31.05.2006 в 23:15:27
Вопросов три.
1.Есть бетонная стена в новостройке. насверлил отверстий под розетки. Как ставить подрозетники? Ведь стена будет штукатуриться. Толщина штукатурки 6-10 мм. Если ставить до штукатурки, они будут утоплены, если после оштукатуривания, как отверстия прикрыть.
31.05.2006 в 23:27:48
31.05.2006 в 23:34:22
Зритель написал : 1.Есть бетонная стена в новостройке. насверлил отверстий под розетки. Как ставить подрозетники? Ведь стена будет штукатуриться. Толщина штукатурки 6-10 мм. Если ставить до штукатурки, они будут утоплены, если после оштукатуривания, как отверстия прикрыть.
Если вы точно знаете толщину штукатурки (маляры сказали), выдвигайте коробки на соответстующую толщину. Лишние мм. потом можно будет обрезать.
- Проштробил стены. хочу положить провода в гофре. Правильно ли это? Или применить ПВХ трубы? Или просто провод замуровать.
Гофру используют для удобства замены кабеля, в случае чего его можно будет вытянуть. Сейчас электрики вообще укладывают только гофры, прямо от счетчика, до заливки пола и штукатурки. Потом, провод затаскивается в гофру с помощью проволки, которая там уже заложена при изготовлении.
02.06.2006 в 02:53:43
Вот всегда меня мучал вопрос, зачем тянуть электрику до штукатурки если удобней сначала отштукатурить и только потом прокладывать провода и делать подрозетники?
02.06.2006 в 07:34:53
avmal написал : Остальное штукатуры доделают.
Это точно. Если крышками установленные коробки не закрыть - таки доделают, изверги. :) Нет смысла их до штукатурки ставить.
avmal написал : Это правильно - зачем устанавливать лишние распаячные коробки, если можно использовать и монтажные.
Это не правильно. В распаечной коробке должны уместиться не только собственно соединения, но и запас провода минимум еще на одно такое же соединение (допустим, сварку пришлось откусить). Иногда это хозяйство и в пустую распайку еле влезает, ты же в подрозетник запихнуть хочешь... Гнать шлейфом розетки по новым ПУЭ нельзя. Из-за требований к неразрывности РЕ-проводника - при демонтаже розетки цепь РЕ должна оставаться целой - введено в 7-ой редакции.
02.06.2006 в 07:38:10
BorisM написал : Вот всегда меня мучал вопрос, зачем тянуть электрику до штукатурки если удобней сначала отштукатурить и только потом прокладывать провода и делать подрозетники?
До штукатурки только тянуть провода. Причина проста - электрики при заделке штроба алебастром не выровняют стену так, как штукатуры. Проштробили (включая подрозетники), уложили провод, замазали и сдали под отделку.
02.06.2006 в 09:48:12
хочу добавить к последнему сообщению..
подрозетники затыкаете старой газетой и пусть штукатурят сколько хотят. после штукатурки простукиваете стену,обратной стороной от отвертки в местах подрозетников по схеме.в местах подрозетников услышате пустоту,штукатурка проломитьсся точно по кругу подрозетника.в большинстве случаев подрозетник все равно видно,не хочет штукатурка к газете липнуть. будет чистое круглое отверстие.(проверенно на практике)
03.11.2006 в 21:34:45
Подскажите,уважаемые спецы,если не надо менять розетки,но штукатурить стены придется, то как и чем закрыть розетки? И будет ли потом их видно из штукатурки(слой до 10 мм)? Спасибо.
03.11.2006 в 21:51:58
Slawa написал : Это точно. Если крышками установленные коробки не закрыть - таки доделают, изверги. :) Нет смысла их до штукатурки ставить.
Это не правильно. В распаечной коробке должны уместиться не только собственно соединения, но и запас провода минимум еще на одно такое же соединение (допустим, сварку пришлось откусить). Иногда это хозяйство и в пустую распайку еле влезает, ты же в подрозетник запихнуть хочешь... Гнать шлейфом розетки по новым ПУЭ нельзя. Из-за требований к неразрывности РЕ-проводника - при демонтаже розетки цепь РЕ должна оставаться целой - введено в 7-ой редакции.
Ичто это значит?
Розетки теперь шлейфовать нельзя? Что значит- при демонтаже? Если розетка совсем убирается или толко на время замены? Но во время замены цепь обесточивается
И как тогда? Вероятно можно сделать ответвления через клеммы WAGO? Или я неправ?
05.11.2006 в 16:08:23
старыймастер написал : Розетки теперь шлейфовать нельзя?
Можно. Но соединение PE должно быть выполнено не на механизме розетки, а отдельным клеммником. Кстати, формально СИЗ и 222-ые WAGO для PE использовать нельзя.
Slawa написал : В распаечной коробке должны уместиться не только собственно соединения, но и запас провода минимум еще на одно такое же соединение (допустим, сварку пришлось откусить).
А если нет там сварки и не планируется - пружинные клеммники стоят?
05.11.2006 в 20:58:27
ВТБ! написал : 222-ые Wago для Pe использовать нельзя.
а в каталоге ваго нарисовано, что можно :) я вот мучаюсь по этому поводу собирался в распаячные коробки именно 222 ставить
05.11.2006 в 21:07:58
Do Home Yourself написал : а в каталоге ваго нарисовано, что можно
Из них безо всякого "струмента" жилу достать можно - значит разъёмное соединение получится.
06.11.2006 в 00:50:00
ВТБ! написал : Из них безо всякого "струмента" жилу достать можно
Будем ломать наполовину рычажок перед защёлкиванием!
06.11.2006 в 09:24:28
ВТБ! написал : значит разъёмное соединение получится.
так ваги они все разъемные и те, что без рычажков, 773 например и из них провода тоже руками, без инструмента, выдергиваются
06.11.2006 в 12:41:54
Do Home Yourself написал : провода тоже руками, без инструмента, выдергиваются
2.5 квадрата без вращательного движения? Не верю.