25.08.2010 в 09:56:22
#1961461
Ситуация следующая: кирпичный дом на даче. Электропитание по ВЛ, схема заземления ТТ . Ввод газа металлической трубой. Подключен газовый котел, питание котла от евророзетки. Проблема в том, что стал подгорать РЕ контакт этой розетки, т.е. видимо какой-то потенциал идет от газовой трубы через контакт РЕ розетки на заземление дома. Замеры потенциала на газовой трубе результатов не дали. Да и не буду же я сидеть круглые сутки и мерить, когда он там появится :-) Кто сталкивался, должна ли быть изолирубющая вставка на газовой трубе в обязательном порядке или это решение добровольное?
25.08.2010 в 10:20:39
#1961483
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
Спросите у газовщиков - стоит ли катодная защита газопровода. Если наружные сети газопровода под катодной защитой, то заземление их приведёт к потере мощности станции - необходимо установить вставку.
25.08.2010 в 11:12:21
#1961552
Kis написал : Замеры потенциала на газовой трубе результатов не дали.
Мерили на постояном и переменном напрядении? Дещёвый тестер может давать сильную погрешность на маленком переменном напряжении.
Вообще надо ток "клещами" мерить, а не потенциал. Хотя если ток постоянный, то так просто его уже не измеришь.
25.08.2010 в 15:49:13
#1961835
Mortex написал : если ток постоянный
У катодной защиты ток постоянный при напряжении 42 вольт источника (от 24 до 72).
26.08.2010 в 09:01:04
#1962805
Спасибо, буду уточнять у газовиков.
26.08.2010 в 16:40:45
#1963297
Изолирующую вставку ставить не обязательно, но при монтаже котла с электронным управлением мы сами обязательно её устанавливаем.Потом меньше проблем с котлом.Тем более цена вопроса копеечная.
05.03.2013 в 09:44:34
#3679601
Добрый день! При очередной проверке газовщиками плиты, было выдано предписание установить изолирующую вставку между плитой и металлическим рукавом, соединяющем магистраль и плиту. Якобы были случаи возгорания от раскалившейся подводки. Насколько это реально в действительности? У многих эта подводка раскалялась?
05.03.2013 в 09:54:05
#3679615
05.03.2013 в 09:55:37
#3679617
Санмикс, можно забить на всякие вставки и применить старый добрый кислородный шланг 9мм с нержавеющими хомутами на штуцера. там 100% изолировано все будет
05.03.2013 в 09:56:37
#3679621
п.с. Опоздал :)
Были и другие аналогичные отзывы, известны также и случаи пожаров по этой причине.
Таки да, лучшая изолирующая вставка - шланг без металлической оплетки, корда и т.д.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.03.2013 в 10:55:28
#3679724
Kamikaze написал : Были и другие аналогичные отзывы, известны также и случаи пожаров по этой причине.
Непонятно почему она раскаляется. Если замыкает на корпус, должен сработать автомат. Кто-нибудь может описать весь электрический процесс?
05.03.2013 в 11:04:22
#3679742
Санмикс Цепи защитного заземления не имеют защитной автоматики :)
05.03.2013 в 11:10:34
#3679758
Санмикс написал : Непонятно почему она раскаляется. Если замыкает на корпус, должен сработать автомат. Кто-нибудь может описать весь электрический процесс?
Да. Один из примеров утечка через какое-нибудь относительно большое сопротивление на газовую трубу. Ну или ваш сосед использует газовую трубу как рабочий ноль... ну или еще какой случай...
У вас стоит газовая плита с электроподжигом и подключена она в розетку с заземлением, таким образом корпус вашей плиты заземлен. Вы подключены шлангом в метллической оплетке к газовой трубе - т.е. заземлили газовую трубу через свою розетку и оплетку шланга.
Теперь часть токов с газовой трубы может начать стекать по вашему контуру - от тока может сильно нагреться оплетка шланга в крайнем случае до сквзного повреждения и возгорания...
При этом в Вашей квартире (доме) ток с газовой трубы течет только по вашему защитному заземлению (по жиле PE) - и ни один ваш автомат или УЗО этот ток не видят...
05.03.2013 в 11:29:35
#3679800
Solovey написал : от тока может сильно нагреться оплетка шланга
Непонятно одно. Почему должна нагреться именно газовая подводка?
05.03.2013 в 11:30:59
#3679802
Solovey написал : Да. Один из примеров утечка через какое-нибудь относительно большое сопротивление на газовую трубу. Ну или ваш сосед использует газовую трубу как рабочий ноль... ну или еще какой случай...
У вас стоит газовая плита с электроподжигом и подключена она в розетку с заземлением, таким образом корпус вашей плиты заземлен. Вы подключены шлангом в метллической оплетке к газовой трубе - т.е. заземлили газовую трубу через свою розетку и оплетку шланга.
Теперь часть токов с газовой трубы может начать стекать по вашему контуру - от тока может сильно нагреться оплетка шланга в крайнем случае до сквзного повреждения и возгорания...
При этом в Вашей квартире (доме) ток с газовой трубы течет только по вашему защитному заземлению (по жиле PE) - и ни один ваш автомат или УЗО этот ток не видят...
Но это всё в том случае, когда газовая труба используется как рабочий ноль или каким-то образом на неё попадает потенциал. Правильно понимаю?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу