Аватар пользователя
A.Z

Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

15.06.2010 в 12:41:34

Здравствуйте. Помогите найти схему подключения светодиодной ленты- подсветки потолка. Общая длина по которой необходимо проложить RGB ленту 17 метров. в схеме должен быть усилитель т.к. общая длина более 15 метров. продавец на листочке набросал такую схемку http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=145664&stc=1&d=1276591239 но как то неуверенно он рисовал её, постоянно советуясь с коллегой )) Может кто делал такую подсветку, поделитесь опытом :o

0
Вложение
Аватар пользователя
Crazy_Oldman

Местный

Регистрация: 15.06.2010

Днепропетровск

Сообщений: 75

16.06.2010 в 02:19:05

Уф. А тип ленты не огласите ли, и что он или Вы имели в виду под контроллером на схеме? Разве на ленте не набор диодов с персональным резистором на каждый и питанием 12 или 24, в зависимости от типа. Тогда там проблема длины может выражаться только в падении напряжения на проводниках ленты при длине в десяток и более метров. Производитель оговаривает длину не более 5м на одно подключение, дополнительные ленты подключаются электрически параллельно, либо от своего БП каждая. Второе, согласитесь, расточительнее. Так что мифические усилители тут не при делах.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

16.06.2010 в 10:41:27

Ситуация следующая: есть блоки питания, есть контроллеры. Блоки питания я встречал и на 300 Вт, а вот с контроллерами проблемка. Такой мощности их не видел. Схема соединения такая: сеть 220В=>блок питания(преобразовать в постоянное напряжение 12 В)=> контроллер который управляет цветностью(бывает радио и обычный)=> диодная лента. Все диоды соединены паралельно. И теоретически лента может быть сколько угодно длинной

Доп.
Я встречал паспортные данные о соединении 3 бабинок лент, то 3шт. по 5 м. В среднем потребление одного 1м/п до 2 ватт(не увеличенной яркости). Тут вступает в действее потери на сечении проводника.

0
Аватар пользователя
Crazy_Oldman

Местный

Регистрация: 15.06.2010

Днепропетровск

Сообщений: 75

16.06.2010 в 10:57:07

Не ну как сколь угодно длинной :eek:, питание то по ленте идет, а дорожки там относительно тоооненькие и узенькие. Пока медь, особенно кетайская, не имеет сверхпроводимости. Да и производитель в ТУ утверждает о пределе 5м. Если для одноцветной ленты заявленные мощности примерно 8-25ВТ/м, то при 5метров и питании 12в это до 10А тока. Может быть не для всех типов но не думаю, что разница будет большая.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

16.06.2010 в 11:02:50

Я когда себе делал подсветку из диодов, то 12 Вт хватило на 5м ленты, и падения яркости не наблюдалось. Вот пример http://supersvet.ru/catalog/80/312

0
Аватар пользователя
Crazy_Oldman

Местный

Регистрация: 15.06.2010

Днепропетровск

Сообщений: 75

16.06.2010 в 11:10:43

gugulaki написал : Я когда себе делал подсветку из диодов, то 12 Вт хватило на 5м ленты, и падения яркости не наблюдалось.

12Вт это всего лишь ампер, во вторых производитель для любой ленты в пределах 5м обещает приемлемые характеристики

gugulaki написал : Я встречал паспортные данные о соединении 3 бабинок лент, то 3шт. по 5 м. В среднем потребление одного 1м/п до 2 ватт(не увеличенной яркости).

Здесь возможно ключевым словом будет "потребление одного 1м/п до 2 ватт(не увеличенной яркости)" ЗЫ: немного подошибся в посте №4, ленты повышенной мощности рассчитаны на источник 24в, что снижает ток в 2 раза

0
Аватар пользователя
A.Z

Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

18.06.2010 в 13:24:46

Лента вот такая, четыре катушечки по 5 метров каждая

усилитель

контроллер

блок питания 1

и блок питания 2

и вот нашел схемы подключения

по какой посоветуете подключать?

и ещё, продавцы нарисовали, что соединяется три куска ленты по 5 метров. а в каталоге производитель пишет-Во избежание повреждений ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 3А

0
Вложение
Аватар пользователя
Crazy_Oldman

Местный

Регистрация: 15.06.2010

Днепропетровск

Сообщений: 75

18.06.2010 в 15:28:52

Тип ленты так и не известен. Что же касается усилителя, не совсем понятно заявлены 15А 180/360Вт по одному каналу или суммарно. Теперь о схемах включения. Первые две, это если Вы хотите НЕЗАВИСИМО управлять группами. Последняя - явно избыточная по БП, но зато не возникает вопрос, "а хватит ли или нет". Сразу оговорю, глупости о последовательном включении лент, отметаются сразу, производитель может быть и дурак но не настолько же... Возможно параллельное включение одноименных выводов пары другой лент, не пробовал, но тут возвращаемся к "а хватит ли" того же тока усилителя.

0
Аватар пользователя
A.Z

Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

18.06.2010 в 16:12:21

Характеристики ленты приложил. Последовательное соединение лент не допускается, понял. Получается к контроллеру ( характеристики -12В, 180W. 5А на канал (общий ток 15А), параллельно подключаются 2 ленты по 5 метров, также параллельно к выходу контроллера- усилитель (180 Вт (при 12В), общий ток 15А) и к нему ещё 2 ленты по 5 метров?

0
Аватар пользователя
Crazy_Oldman

Местный

Регистрация: 15.06.2010

Днепропетровск

Сообщений: 75

18.06.2010 в 16:38:29

В общих чертах. Только лучший из двух БП, предложеных Вами, потянет только ДВЕ ленты, поскольку только 8.3А. Поэтому группы по три отпадают. И не совсем понятно, что имеет в виду производитель заявляя по 3А на ленту. Это на цвет или на все три. Если общая, то моё видение по паре лент на управление и усилитель и 2 БП.

0
Аватар пользователя
A.Z

Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

18.06.2010 в 16:49:26

фото самой ленты приложил, 3А наверное на все три

0
Вложение
Аватар пользователя
Crazy_Oldman

Местный

Регистрация: 15.06.2010

Днепропетровск

Сообщений: 75

18.06.2010 в 17:00:23

Если 3А общее и найдете БП с током 12 и более ампер то получается запросто все 4 ленты можно навесить впараллель на управление. 3*5А вполне... Бегло просмотрел несколько сайтов, везде типа понимайте как хотите, хотя конечно логичнее мерять общее потребление по всем цветам.

0
Аватар пользователя
A.Z

Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

22.06.2010 в 13:03:51

блок питания нашел (поменял на свои два), теперь у меня блок 12В, 210W. 17А. Схемку подключения набросал. Цель-подсветка потолка в комнате размером 5,5*3,5м Вопрос, какой провод купить для соединения усилителя и двух дальних от него RGB лент, расстояние до одной 5 метров, до второй 10 метров

0
Вложение
Аватар пользователя
Crazy_Oldman

Местный

Регистрация: 15.06.2010

Днепропетровск

Сообщений: 75

22.06.2010 в 13:17:18

Может быть я ошибаюсь, но усилитель то зачем. Судя по фотке представленной Вами, контроллер 3*5А, сам обеспечит все 4 ленты без усилителя еще и запас для надежности останется.

0
Аватар пользователя
A.Z

Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

22.06.2010 в 13:28:25

Согласен, что усилитель то и не нужен, ну раз он у меня уже есть, то пусть тоже работает)) а провод какой посоветуете взять?

0