К дому подходит 2 провода. Как обезопасить дом от пожара? Нагрузка 3 квт. Спасибо.
06.06.2006 в 03:34:38
К дому подходит 2 провода. Как обезопасить дом от пожара? Нагрузка 3 квт. Спасибо.
06.06.2006 в 08:45:10
06.06.2006 в 10:03:28
Slawa написал :
- Защитить электропроводки дома УЗО на 30 мА (на вводе).
а вот с этого места если можно поподробней.
06.06.2006 в 10:09:11
alex_k
Неэлектронное УЗО 30мА 25А (или 40А - что под руку попадётся), предпочтительно типа А, весьма желательно нормального производителя. Установить сразу после автомата C16, счётчика, разрядника (что за чем - от забобонов местного энергосбыта зависит) до ЗАС. :D
07.06.2006 в 14:40:57
Slawa написал :
- Проследить, чтобы воздушка не проходила над горючими материалами.
- Вводить воздушку в дом через негорючие вводы (стальная труба).
- Защитить электропроводки дома заведомо исправными аппратами токовой защиты, соответствующими сечениям проводки.
- Защитить электропроводки дома УЗО на 30 мА (на вводе).
- Соблюдать при монтаже ПУЭ и ПТЭЭП.
- Не включать всю эту фигню. :)
Аналогично стоял вопрос при монтаже проводки в бане. Протянул провод БПВЛ (авиационный) повышенного сечения (2-кратный запас) в гофротрубках на клипсах, чтобы не касались стены, розетки брызгозащищенные.
07.06.2006 в 17:07:07
ppkvin написал : провод БПВЛ
250 вольт переменного тока - практически на пределе.... Если не ошибусь - ВВГ 600...
07.06.2006 в 17:10:32
bv написал : 250 вольт переменного тока - практически на пределе.... Если не ошибусь - ВВГ 600...
У летунов запасы трехкратные. :)
07.06.2006 в 18:04:08
Slawa написал : У летунов запасы трехкратные
У ВВГ на 660 вольт испытания и вовсе тремя киловольтами. Но дополнительная защита гофрой - веский аргумент.
07.06.2006 в 21:24:31
kud написал : К дому подходит 2 провода. Как обезопасить дом от пожара? Нагрузка 3 квт. Спасибо.
Можно сказать родственная душа :) - Нахожусь сейчас в аналогичной ситуации. Приходится по случаю приобретать новые знания.
Что я для себя выяснил (заметки дилетанта, гуру прошу не смеятся - для вас это конечно банальные истины):
использовать надо только медную проводку. алюминий морально устарел, хотя и дешевле.
алюминий с медью никогда не соединяй. лучше вообще избавься от старой алюминевой проводки.
соединения проводов осуществляй только в распределительных коробках и лучше используй специальные колодки - где провода крепятся винтами. скручивать провода - менее надежно.
по правилам надо использовать только трехжильный провод (с заземлением). конечно каждый сам себе хозяин и если тебе не нужно ничего сдавать пожарникам, правила можно не соблюдать. НО: если ты планируешь ставить в дом электрический водогрей, нормальный насос и работать с электроинструментом на улице - заземление должно быть, иначе после первого же сбоя оборудования пользоваться этим добром будет некому. более того при пробое на корпус заземление спасет дом от пожара.
следующая новость - как только ты решаешься сделать заземление, ты должен сделать молниезащиту. причем ее в первую очередь, а заземлять дом - уже после этого. если рядом уже стоит громоотвод, то твой дом должен попадать в конус очерченный вокруг этого столба (радиус конуса равен высоте столба). если крыша металическая надо заземлять и крышу тоже, причем в этом случае молниезащиту лучше выполнить в виде металической проволоки натянутой над коньком крыши на высоте 20см. крыша и молниезащита должны заземляться в одно заземление. проводка дома должна заземляться в другое заземление - причем лучше что бы они были расположены на расстоянии - по разные стороны дома. правильное заземление - большая отдельная тема.
если ты планируешь делать скрытую проводку (я например хочу закрыть стены гипсокартоном) - то появляется дополнительное требование. прокладка скрытой проводки по горючему основанию (дереву) - запрещена. а еще деревянных домах могут быть крысы. И поэтому всю скрытую нужно укладывать в металлорукав. металлорукав должен быть заземлен вместе с остальной проводкой. + еще требование - все распределительные коробки должны быть доступны для профилактики и осмотра (продаются такие специальные дверки, которые можно использовать что бы иметь доступ к коробкам под обшивкой)
сделай нормальный распределительный щиток с УЗО и автоматическими выключателями. (тут уже советовали. правильный подбор этих приборов - большая отдельная тема. покопай форум)
можешь использовать огнезащитные составы для защиты древесины (Сенеж) в местах особой опасности пожара
поставь автономный пожарный извещатель - он тоже может быть полезен для раннего оповещения тебя (если ты вышел или спишь) или соседей (если тебя нету)
если чего забыл - пусть специалисты меня поправят.
08.06.2006 в 09:48:25
Кактус написал : алюминий морально устарел, хотя и дешевле
Прокладка новых линий алюминием в жилых домах практически запрещена (за парой исключений).
алюминий с медью никогда не соединяй
Пружинные клемники с пастой - и нет проблем.
лучше вообще избавься от старой алюминевой проводки
К сожалению, иногда дорого выходит.
лучше используй специальные колодки - где провода крепятся винтами
Пружинные клеммники надёжнее - подтягивать не надо.
работать с электроинструментом на улице - заземление должно быть
И чем оно поможет для инструмента без заземляющего провода? Тут УЗО надо.
Кактус написал : крыша и молниезащита должны заземляться в одно заземление. проводка дома должна заземляться в другое заземление - причем лучше что бы они были расположены на расстоянии - по разные стороны дома
Крайне спорно.
08.06.2006 в 09:56:42
Кактус написал :
- поставь автономный пожарный извещатель - он тоже может быть полезен для раннего оповещения тебя (если ты вышел или спишь) или соседей (если тебя нету)
Гораздо эффективнее взрывающиеся от температуры колбы с тушащим составом (не помню, как они правильно называются).