Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

25.08.2010 в 09:56:22

Ситуация следующая: кирпичный дом на даче. Электропитание по ВЛ, схема заземления ТТ . Ввод газа металлической трубой. Подключен газовый котел, питание котла от евророзетки. Проблема в том, что стал подгорать РЕ контакт этой розетки, т.е. видимо какой-то потенциал идет от газовой трубы через контакт РЕ розетки на заземление дома. Замеры потенциала на газовой трубе результатов не дали. Да и не буду же я сидеть круглые сутки и мерить, когда он там появится :-) Кто сталкивался, должна ли быть изолирубющая вставка на газовой трубе в обязательном порядке или это решение добровольное?

0
sanykrimea
sanykrimea
Старожил

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

25.08.2010 в 10:20:39

ПУЭ Меры защиты при косвенном прикосновении

1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):

1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;

2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;

3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);

4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.

Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;

Спросите у газовщиков - стоит ли катодная защита газопровода. Если наружные сети газопровода под катодной защитой, то заземление их приведёт к потере мощности станции - необходимо установить вставку.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

25.08.2010 в 11:12:21

Kis написал : Замеры потенциала на газовой трубе результатов не дали.

Мерили на постояном и переменном напрядении? Дещёвый тестер может давать сильную погрешность на маленком переменном напряжении.

Вообще надо ток "клещами" мерить, а не потенциал. Хотя если ток постоянный, то так просто его уже не измеришь.

0
ppkvin
ppkvin
Старожил

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

25.08.2010 в 15:49:13

Mortex написал : если ток постоянный

У катодной защиты ток постоянный при напряжении 42 вольт источника (от 24 до 72).

0
Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

26.08.2010 в 09:01:04

Спасибо, буду уточнять у газовиков.

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

26.08.2010 в 16:40:45

Изолирующую вставку ставить не обязательно, но при монтаже котла с электронным управлением мы сами обязательно её устанавливаем.Потом меньше проблем с котлом.Тем более цена вопроса копеечная.

0
Санмикс
Санмикс
Новичок

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 33

05.03.2013 в 09:44:34

Добрый день! При очередной проверке газовщиками плиты, было выдано предписание установить изолирующую вставку между плитой и металлическим рукавом, соединяющем магистраль и плиту. Якобы были случаи возгорания от раскалившейся подводки. Насколько это реально в действительности? У многих эта подводка раскалялась?

0
andrewkhv
andrewkhv
Старожил

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.03.2013 в 09:54:05

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=1388 про стиралку, но причина та же http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172415

0
andrewkhv
andrewkhv
Старожил

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.03.2013 в 09:55:37

Санмикс, можно забить на всякие вставки и применить старый добрый кислородный шланг 9мм с нержавеющими хомутами на штуцера. там 100% изолировано все будет

0
Kamikaze
Kamikaze
Старожил

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.03.2013 в 09:56:37

Что это было: греется газовая подводка в электрифицированной газовой плите??? - обсуждается вопрос сильного нагрева и даже отгорания(прогорания) металлической подводки газа к "заземленной на щиток" плите.

п.с. Опоздал :)

Были и другие аналогичные отзывы, известны также и случаи пожаров по этой причине.

Таки да, лучшая изолирующая вставка - шланг без металлической оплетки, корда и т.д.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Санмикс
Санмикс
Новичок

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 33

05.03.2013 в 10:55:28

Kamikaze написал : Были и другие аналогичные отзывы, известны также и случаи пожаров по этой причине.

Непонятно почему она раскаляется. Если замыкает на корпус, должен сработать автомат. Кто-нибудь может описать весь электрический процесс?

0