГнг без неё ) - в ПНД-гофре запрещено делать проводку за подвесными потолками.
А вот этого не знал (про гофру за подвесным)... Переделывать? На пластиковые скобы крепить? Обязательно ли? А то гофру то уже купил )))
На счет света долго думал... Все выключатели переделываются, останется только до центров довести кабель - наверное действительно можно и сменить...
Как в квартиру вводиться, через старый ввод использовавшийся для ввода света? Снимать те автоматы что в щитке (оставив вводной на 25а перед счетчиком) и вводить 4 квадрата (в щитке все сделано 4мм2) до квартирного щитка и на нем уже делить? На кухне будет основная нагрузка, стиралка + посудомойка + микроволновка - планировал 2 кабеля 3х2.5 на кухню, может одного хватит?....
18.04.2010 в 20:14:07
Chuwbacca написал : 12-ти этажная, с годами действительно попутал - дом 1970г.
Тогда, быстрее, у вас не И-209, а II-18.
Chuwbacca написал : На пластиковые скобы крепить? Обязательно ли? А то гофру то уже купил )))
Крепить лучше дюбель-хомутами, а ПНД-гофру заменить на ПВХ или вести вообще без гофры.
Chuwbacca написал : Как в квартиру вводиться, через старый ввод использовавшийся для ввода света?
Новый не трудно сделать - стенка всё-равно из гипсолита.
Chuwbacca написал : Снимать те автоматы что в щитке (оставив вводной на 25а перед счетчиком) и вводить 4 квадрата (в щитке все сделано 4мм2) до квартирного щитка и на нем уже делить?
Оставить перед счётчиком обязательно ( наверняка там у вас диффавтомат ) и поставить после счётчика вместо групповых. А вообще, заочно такие вещи советовать сложно без достаточной информации.
Chuwbacca написал : На кухне будет основная нагрузка, стиралка + посудомойка + микроволновка - планировал 2 кабеля 3х2.5 на кухню, может одного хватит?....
Как минимум три надо ( СМ, ПММ, остальные розетки ...)
18.04.2010 в 20:26:37
avmal написал : ( снять гофру и вести ВВГнг без неё ) - в ПНД-гофре запрещено делать проводку за подвесными потолками.
получается за потолками гипсовые на профилях, натяжными, амстронг гофру использовать нельзя почему, чем это грозит?
18.04.2010 в 20:39:03
Ф0 написал : чем это грозит?
Пожаром.
18.04.2010 в 21:10:12
avmal Гофра со сталькой внутри - вы про неё? Она же вроде не поддерживает горение.
18.04.2010 в 22:54:40
Ф0 Существует ПНД-гофра и ПВХ - в полиэтиленовой оболочке внутренняя электропроводка запрещена. У автора темы разводка сделана в ПНД.
19.04.2010 в 10:27:37
Гофру заменю на серую (пвх), проверил текущую на горение - горит что фиг потушишь (( Для провода ВВГ 3х2.5 диаметр гофры 20 нормально? Фото щитка во вложении... Что делать с верхними автоматами? Там 1 на свет, 1 на розетки, 1 - резерв, переносить в квартиру? На счет подвода проводов понял, буду отдельные линии заводить под СМ и ПМ, итого 4 линии на кухню...
19.04.2010 в 13:53:05
Chuwbacca написал : Что делать с верхними автоматами?
Заменить их на двухполюсный, к которому подключить вводной кабель 3х4 в вашу квартиру. А владельцу квартиры напротив скажите, что однополюсный автомат на нулевой провод ставить запрещено.
Chuwbacca написал : На счет подвода проводов понял, буду отдельные линии заводить под СМ и ПМ, итого 4 линии на кухню...
Это уже отдельная тема по разработке схемы квартирного щита.
20.06.2013 в 23:11:24
Здравствуйте! Помогите найти ввод. Тип дома 1-464Д (панельная девятиэтажка 1976г.п.), двухпроводка, капремонта нет. Ковырял коридор - бестолку. Между туалетом и ванной, точнее - в ванной, нашел в потолке "интересные кабели" 4кв.мм. люминий... В подъездном щитке два автомата С16А. Здесь (см. фото) тоже два провода с потолка торчат. Может это ввод?
две послендие фотки - из ванной
ПС: Буду на форуме в понедельник 24-го июня, т.к. уехал на рыбалку;)
21.06.2013 в 20:39:21
avmal написал : А владельцу квартиры напротив скажите, что однополюсный автомат на нулевой провод ставить запрещено.
А меня и шлейф ноля впечатлил.
И это пройдёт ...
28.06.2013 в 22:06:17
Olegus_55 написал : Здравствуйте! Помогите найти ввод.
Мда, видимо не туда обратился:( Подскажите, куда сунуться с этим вопросом?
28.06.2013 в 22:25:21
У Вас проводка проходит явно в плитах перекрытия. Ввод может быть где угодно, хоть в ванной. Из этажного щита ввод должен идти к потолку, там замазана распредкоробка из которой этот проводок можно аккуратно продёргать. Замазанные распредкоробки хорошо простукиваются
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу