Вопросов три.
1.Есть бетонная стена в новостройке. насверлил отверстий под розетки. Как ставить подрозетники? Ведь стена будет штукатуриться. Толщина штукатурки 6-10 мм. Если ставить до штукатурки, они будут утоплены, если после оштукатуривания, как отверстия прикрыть.

  1. Проштробил стены. хочу положить провода в гофре. Правильно ли это? Или применить ПВХ трубы? Или просто провод замуровать.
  2. Проводка. Снял на стене розетку, установленную строителями. Офигел. В подрозетник входят две гофры. Провода из этих гофр скручиваются. От скрутки провода идут на вторую розетку по стене и собственно на розетку, которую я снял из этого подрозетника. Нет ни одной распаячной коробки в квартире. Электрик из обслуживающей организации сказал, что так и надо. Правильно ли это?
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2006 в 23:27:48

  1. Ставьте установочные коробки сейчас и пусть они выступают из стены на ваши 6-10мм. Остальное штукатуры доделают.
  2. Кладите в "гофре". Хотя в стене можно и просто кабель ...
  3. Это правильно - зачем устанавливать лишние распаячные коробки, если можно использовать и монтажные. Хотя, в данном случае можно было обойтись и без скруток - клеммы на розетках как-раз под две жилы. Просто электрикам не хотелось ломать пальцы, запихивая розетку в коробку. С тремя проводами это сделать проще, чем с шестью.
0
Аватар пользователя
tvmaster

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

31.05.2006 в 23:34:22

Зритель написал : 1.Есть бетонная стена в новостройке. насверлил отверстий под розетки. Как ставить подрозетники? Ведь стена будет штукатуриться. Толщина штукатурки 6-10 мм. Если ставить до штукатурки, они будут утоплены, если после оштукатуривания, как отверстия прикрыть.

Если вы точно знаете толщину штукатурки (маляры сказали), выдвигайте коробки на соответстующую толщину. Лишние мм. потом можно будет обрезать.

  1. Проштробил стены. хочу положить провода в гофре. Правильно ли это? Или применить ПВХ трубы? Или просто провод замуровать.

Гофру используют для удобства замены кабеля, в случае чего его можно будет вытянуть. Сейчас электрики вообще укладывают только гофры, прямо от счетчика, до заливки пола и штукатурки. Потом, провод затаскивается в гофру с помощью проволки, которая там уже заложена при изготовлении.

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

02.06.2006 в 02:53:43

Вот всегда меня мучал вопрос, зачем тянуть электрику до штукатурки если удобней сначала отштукатурить и только потом прокладывать провода и делать подрозетники?

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.06.2006 в 07:34:53

avmal написал : Остальное штукатуры доделают.

Это точно. Если крышками установленные коробки не закрыть - таки доделают, изверги. :) Нет смысла их до штукатурки ставить.

avmal написал : Это правильно - зачем устанавливать лишние распаячные коробки, если можно использовать и монтажные.

Это не правильно. В распаечной коробке должны уместиться не только собственно соединения, но и запас провода минимум еще на одно такое же соединение (допустим, сварку пришлось откусить). Иногда это хозяйство и в пустую распайку еле влезает, ты же в подрозетник запихнуть хочешь... Гнать шлейфом розетки по новым ПУЭ нельзя. Из-за требований к неразрывности РЕ-проводника - при демонтаже розетки цепь РЕ должна оставаться целой - введено в 7-ой редакции.

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.06.2006 в 07:38:10

BorisM написал : Вот всегда меня мучал вопрос, зачем тянуть электрику до штукатурки если удобней сначала отштукатурить и только потом прокладывать провода и делать подрозетники?

До штукатурки только тянуть провода. Причина проста - электрики при заделке штроба алебастром не выровняют стену так, как штукатуры. Проштробили (включая подрозетники), уложили провод, замазали и сдали под отделку.

0
Аватар пользователя
tryt

Местный

Регистрация: 13.05.2006

Тель-Авив

Сообщений: 170

02.06.2006 в 09:48:12

хочу добавить к последнему сообщению..

подрозетники затыкаете старой газетой и пусть штукатурят сколько хотят. после штукатурки простукиваете стену,обратной стороной от отвертки в местах подрозетников по схеме.в местах подрозетников услышате пустоту,штукатурка проломитьсся точно по кругу подрозетника.в большинстве случаев подрозетник все равно видно,не хочет штукатурка к газете липнуть. будет чистое круглое отверстие.(проверенно на практике)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.11.2006 в 21:34:45

Подскажите,уважаемые спецы,если не надо менять розетки,но штукатурить стены придется, то как и чем закрыть розетки? И будет ли потом их видно из штукатурки(слой до 10 мм)? Спасибо.

0
Аватар пользователя
старыймастер

Местный

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1783

03.11.2006 в 21:51:58

Slawa написал : Это точно. Если крышками установленные коробки не закрыть - таки доделают, изверги. :) Нет смысла их до штукатурки ставить.

Это не правильно. В распаечной коробке должны уместиться не только собственно соединения, но и запас провода минимум еще на одно такое же соединение (допустим, сварку пришлось откусить). Иногда это хозяйство и в пустую распайку еле влезает, ты же в подрозетник запихнуть хочешь... Гнать шлейфом розетки по новым ПУЭ нельзя. Из-за требований к неразрывности РЕ-проводника - при демонтаже розетки цепь РЕ должна оставаться целой - введено в 7-ой редакции.

Ичто это значит?

Розетки теперь шлейфовать нельзя? Что значит- при демонтаже? Если розетка совсем убирается или толко на время замены? Но во время замены цепь обесточивается

И как тогда? Вероятно можно сделать ответвления через клеммы WAGO? Или я неправ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

05.11.2006 в 16:08:23

старыймастер написал : Розетки теперь шлейфовать нельзя?

Можно. Но соединение PE должно быть выполнено не на механизме розетки, а отдельным клеммником. Кстати, формально СИЗ и 222-ые WAGO для PE использовать нельзя.

Slawa написал : В распаечной коробке должны уместиться не только собственно соединения, но и запас провода минимум еще на одно такое же соединение (допустим, сварку пришлось откусить).

А если нет там сварки и не планируется - пружинные клеммники стоят?

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

05.11.2006 в 20:58:27

ВТБ! написал : 222-ые Wago для Pe использовать нельзя.

а в каталоге ваго нарисовано, что можно :) я вот мучаюсь по этому поводу собирался в распаячные коробки именно 222 ставить

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

05.11.2006 в 21:07:58

Do Home Yourself написал : а в каталоге ваго нарисовано, что можно

Из них безо всякого "струмента" жилу достать можно - значит разъёмное соединение получится.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

06.11.2006 в 00:50:00

ВТБ! написал : Из них безо всякого "струмента" жилу достать можно

Будем ломать наполовину рычажок перед защёлкиванием!

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

06.11.2006 в 09:24:28

ВТБ! написал : значит разъёмное соединение получится.

так ваги они все разъемные и те, что без рычажков, 773 например и из них провода тоже руками, без инструмента, выдергиваются

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

06.11.2006 в 12:41:54

Do Home Yourself написал : провода тоже руками, без инструмента, выдергиваются

2.5 квадрата без вращательного движения? Не верю.

0