Здравствуйте!
Много читал форум, теперь хочу обратиться за советами.
Исходные данные. Однушка в черновой, новый кирпичный дом, 4/17эт. В щитке на площадке: счетчик и автомат 50А, далее кабель 3х10 (фаза, ноль, земля) вводится в квартиру около входной двери и торчит из стены обрезком.
Задача: сделать разводку и щиток.
Знаю, что правильно каждую розеточную группу (кабель 3х2,5) на свой автомат С16, группу освещение (кабель 3х1,5) на С10, под защиту УЗО; на плиту (кабель 3х6) С40, отдельно диф на с/у и тд.
Но тут есть момент. Квартира будет использоваться не как постоянное жилье, а либо как временное, либо для сдачи в аренду(маловероятно) и через пару-тройку лет будет продана. Поэтому задача такая - сделать минимальный ремонт с минимальными вложениями, в т.ч. и в электрику.
Значит из техники планируется следующее.
Комната: ничего особого, больших потребителей не будет, только типа компа, телека и тд, кондера не будет. Свет - люстра.
Кухня: электроплита(прикинул, мощность до 7,6кВт максимум бывает), холодильник, электрочайник, возможно микроволновка и по мелочи миксер и тд. Свет - люстра.
Ванная: стиралка, розетка под фен. Свет - не решено, но скорее всего обычные светильники.
Что хочу сделать:
21.12.2010 в 10:31:32
расписано всё верно. раньше, кстати, посчитайте, что было у жителей нашей страны - торшер, телевизор, утюг. Да, и автоматы не у всех были. Были ПРОБКИ, Теперь времена другие. Минимум - на мой взгляд - 1)линия плиты с соответствующей защитой. 2)линия розеток, аналогично. 3)линия освещения, аналогично.
21.12.2010 в 10:36:16
Dm написал : на плиту отдельно кабель 3х6, на свой автомат С40. Или нужен обязательно диф, или автомат + узо?
дифф не обязательно. минимально достаточно 1 АВ
Dm написал : на ванную (кабель 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на свет) диф 10А 10мА. Или лучше 30мА, чтоб ложных не было? Можно не разделять розетки и свет?
возьмите 1 дифф 16А 10мА и от него свет и розетки, кабель 3*2.5
Dm написал : розетки комнаты и кухни (кабель 3х2,5) на один диф 16А.
розетки кухни о комнаты разделите. Сгруппируйте розетки коридора и комнаты
Dm написал : свет комнаты, кухни, коридора (кабель 3х1,5) на один автомат С10.
свет то же разделите на 2 линии, что б если что не вся квартира обесточилась
21.12.2010 в 10:47:01
Если проводка новая ложных не будет
21.12.2010 в 10:50:26
gugulaki написал : розетки кухни о комнаты разделите. Сгруппируйте розетки коридора и комнаты
gugulaki написал : свет то же разделите на 2 линии, что б если что не вся квартира обесточилась
Это продиктовано просто удобством или именно крайней необходимостью? Понимаю, что в идеале - отдельно розетки каждого помещения, и отдельно свет каждого помещения, но, повторюсь, нужен предельный минимум. В коридоре наверно без розетки обойдемся. Недостаток сведения всех розеток на один автомат - снижается защищенность при перегрузке и/или КЗ, правильно?
Alex_Penza написал : Минимум - на мой взгляд - 1)линия плиты с соответствующей защитой. 2)линия розеток, аналогично. 3)линия освещения, аналогично.
Тоже так думаю, но еще наверно ванну лучше выделить
21.12.2010 в 10:53:37
Dm написал : Это продиктовано просто удобством
только этим
Dm написал : Недостаток сведения всех розеток на один автомат - снижается защищенность при перегрузке и/или КЗ, правильно?
несовсем верно, если у вас кабель сечением 2. 5 кв мм, то желательно не более 16А. Вам хватит 16 А на все приборы квартиры?
21.12.2010 в 10:59:04
Dm написал : повторюсь, нужен предельный минимум.
Тогда воспользуйтесь готовым "набором" квартирного щитка от застройщика - они-то уже точно ничего "лишнего" не поставят. Среднестатистически это автомат на ввод, автомат 32А на электроплиту ( варочную ), автомат на общее освещение 10А и под УЗО 30мА автоматы 16А розеточных групп и 10А освещение санузла.
21.12.2010 в 11:16:02
avmal написал : Тогда воспользуйтесь готовым "набором" квартирного щитка от застройщика
Не совсем понял, уточните плиз, что это за набор. В этом доме после застройщика в плане электрики был только автомат на площадке и ввод в квартиру в виде куска кабеля из стены и все. Или имеете в виду, что такой "набор" продается? Щиток с автоматами в сборе? Но это я и сам могу сделать, купив нужный мне щиток и нужные автоматы/дифы.
gugulaki написал : Вам хватит 16 А на все приборы квартиры?
Впритык, но должно хватить.
21.12.2010 в 12:00:07
Dm написал : Не совсем понял, уточните плиз, что это за набор.
Квартирный щиток от застройщика, если так понятнее будет.
21.12.2010 в 12:22:39
avmal Но нету его, щитка этого. Застройщик сдал дом с торчащим из стены проводом, без каких-либо щитков внутри квартиры. На площадке общий щиток на 6 квартир, где было 6 автоматов. Кто заезжал, ставили туда каждый свой счетчик около своего автомата. На этом все. Внутри квартиры около входной двери из стены торчит кабель ВВГ 3х10 длиной сантиметров 30.
21.12.2010 в 12:40:22
Накидал схемку, всё так?
21.12.2010 в 12:46:19
работать будет
21.12.2010 в 13:16:03
Dm написал : Но нету его, щитка этого.
Я вам про схему щитка, а вы мне про его отсутствие ...
21.12.2010 в 13:28:05
avmal Тьфу, не правильно Вас понял! Вы имеете в виду, что можно применить некую типовую схему и типовой набор автоматов в щитке! Ясно. Ну как бы уже есть своя простая схема, ничем не хуже и не сложнее типовой, имхо. Но все равно, спасибо!
21.12.2010 в 15:15:32
Люстры с заземлением будут?