Здравствуйте! Много читал форум, теперь хочу обратиться за советами. Исходные данные. Однушка в черновой, новый кирпичный дом, 4/17эт. В щитке на площадке: счетчик и автомат 50А, далее кабель 3х10 (фаза, ноль, земля) вводится в квартиру около входной двери и торчит из стены обрезком. Задача: сделать разводку и щиток. Знаю, что правильно каждую розеточную группу (кабель 3х2,5) на свой автомат С16, группу освещение (кабель 3х1,5) на С10, под защиту УЗО; на плиту (кабель 3х6) С40, отдельно диф на с/у и тд.
Но тут есть момент. Квартира будет использоваться не как постоянное жилье, а либо как временное, либо для сдачи в аренду(маловероятно) и через пару-тройку лет будет продана. Поэтому задача такая - сделать минимальный ремонт с минимальными вложениями, в т.ч. и в электрику. Значит из техники планируется следующее. Комната: ничего особого, больших потребителей не будет, только типа компа, телека и тд, кондера не будет. Свет - люстра. Кухня: электроплита(прикинул, мощность до 7,6кВт максимум бывает), холодильник, электрочайник, возможно микроволновка и по мелочи миксер и тд. Свет - люстра. Ванная: стиралка, розетка под фен. Свет - не решено, но скорее всего обычные светильники. Что хочу сделать:

  • на плиту отдельно кабель 3х6, на свой автомат С40. Или нужен обязательно диф, или автомат + узо?
  • на ванную (кабель 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на свет) диф 10А 10мА. Или лучше 30мА, чтоб ложных не было? Можно не разделять розетки и свет?
  • розетки комнаты и кухни (кабель 3х2,5) на один диф 16А.
  • свет комнаты, кухни, коридора (кабель 3х1,5) на один автомат С10. Помогите, плиз, советами, с учетом самого минимума вложений. Раньше ведь жили с одним автоматом на всю квартиру...
0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

21.12.2010 в 10:31:32

расписано всё верно. раньше, кстати, посчитайте, что было у жителей нашей страны - торшер, телевизор, утюг. Да, и автоматы не у всех были. Были ПРОБКИ, Теперь времена другие. Минимум - на мой взгляд - 1)линия плиты с соответствующей защитой. 2)линия розеток, аналогично. 3)линия освещения, аналогично.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.12.2010 в 10:36:16

Dm написал : на плиту отдельно кабель 3х6, на свой автомат С40. Или нужен обязательно диф, или автомат + узо?

дифф не обязательно. минимально достаточно 1 АВ

Dm написал : на ванную (кабель 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на свет) диф 10А 10мА. Или лучше 30мА, чтоб ложных не было? Можно не разделять розетки и свет?

возьмите 1 дифф 16А 10мА и от него свет и розетки, кабель 3*2.5

Dm написал : розетки комнаты и кухни (кабель 3х2,5) на один диф 16А.

розетки кухни о комнаты разделите. Сгруппируйте розетки коридора и комнаты

Dm написал : свет комнаты, кухни, коридора (кабель 3х1,5) на один автомат С10.

свет то же разделите на 2 линии, что б если что не вся квартира обесточилась

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.12.2010 в 10:47:01

Если проводка новая ложных не будет

0
Аватар пользователя
Dm

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

21.12.2010 в 10:50:26

gugulaki написал : розетки кухни о комнаты разделите. Сгруппируйте розетки коридора и комнаты

gugulaki написал : свет то же разделите на 2 линии, что б если что не вся квартира обесточилась

Это продиктовано просто удобством или именно крайней необходимостью? Понимаю, что в идеале - отдельно розетки каждого помещения, и отдельно свет каждого помещения, но, повторюсь, нужен предельный минимум. В коридоре наверно без розетки обойдемся. Недостаток сведения всех розеток на один автомат - снижается защищенность при перегрузке и/или КЗ, правильно?

Alex_Penza написал : Минимум - на мой взгляд - 1)линия плиты с соответствующей защитой. 2)линия розеток, аналогично. 3)линия освещения, аналогично.

Тоже так думаю, но еще наверно ванну лучше выделить

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.12.2010 в 10:53:37

Dm написал : Это продиктовано просто удобством

только этим

Dm написал : Недостаток сведения всех розеток на один автомат - снижается защищенность при перегрузке и/или КЗ, правильно?

несовсем верно, если у вас кабель сечением 2. 5 кв мм, то желательно не более 16А. Вам хватит 16 А на все приборы квартиры?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2010 в 10:59:04

Dm написал : повторюсь, нужен предельный минимум.

Тогда воспользуйтесь готовым "набором" квартирного щитка от застройщика - они-то уже точно ничего "лишнего" не поставят. Среднестатистически это автомат на ввод, автомат 32А на электроплиту ( варочную ), автомат на общее освещение 10А и под УЗО 30мА автоматы 16А розеточных групп и 10А освещение санузла.

0
Аватар пользователя
Dm

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

21.12.2010 в 11:16:02

avmal написал : Тогда воспользуйтесь готовым "набором" квартирного щитка от застройщика

Не совсем понял, уточните плиз, что это за набор. В этом доме после застройщика в плане электрики был только автомат на площадке и ввод в квартиру в виде куска кабеля из стены и все. Или имеете в виду, что такой "набор" продается? Щиток с автоматами в сборе? Но это я и сам могу сделать, купив нужный мне щиток и нужные автоматы/дифы.

gugulaki написал : Вам хватит 16 А на все приборы квартиры?

Впритык, но должно хватить.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2010 в 12:00:07

Dm написал : Не совсем понял, уточните плиз, что это за набор.

Квартирный щиток от застройщика, если так понятнее будет.

0
Аватар пользователя
Dm

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

21.12.2010 в 12:22:39

avmal Но нету его, щитка этого. Застройщик сдал дом с торчащим из стены проводом, без каких-либо щитков внутри квартиры. На площадке общий щиток на 6 квартир, где было 6 автоматов. Кто заезжал, ставили туда каждый свой счетчик около своего автомата. На этом все. Внутри квартиры около входной двери из стены торчит кабель ВВГ 3х10 длиной сантиметров 30.

0
Аватар пользователя
Dm

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

21.12.2010 в 12:40:22

Накидал схемку, всё так?

0
Вложение
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.12.2010 в 12:46:19

работать будет

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2010 в 13:16:03

Dm написал : Но нету его, щитка этого.

Я вам про схему щитка, а вы мне про его отсутствие ...

0
Аватар пользователя
Dm

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

21.12.2010 в 13:28:05

avmal Тьфу, не правильно Вас понял! Вы имеете в виду, что можно применить некую типовую схему и типовой набор автоматов в щитке! Ясно. Ну как бы уже есть своя простая схема, ничем не хуже и не сложнее типовой, имхо. Но все равно, спасибо!

0
Аватар пользователя
Noble

Местный

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

21.12.2010 в 15:15:32

Люстры с заземлением будут?