25.08.2010 в 09:56:22

#1961461

Ситуация следующая: кирпичный дом на даче. Электропитание по ВЛ, схема заземления ТТ . Ввод газа металлической трубой. Подключен газовый котел, питание котла от евророзетки. Проблема в том, что стал подгорать РЕ контакт этой розетки, т.е. видимо какой-то потенциал идет от газовой трубы через контакт РЕ розетки на заземление дома. Замеры потенциала на газовой трубе результатов не дали. Да и не буду же я сидеть круглые сутки и мерить, когда он там появится :-) Кто сталкивался, должна ли быть изолирубющая вставка на газовой трубе в обязательном порядке или это решение добровольное?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

25.08.2010 в 10:20:39

#1961483

ПУЭ Меры защиты при косвенном прикосновении

1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):

1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;

2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;

3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);

4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.

Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;

Спросите у газовщиков - стоит ли катодная защита газопровода. Если наружные сети газопровода под катодной защитой, то заземление их приведёт к потере мощности станции - необходимо установить вставку.

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

25.08.2010 в 11:12:21

#1961552

Kis написал : Замеры потенциала на газовой трубе результатов не дали.

Мерили на постояном и переменном напрядении? Дещёвый тестер может давать сильную погрешность на маленком переменном напряжении.

Вообще надо ток "клещами" мерить, а не потенциал. Хотя если ток постоянный, то так просто его уже не измеришь.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

25.08.2010 в 15:49:13

#1961835

Mortex написал : если ток постоянный

У катодной защиты ток постоянный при напряжении 42 вольт источника (от 24 до 72).

0
Аватар пользователя
Kis

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

26.08.2010 в 09:01:04

#1962805

Спасибо, буду уточнять у газовиков.

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

26.08.2010 в 16:40:45

#1963297

Изолирующую вставку ставить не обязательно, но при монтаже котла с электронным управлением мы сами обязательно её устанавливаем.Потом меньше проблем с котлом.Тем более цена вопроса копеечная.

0
Аватар пользователя
Санмикс

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 33

05.03.2013 в 09:44:34

#3679601

Добрый день! При очередной проверке газовщиками плиты, было выдано предписание установить изолирующую вставку между плитой и металлическим рукавом, соединяющем магистраль и плиту. Якобы были случаи возгорания от раскалившейся подводки. Насколько это реально в действительности? У многих эта подводка раскалялась?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.03.2013 в 09:54:05

#3679615

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=1388 про стиралку, но причина та же http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172415

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.03.2013 в 09:55:37

#3679617

Санмикс, можно забить на всякие вставки и применить старый добрый кислородный шланг 9мм с нержавеющими хомутами на штуцера. там 100% изолировано все будет

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.03.2013 в 09:56:37

#3679621

Что это было: греется газовая подводка в электрифицированной газовой плите??? - обсуждается вопрос сильного нагрева и даже отгорания(прогорания) металлической подводки газа к "заземленной на щиток" плите.

п.с. Опоздал :)

Были и другие аналогичные отзывы, известны также и случаи пожаров по этой причине.

Таки да, лучшая изолирующая вставка - шланг без металлической оплетки, корда и т.д.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Санмикс

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 33

05.03.2013 в 10:55:28

#3679724

Kamikaze написал : Были и другие аналогичные отзывы, известны также и случаи пожаров по этой причине.

Непонятно почему она раскаляется. Если замыкает на корпус, должен сработать автомат. Кто-нибудь может описать весь электрический процесс?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.03.2013 в 11:04:22

#3679742

Санмикс Цепи защитного заземления не имеют защитной автоматики :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.03.2013 в 11:10:34

#3679758

Санмикс написал : Непонятно почему она раскаляется. Если замыкает на корпус, должен сработать автомат. Кто-нибудь может описать весь электрический процесс?

Да. Один из примеров утечка через какое-нибудь относительно большое сопротивление на газовую трубу. Ну или ваш сосед использует газовую трубу как рабочий ноль... ну или еще какой случай...

У вас стоит газовая плита с электроподжигом и подключена она в розетку с заземлением, таким образом корпус вашей плиты заземлен. Вы подключены шлангом в метллической оплетке к газовой трубе - т.е. заземлили газовую трубу через свою розетку и оплетку шланга.

Теперь часть токов с газовой трубы может начать стекать по вашему контуру - от тока может сильно нагреться оплетка шланга в крайнем случае до сквзного повреждения и возгорания...

При этом в Вашей квартире (доме) ток с газовой трубы течет только по вашему защитному заземлению (по жиле PE) - и ни один ваш автомат или УЗО этот ток не видят...

0
Аватар пользователя
Санмикс

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 33

05.03.2013 в 11:29:35

#3679800

Solovey написал : от тока может сильно нагреться оплетка шланга

Непонятно одно. Почему должна нагреться именно газовая подводка?

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

05.03.2013 в 11:30:59

#3679802

Solovey написал : Да. Один из примеров утечка через какое-нибудь относительно большое сопротивление на газовую трубу. Ну или ваш сосед использует газовую трубу как рабочий ноль... ну или еще какой случай...

У вас стоит газовая плита с электроподжигом и подключена она в розетку с заземлением, таким образом корпус вашей плиты заземлен. Вы подключены шлангом в метллической оплетке к газовой трубе - т.е. заземлили газовую трубу через свою розетку и оплетку шланга.

Теперь часть токов с газовой трубы может начать стекать по вашему контуру - от тока может сильно нагреться оплетка шланга в крайнем случае до сквзного повреждения и возгорания...

При этом в Вашей квартире (доме) ток с газовой трубы течет только по вашему защитному заземлению (по жиле PE) - и ни один ваш автомат или УЗО этот ток не видят...

Но это всё в том случае, когда газовая труба используется как рабочий ноль или каким-то образом на неё попадает потенциал. Правильно понимаю?

0