26.06.2010 в 21:38:07
ink_mast написал : Инженерные сети КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать в этих целях.
Это понятно, но у меня не большой выбор. При пробиве изоляции на корпус (ЕСЛИ ВООБЩЕ ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ!), а соответственно на трубу (при заземлении на трубу) получается КЗ, отработает УЗО или автомат. Тут я понимаю важно добиться что бы человек с лейкой душа в руке находящийся в ванной был худшим проводником чем труба!
26.06.2010 в 21:40:36
ink_mast написал : А если в самой ванной, или где щиток стоит (там ведь АВ для водонагревателя есть и кабель прокинут, надеюсь 3х жильный )
В щитке в квартиру после счётчика на лестничной площадке приходит фаза и ноль! Приходит на УЗО. От УЗО ноль идёт на одну планку к которой подключены все нули в квартире, фазы идут на автоматы по комнатами. Трех проводов нигде нет!
26.06.2010 в 21:46:53
boy495 написал : Трех проводов нигде нет!
Кабель идущий на водогрей 2х жильный?
26.06.2010 в 21:47:54
boy495 написал : При пробиве изоляции на корпус (ЕСЛИ ВООБЩЕ ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ!), а соответственно на трубу (при заземлении на трубу) получается КЗ
А если по трассе на трубе будет пластиковая вставка,- как вам такой вариант? Соседям это не понравится, да и прокурору тоже.
Оптимисты погибают первыми.
26.06.2010 в 21:50:00
boy495 написал : При пробиве изоляции на корпус (ЕСЛИ ВООБЩЕ ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ!), а соответственно на трубу (при заземлении на трубу) получается КЗ, отработает УЗО или автомат.
Нет, необязательно АВ сработает. А вот если УЗО не сработает, то у вас еще и стояк гор воды будет под напряжением, под опасностью окажутся и ваши соседи (встанут в очередь в мир иной).
26.06.2010 в 21:53:49
ink_mast написал : Кабель идущий на водогрей 2х жильный?
Кабель идущий в квартиру 2-х жильный! Следовательно и на водогрей пойдёт такой же (правка, на водогрей пойдёт 3-х жильный с занулением после счетчика но до УЗО)
26.06.2010 в 21:55:03
boy495 написал : Следовательно и на водогрей пойдёт такой же.
А как вы хотели зануление делать 2х жильным проводом?
26.06.2010 в 21:55:53
ink_mast написал : Простите, а что не правильно? Использовать естественный заземлитель?
Вообще неправильно использовать систему ТТ в панельном доме.> 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Но даже если признать, что теоретически эта система имеет право на жизнь в данном случае, остается еще одно требование:
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно.
То есть это еще нужно проверять и замерять, из-за непредсказуемости системы арматура-бетон в качестве заземляющего проводника и естественного заземлителя. Если же вы имеете в виду, что присоединением к арматуре реализуется система TN-C-S, то есть еще такое требование:
1.7.110. Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.
Нужен расчет, то есть. И еще:
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве pe-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Это не значит, что предложенный вариант неправильный в принципе, это лишь значит, что он нештатный и весьма сомнительный.
26.06.2010 в 21:56:00
змеелов написал : А если по трассе на трубе будет пластиковая вставка,- как вам такой вариант?
Только что проверил двухполюсным индикатором наличие "земли" на трубах холодной и горячей воды. Лампочка индикации даже не моргнула горя ясным диодом! Проверила на балконе на арматуре, лампочка мерцала)
26.06.2010 в 21:57:07
Хочется как лучше, а получается как всегда))
26.06.2010 в 21:59:17
ink_mast написал : А как вы хотели зануление делать 2х жильным проводом?
Взял бы зануление перед УЗО, но после счетчика.
26.06.2010 в 22:05:16
Chabrez написал : Это не значит, что предложенный вариант неправильный в принципе, это лишь значит, что он нештатный и весьма сомнительный.
Вот и надо развеять сомнения, тем более другого пока не дано.
26.06.2010 в 22:09:10
boy495 написал : Взял бы зануление перед УЗО, но после счетчика.
РЕ разрывать нельзя. Вот у вас ноль перед счетчиков отвалился, дальше что? На водогрее 220В.
И 3-я жила все равно нужна.
26.06.2010 в 22:11:23
А как на счет фото щита?
26.06.2010 в 22:12:26
ink_mast написал : На водогрее 220В.
Ну да, только это не будет иметь ни какого значения если он исправен! Он просто не будет работать! Точно так же как и вся проводка в квартире соответственно.