Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.06.2010 в 16:48:54

Еще один момент это замерить разность потенциалов между нолем и землей (трубы, арматура балкона или т.п.), может быть с десяток вольт. Это тоже надо учитывать, если разность потенциалов будет, то зануление(ваш случай) - исключено. Вы водонагреватель на отдельную линию подключаете или в старую имеющуюся розетку? Это к тому что УЗО на 10мА надо на эту линию.

0
Аватар пользователя
boy495

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 43

26.06.2010 в 16:53:04

ПPOPAБ написал : Еще смешнее лампа накаливания, и вольтметр в параллель.

Смешно? Но именно этот метод определения "земли" я вычитал, да по-моему именно на этом форуме, и именно с лампочкой))

0
Аватар пользователя
boy495

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 43

26.06.2010 в 16:56:49

ink_mast написал : Нет. Индикатор покажет фазу даже если одним полюсом прикоснетесь к фазе.

Индикатор двухполюсной, один полюс на фазу, другой либо на ноль, либо на другую фазу, иначе свечения индикации не будет))

0
Аватар пользователя
boy495

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 43

26.06.2010 в 17:00:04

ink_mast написал : Вы водонагреватель на отдельную линию подключаете или в старую имеющуюся розетку? Это к тому что УЗО на 10мА надо на эту линию.

На отдельный автомат в щитке своей квартиры. Перед этим автоматом УЗО на 0,03 А, на всю разводку по квартире.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.06.2010 в 17:04:37

boy495 написал : Индикатор двухполюсной, один полюс на фазу, другой либо на ноль, либо на другую фазу, иначе свечения индикации не будет

Если при этом нет ноля или земли, то как вы определите наличие(иногда требуется отсутствие) фазы? Проверьте.

boy495 написал : На отдельный автомат в щитке своей квартиры.

После него УЗО на 10мА надо.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.06.2010 в 17:31:43

А арматуры здания в этой комнате есть? В какой водогрей комнате? Мультиметр у вас есть? Водогреи проточные есть для душа, для раковины (может для подключения всей линии- не знаю) и накопительные, а у вас какой? Это к тому, что как часто он будет включен: всегда (как накопитаельный) или по мере использования (проточный), определить утечку во втором варианте будет позже(чел мог залезть в ванну и включить его).

0
Аватар пользователя
boy495

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 43

26.06.2010 в 21:00:24

ink_mast написал : Если при этом нет ноля или земли, то как вы определите наличие(иногда требуется отсутствие) фазы? Проверьте.

У меня два индикатора: однополюсной и двухполюсной, последний больше работает на прозвон цепей. Именно им я и собираюсь вызвонить "землю" при наличии фазы.

ink_mast написал : После него УЗО на 10мА надо.

Думаете после этого необходимость в "заземлении" отпадёт?

ink_mast написал : А арматуры здания в этой комнате есть?

Нет конечно, и не думаю что было до ремонта.

ink_mast написал : В какой водогрей комнате?

Ванная.

ink_mast написал : Мультиметр у вас есть?

Нет.

ink_mast написал : Водогреи проточные есть для душа, для раковины (может для подключения всей линии- не знаю) и накопительные, а у вас какой? Это к тому, что как часто он будет включен: всегда (как накопитаельный) или по мере использования (проточный), определить утечку во втором варианте будет позже(чел мог залезть в ванну и включить его).

Проточный с отдельной лейкой душа, включаться будет соответственно только при использовании душа, т.е. не часто. Конструкция будет сьемная, всего для использования в течении трех недель в году. это именно тот случай когда "чел мог залезть в ванну и включить его", в этом и опасность.

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

26.06.2010 в 21:00:40

ПPOPAБ написал : Таки, откуда земля на ВРУ ?

Это понятно, я не о том. Про нормативы здесь не говорю, просто получается, что вы используете в качестве защитного проводника цепь арматура-бетон с непредсказуемым сопротивлением. Это неправильно и небезопасно.

0
Аватар пользователя
boy495

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 43

26.06.2010 в 21:08:59

Chabrez Правильно в моём случаи не получается, хотя бы добиться безопасности)

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.06.2010 в 21:15:45

boy495 написал : Думаете после этого необходимость в "заземлении" отпадёт?

Если под "заземлением" вы подразумеваете зануление, то

ink_mast написал : Для этого необходимо разобраться в стояке (его сечения, фото).

Заземление в вашем случае, это использование арматуры здания. И даже в этом случае при пробое на корпус основным средством защиты будет УЗО.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.06.2010 в 21:17:47

Chabrez написал : Это неправильно и небезопасно.

boy495 написал : Правильно

Простите, а что не правильно? Использовать естественный заземлитель?

0
Аватар пользователя
boy495

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 43

26.06.2010 в 21:21:39

ink_mast написал : Если под "заземлением" вы подразумеваете зануление, то

Если "зануление" это заземление на ноль, то я именно это и подразумеваю)

ink_mast написал : Заземление в вашем случае, это использование арматуры здания. И даже в этом случае при пробое на корпус основным средством защиты будет УЗО.

Думаю очень сложно будет заземлить на арматуру здания, придётся провод тянуть через много помещений на балкон, к ближайшему оголённому участку арматуры здания)

0
Аватар пользователя
boy495

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 43

26.06.2010 в 21:23:36

Но так как основная надежда всё же будет на УЗО, не легче ли будет корпус водонагревателя заземлить на железную трубу водопровода, ну после соответствующей проверки его на "землю"!? Просто так намного легче будет)

0
Аватар пользователя
boy495

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 43

26.06.2010 в 21:26:02

...и именно на трубу горячей воды, которой не будет во время использования водонагревателя!

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.06.2010 в 21:28:45

boy495 написал : Но так как основная надежда всё же будет на УЗО, не легче ли будет корпус водонагревателя заземлить на железную трубу водопровода, ну после соответствующей проверки его на "землю"!?

Инженерные сети КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать в этих целях.

boy495 написал : к ближайшему оголённому участку арматуры здания

А если в самой ванной, или где щиток стоит (там ведь АВ для водонагревателя есть и кабель прокинут, надеюсь 3х жильный )

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу