14.07.2010 в 16:06:11

Друзья, требуется ваш совет. Настало время подключать баню к электроснабжению. Планировал подключить как на фото (красная линия), от дома до беседки кабелем NYM на тросе, через беседку с подключением электроприборов в беседке, от беседки до бани кабелем NYM на тросе. Вопрос в том, что кабель будет заходить в баню под свесом крыши. Можно ли так? Боюсь, что кабель может оборвать сходящий с крыши снег. Может быть есть другие варианты? Кабель NYM куплен. Потом прочитал, что в землю закладывать этот кабель нельзя.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2010 в 16:12:53

Суровский написал : Кабель NYM куплен. Потом прочитал, что в землю закладывать этот кабель нельзя.

Его и по улице прокладывать нельзя - вам ВВГ нужен.

Суровский написал : Боюсь, что кабель может оборвать сходящий с крыши снег.

У вас там пролёты-то с гулькин нос - закрепите куски водопроводной трубы и по ним пустите кабель.

0
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

14.07.2010 в 16:38:17

Спасибо. Пролеты действительно небольшие 2,5 и 3,5 метра. Высота вот только где то 2,30, или в трубе не страшно?
P.S. Давно мне надо было на этом форуме вопрос задать, уже сделано было бы.:applause:

0
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

19.07.2010 в 10:40:26

Закупил электротовары для монтажа проводки в бане. Схему планировал такую: УЗО 25А 10ма, автомат на розетки 16А ( ЭВН 1,5квт, стиральная машина 400вт), автомат на освещение (три лампочки) 6А. УЗО нашел только 16А ( номинал 10ма сказали большой дифицит) . Может быть поставить 25А 30МА? Или поставить 16А 10МА только на розетки? А может быть уменьшить номинал автомата на розетки до 10А?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

19.07.2010 в 11:05:44

10 мА ставят на душевую кабинку, джакузи и т.д. Для бани вполне достаточно 30 мА. Свет отдельно от силы (через второе УЗО), а то будет крайне невесело остаться внезапно в полной тьме - если электрика на освещении выполнена правильно, свет по утечке практически не отшибает.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.07.2010 в 11:42:39

Суровский написал : ЭВН 1,5квт, стиральная машина 400вт ... А может быть уменьшить номинал автомата на розетки до 10А?

Вполне достаточно будет 10А на розетки и 6А на освещение.

0
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

19.07.2010 в 13:43:11

Извините, не уточнил. Душевая будет. Вода на душ от ЭВН. Тогда ставлю УЗО16А10МА на розетки, за ним автомат на 10А, свет через автомат 6А без УЗО. Так нормально?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.07.2010 в 13:45:45

Суровский написал : Извините, не уточнил. Душевая будет. Вода на душ от ЭВН. Тогда ставлю УЗО16А10МА на розетки, за ним автомат на 10А, свет через автомат 6А без УЗО. Так нормально?

УЗО 16А 10мА, а за ним автоматы 10А и 6А.

0