Собственно говоря вопросов несколько! Старый панельный дом, естественно "земли" как таковой нет, "ноль" на корпусе щитка в подъезде. В квартиру ввод происходит после счётчика, два провода, по схеме "фаза" "ноль", было сделано ещё до меня! Во-первых можно ли вообще использовать "ноль" из щитка как заземление!? Если можно, то другого выхода как использовать его после счётчика но до УЗО, нет, на сколько это будет правильно? Понимаю что схема не идёт ни в какие нормы со стандартами, но особого выбора нет.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

26.06.2010 в 01:58:44

boy495 написал : Во-первых можно ли вообще использовать "ноль" из щитка как заземление!?

Для ответа на этот вопрос нужно знать сечения нулевого провода стояка, наличия на нём скруток, состояния ВРУ, ГЗШ.

boy495 написал : Если можно, то другого выхода как использовать его после счётчика но до УЗО, нет, на сколько это будет правильно?

Перефразирую Ваш вопрос: "На сколько это будет безопасно?"

У Вас этот нулевой провод от корпуса щитка, скорее всего, на пути в квартиру имеет как минимум 5 контактов. Какой нибудь из них ослабеет, и не дай бог отгорит и Вы получите 220 на корпусе "заземлёных" по вашей схеме устройств. По Вашему это будет безопасно?

По хорошему, в вашем случае, такого заземления делать нельзя!

0
boy495
boy495
Новичок

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 43

26.06.2010 в 08:39:57

2Mortex Ну во-первых спасибо за авторитетное мнение!

Mortex написал : Для ответа на этот вопрос нужно знать сечения нулевого провода стояка, наличия на нём скруток, состояния ВРУ, ГЗШ.

Т.е. теоретически при идеальных условиях "ноль" всё таки может быть "землей"? Правильно?

Mortex написал : У Вас этот нулевой провод от корпуса щитка

Имеется в виду щиток на подстанции или на лестничной клетки моего этажа? Если на лестничной клетке то он то контактов всего два, на щитке и на входе к УЗО! И ещё простите такой вопрос... УЗО не будет служить своеобразным "заземлением" на пробив изоляции на корпус?

0
boy495
boy495
Новичок

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 43

26.06.2010 в 10:37:50

2Kamikaze Спасибо за ценную информацию именно по теме! Одно я понял точно, то что если всё выполнить не по правилам (что в моём условии видимо не возможно), работать всё теоретически будет, но никто не даст гарантии что в нужный момент "земля" не подведёт.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.06.2010 в 11:42:06

boy495 написал : Старый панельный дом, естественно "земли" как таковой нет,

Панельный дом - это сплошная "земля"! Один большой контур заземления и огромный заземляющий проводник. Осталось найти закладную деталь панели и будет Вам заземление, соответствующее всем правилам.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

26.06.2010 в 13:01:35

ПPOPAБ написал : будет Вам заземление, соответствующее всем правилам.

Заземление в панельном доме?:confused: А как же защитное зануление?

0
ink_mast
ink_mast
Старожил

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.06.2010 в 15:17:21

boy495 написал : Во-первых можно ли вообще использовать "ноль" из щитка как заземление!?

Для этого необходимо разобраться в стояке (его сечения, фото). Но нужно понимать, что в лучшем случае у вас может это работать, а в худшем (это при отгорании нуля)? Еще один момент это замерить разность потенциалов между нолем и землей (трубы, арматура балкона или т.п.), может быть с десяток вольт. А просто УЗО без земли вам не достаточно? Для чего вам земля?

0
ink_mast
ink_mast
Старожил

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.06.2010 в 15:30:32

Chabrez написал : А как же защитное зануление?

Бывает, что оно не выполнимо, сечение нулевого проводника не соответствует.

0
ink_mast
ink_mast
Старожил

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.06.2010 в 15:42:23

ink_mast написал : А просто УЗО без земли вам не достаточно? Для чего вам земля?

2boy495 Можете ответить на эти вопросы? Вы фактически предложили зануление (назвав его заземлением), но

ink_mast написал : Бывает, что оно не выполнимо, сечение нулевого проводника не соответствует.

Если оно так, но у вас не было проблем, то вы их себе тем самым занулением создаете. Чего вы хотели исправить своим занулением(заземлением), какие то проблемы или так что бы просто было(заземление)?

0
boy495
boy495
Новичок

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 43

26.06.2010 в 16:23:40

ПPOPAБ написал : Панельный дом - это сплошная "земля"! Один большой контур заземления и огромный заземляющий проводник. Осталось найти закладную деталь панели и будет Вам заземление, соответствующее всем правилам.

Оригинально)

ink_mast написал : А просто УЗО без земли вам не достаточно? Для чего вам земля?

На летний период отключения горячей воды купил проточный водонагреватель, по паспорту эксплуатация его без заземления запрещена!

0