05.05.2011 в 15:53:05
Доброго времени суток. После ремонта в квартире новостройке подключаю люстру. Предварительно отключил группу освещения, стал обрезать лишний запас кабеля и сработало УЗО 100мА, которое стоит в этажном щите, мои УЗО (7шт по 30мА, фирма ИЭК) в квартире «молчат». Потом надо было переподключить эту же люстру, вырубил ВВОДНОЙ автомат в квартире, при замыкании проводов всеравно вышибает УЗО в этажном щите. Мои УЗО рабочие (тестил). В квартиру заходит три фазы. Вопрос почему ток утечки более 100мА и как его устранить?
05.05.2011 в 15:58:57
Aiydaxo написал : мои УЗО (7шт по 30мА, фирма ИЭК) в квартире «молчат».
Данная группа освещения стоит под УЗО 30мА? Вряд ли ...
Aiydaxo написал : отключил группу освещения, стал обрезать лишний запас кабеля и сработало УЗО 100мА
В соседней теме про автоматы 1Р+N рассматривается в том числе и ваш вопрос.
05.05.2011 в 16:09:49
avmal написал : В соседней теме про автоматы 1Р+N рассматривается в том числе и ваш вопрос.
Там столько много "букв" я запутался. Был бы сам электриком, то думаю, разобрался бы.
avmal написал : Данная группа освещения стоит под УЗО 30мА? Вряд ли ...
Электрику в квартире делала фирма с проектом и лицензиями, не хочу думать что они где-то обложались
05.05.2011 в 16:34:51
Aiydaxo написал : Электрику в квартире делала фирма с проектом и лицензиями, не хочу думать что они где-то обложались
По нормативам УЗО для освещения и стационарного оборудования не является обязательным. Тем более, если делала "фирма", то у вас должна быть схема щита.
Aiydaxo написал : Был бы сам электриком, то думаю, разобрался бы.
Ну, тогда вам достаточно знать, что так и должно быть с однополюсными групповыми автоматами.
05.05.2011 в 16:47:37
avmal написал : Ну, тогда вам достаточно знать, что так и должно быть с однополюсными групповыми автоматами.
Хорошо. Для успокоения души: а если бы не было вообще этого УЗО на 100мА в этажном щите меня бы током ударило при отключенном вводном автомате в квартире7
05.05.2011 в 16:54:41
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.05.2011 в 17:17:51
кусать просто не не надо было сразу весь кабель :)))))
Переделка зарядных устройств и не только
05.05.2011 в 17:40:04
Kamikaze написал : 28 - УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему???
Вроде дошло. ХА. 1) У меня в квартирном щитке стоят не УЗО, а дифавтоматы 2) Эти диф на освещении не висят, там только АВ 3) При укорачивании кабеля я перекусил сразу три жилы: фаза-отключена; ноль и земля-замкнулись (вывод: выбило общий УЗО) Думаю, ход мыслей моих верен, пасибо за помощь.
05.05.2011 в 18:08:16
Anat78 написал : кусать просто не не надо было сразу весь кабель
Aiydaxo написал : У меня в квартирном щитке стоят не УЗО, а дифавтоматы
Так и должно быть.
05.05.2011 в 18:12:39
Aiydaxo написал : сработало УЗО 100мА, которое стоит в этажном щите
Нужно ставить селективное, а так и будет оно срабатывать (или вместе с другими).
05.05.2011 в 18:18:24
причем тут селективное если надо просто автоматы двухполюсные или 1+N ставить и ничего не бояться
Переделка зарядных устройств и не только
05.05.2011 в 18:31:43
Anat78 написал : надо просто автоматы двухполюсные или 1+N ставить и ничего не бояться
Или не кусать всё, что под руку попадётся... (вроде вариант попроще будет... ;))
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.05.2011 в 18:40:05
sergey_sav написал : вроде вариант попроще будет...
Снять оболочку и откусить каждую жило отдельно, следя тем, чтобы не коснуться при откусывании бокорезами соседнюю уже откушенную? Сомневаюсь, что попроще будет ...
05.05.2011 в 18:46:00
Проще всего - раз в 10 лет (((отключить УЗО перед кусанием))) и включить УЗО после кусания. Делов-то ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.05.2011 в 20:20:44
Kamikaze написал : (((отключить УЗО перед кусанием))) и включить УЗО после кусания. Делов-то
В общем-то, да - квартиру проще обесточить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.