#1966806

Уважаемые мастера, очень нужен ваш совет.

Имеется следующая проблема:кухня площадью 5 кв.м. Места очень мало, поэтому каждый квадратный сантиметр идёт в дело. Спасает ситуацию широкий (или глубокий?) подоконник - почти 70 сантиметров. До ремонта на нём стояли микроволновка и мультиварка. Подключалось это всё с помощью удлиннителя и выглядело не очень красиво.

Сейчас установили пластиковое окно, откосы пластиковые, из сэндвича и пластиковый подоконник. И мучаюсь я сейчас вопросом - где разместить розетку для стоящих на подоконнике приборов? Сначала хотел на стене рядом с оконным проёмом, но у микроволновки короткий шнур, не дотянется. Опять удлиннитель? Смотрится не очень удачно.

Появилось несколько идей. Первая - установить розетку в откос окна. Вырезать в сэндвиче отверстие, воткнуть туда подрозетник, кабель завести, проковыряв пенный шов. Но гложет меня червь сомнения, не лежит у меня душа к этой идее. Вдруг там конденсат будет образовываться? Да и зазора между кирпичным откосом и сэндвичем может не хватить для подрозетника. Долбить же там кирпич будет очень неудобно, да и отвалится всё может.

Вторая идея - установить розетку в подоконник, горизонтально. Пользоваться удобнее будет гораздо. Под окном ниша, вроде холодильника, только изолированная от улицы, без отдушины, так что розетку можно расположить сколь угодно близко к окну. Открывается только одна створка. В этой идее смущает возможность залить случайно розетку чем-нибудь - отверстия-то в потолок смотреть будут, а тут пища готовится.

Сталкивались ли вы с подобными ситуациями? Может быть, есть какие-то решения, о которых я не знаю? Подскажите, пожалуйста.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

[CODE]Сначала хотел на стене рядом с оконным проёмом, но у микроволновки короткий шнур, не дотянется. Опять удлинитель.[/CODE]
Только так. Переделайте фабричный, поставив шнур большего сечения и короче, как вам нужно. Будет возможность включать не только микроволновку.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Перец написал :
Переделайте фабричный,

Лучше на микроволновке шнур заменить.

Скептик написал :
Может быть, есть какие-то решения, о которых я не знаю?

Для микроволновки использовать крепления для монтажа на стену.

ink_mast написал :
Для микроволновки использовать крепления для монтажа на стену.

Это практически нереально - места нет, каждый сантиметр уже распланирован. Да и жалко такую площадь не использовать - я про подоконник. Он у нас играет роль дополнительной рабочей поверхности.

Менять шнур на удлиннителе смысла особого нет - он справлятся с нагрузкой вполне. Только если укоротить... А вот в микроволновку лезть опасаюсь - она ещё на гарантии.

А что скажете про розетку в подоконнике? Какие соображения на этот счёт? Интересна конструктивная критика.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Скептик написал :
А что скажете про розетку в подоконнике?

Подоконник из не горючего пластика?

Скептик написал :
Интересна конструктивная критика.

Была такая тема уже...
Есть розетки, для встраивания в рабочую поверхность кухонных столов. Вполне и для подоконника подойдет. В откос не желательно встраивать, из за зоны перепадов температур и соответственно конденсатообразования.

ink_mast написал :
Подоконник из не горючего пластика?

Увы, я не знаю

ПPOPAБ написал :
Есть розетки, для встраивания в рабочую поверхность кухонных столов. Вполне и для подоконника подойдет. В откос не желательно встраивать, из за зоны перепадов температур и соответственно конденсатообразования.

Да я сам опасаюсь в откос встраивать, из-за указанных вами проблем. Эту идею мне один знакомый мебельщик подкинул, а у меня возникла идея с подоконником. За подсказку про розетки для рабочих поверхностей спасибо, буду копать в этом направлении.

ПPOPAБ написал :
В откос не желательно встраивать, из за зоны перепадов температур и соответственно конденсатообразования.

Если решить проблему утеплением и пароизоляцией....?

BV написал :
Если решить проблему утеплением и пароизоляцией....?

Как бы - там всё это должно быть... Но, и большое но, зачем ослаблять и так проблемное место в строительной конструкции? И возможно добавлять, проблемы с электропроводкой?
Сто раз подумать и по возможности выбрать другой способ подвода питания.
В подоконной доске, в свободной (не утопленной в стену) её части можно встраивать спокойно, но специального исполнения розетки(практически идеальный вариант).

Такой вопрос интересный возник - хотят поставить блок розеток на широкий откос на кухне.отделка не известна пока,кухня с улицы закрыта балконом неотапливаемым,вот план Может ли жить такой вариант?

И это пройдёт ...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

serj12 написал :
Может ли жить такой вариант?

Живёт.

Понял.
А можно два вопроса - кабель как заводили?По стене и поворот на откос ...
И второй не по теме:А времянки керамические на подоконнике - обычные китайские с малюсенькими винтиками в клеммах?Просто ничего подобрать для времянок не могу на мощные лампы для маляров,всё выгорает...

И это пройдёт ...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

avmal написал :
Живёт.

avmal, у меня тоже есть вопросы.

  1. правильно ли я понимаю, что у вас во всех случаях откосы штукатурные? то есть использованы стандартные подрозетники для бетона?
  2. как вы думаете, если откосы будут пластиковые - насколько реально устроить розетки на них? какая может быть последовательность действий? никак не могу сообразить, как совместить отверстие в откосе и подрозетник.
  3. поскольку откосы не перпендикулярны стене, правильно я понимаю, что и углубления для подрозетников в бетоне следует бурить перпендикулярно поверхности будущего откоса?

andrewkhv написал :
поскольку откосы не перпендикулярны стене,

Они развёрнутые?Просто я с такими практически не сталкиваюсь.

andrewkhv написал :
никак не могу сообразить, как совместить отверстие в откосе и подрозетник.

Я бы пластик прошёл коронкой по дереву,а потом уже,если глубины не хватает,просто коронкой,может предварительно по периметру отверстий набурил бы(что бы откос не разнести),а можно предварительно сделать выемку под подрозетники и закрыть шаблоном,после монтажа пластика - коронкой по дереву и ...

И это пройдёт ...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

serj12 написал :
Они развёрнутые?Просто я с такими практически не сталкиваюсь.

странно - сколько ни наблюдал откосы окон, что пластиковые, что из ГВЛ, что "родные" штукатурные - всегда с заметным углом "рассвета"

serj12 написал :
сделать выемку под подрозетники и закрыть шаблоном,после монтажа пластика - коронкой по дереву и ...

вот и думаю, как точно попасть.

друг планирует ремонт с заменой проводки и окон, я вызвался ему помогать. хочет розетку на откосе кухонного окна. микроволновку и чайник включать. дом - панельная хрущевка 66 года. кухня 6 квадратов

andrewkhv написал :
странно - сколько ни наблюдал откосы окон, что пластиковые, что из ГВЛ, что "родные" штукатурные - всегда с заметным углом "рассвета"

Может особенности местности или моды ...

andrewkhv написал :
хочет розетку на откосе кухонного окна.

окна сразу на улицу или есть отсечка?

andrewkhv написал :
вот и думаю, как точно попасть.

Не забывай что немного можно сдвигать сам суппорт и рамка позволяет перекрыть лишнее.И потом - что значит попасть?Точный размер нужно снять с чего-то капитального.

И это пройдёт ...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

serj12 написал :
окна сразу на улицу или есть отсечка?

сразу.

serj12 написал :
.И потом - что значит попасть?

это означает, что:
а) до прихода монтажников окон нужно подготовить лунку в бетоне
б) после ухода монтажников - наметить точку на откосе, засверлиться коронкой по дереву и попасть куда надо. чтобы иметь возможность вмазать подрозетник

andrewkhv написал :
сразу.

это означает, что:
а) до прихода монтажников окон нужно подготовить лунку в бетоне
б) после ухода монтажников - наметить точку на откосе, засверлиться коронкой по дереву и попасть куда надо. чтобы иметь возможность вмазать подрозетник

А есть какие-нибудь игрушки типа лазера? Зафиксировать её на штативе так, чтобы луч был перпендикулярно плоскости откоса и светил в центр лунки. А после ухода оконщиков включить. Может так можно?

andrewkhv написал :
это означает

А,они монтируют окно сразу с откосом,понял,давно просто с таким не сталкивался.Я бы на стене нашёл высоту от пола или потолка,отметил,после монтажа откоса по этой высоте или простучал пустоту(что учитывая пластик ещё то веселье),не ,фигня,озаботил бы кого-нибудь или сам поставил отметку на подоконнике по глубине от стены комнаты по центрам.

andrewkhv написал :
сразу.

Хреново,это смущает -

ПPOPAБ написал :
В откос не желательно встраивать, из за зоны перепадов температур и соответственно конденсатообразования.

И это пройдёт ...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

serj12 написал :
кабель как заводили?По стене и поворот на откос ...

Сначала буром из отверстия под коробку на плоскость стены помещения ( зачем выведенные углы мордовать? ), а потом уже "по стене на откос ..." через отверстие.

serj12 написал :
времянки керамические на подоконнике - обычные китайские с малюсенькими винтиками в клеммах?Просто ничего подобрать для времянок не могу на мощные лампы для маляров,всё выгорает...

Патроны керамические я специально беру из-за мощных ламп для отделочников. Обычно я заказываю эти или "монашки" украинского производства, но брать надо с запасом 1-2 лишних из-за дефектов того-другого.

andrewkhv написал :
правильно ли я понимаю, что у вас во всех случаях откосы штукатурные? то есть использованы стандартные подрозетники для бетона?

Разные, но коробки все одинаковые для бетона.

andrewkhv написал :
если откосы будут пластиковые - насколько реально устроить розетки на них? какая может быть последовательность действий? никак не могу сообразить, как совместить отверстие в откосе и подрозетник.

Сделать откосы, не смотря ни на какие различия в материале, сделать разметку ( для блоков 71мм ), забурить центровочные отверстия 8мм, высверлить коронкой 68мм отверстия и посадить на алебастр коробки, предварительно заведя в них кабели.

andrewkhv написал :
правильно я понимаю, что и углубления для подрозетников в бетоне следует бурить перпендикулярно поверхности будущего откоса?

Правильно.

avmal написал :
через отверстие.

Вот почему сам не дотягиваю чуть-чуть,блин ,обидно,ведь точно,зачем поворачивать кабель,если всё равно в плоскость стены уходить(смайлик"посыпает голову пеплом").Главное,что характерно,в одном месте собираюсь питание через подрозетник с другой стороны стены подать,а тут растерялся...Ладно,понятно.

avmal написал :
Патроны керамические

Надо поискать ,но вряд ли,у нас всё китаем и турцией завалено.У меня пара из старых запасов есть,но обращу внимание!

И это пройдёт ...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

serj12 написал :
Надо поискать ,но вряд ли,у нас всё китаем и турцией завалено

Хохляцкие-то наверняка имеются. А "монашек" везде можно найти.

avmal написал :
Хохляцкие-то наверняка имеются.

С этим дурдомом - не понятно что привозят и какие санкции где...У нас весь около электрический бизнес построен по принципу - бери что дают.Или заказывай ящиками.Я "люстровые" WAGO беру у частника в лавке,на мои регулярные запросы фирмы не реагируют

И это пройдёт ...

А керамические основания в которые вкручиваются предохранители и ПАР разве нельзя приспособить под патрон для лампы?

Можно.А зачем?Мне карболит там не нужен.

И это пройдёт ...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Abrikos написал :
А керамические основания в которые вкручиваются предохранители и ПАР разве нельзя приспособить под патрон для лампы?

Можно, но прикиньте сколько каждый вечер придётся убирать из-под такого светильника любопытных гостей с юга - там же голые контакты во все стороны торчат.

serj12 написал :
?Мне карболит там не нужен.

Есть и фарфоровые, правда, их найти ещё сложнее.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

avmal написал :
Сделать откосы, не смотря ни на какие различия в материале, сделать разметку ( для блоков 71мм ), забурить центровочные отверстия 8мм, высверлить коронкой 68мм отверстия и посадить на алебастр коробки, предварительно заведя в них кабели.

смущает пыль и куски бетона, которые насыпятся в зазор между бетонным откосом проема и пластиковым откосом

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

andrewkhv написал :
смущает пыль и куски бетона, которые насыпятся в зазор между бетонным откосом проема и пластиковым откосом

Лично меня пластиковая и бетонная пыль между пластиком и бетоном не смущает - самое для неё логичное место. В крайнем случае можно воспользоваться пылесосом.

andrewkhv написал :
смущает пыль и куски бетона, которые насыпятся в зазор между бетонным откосом проема и пластиковым откосом

А что мешает вмазать подрозетник, а потом поставить пластиковый откос и пыли не будет!