Aiydaxo
Aiydaxo
Новичок

Регистрация: 05.05.2011

Москва

Сообщений: 7

05.05.2011 в 15:53:05

Доброго времени суток. После ремонта в квартире новостройке подключаю люстру. Предварительно отключил группу освещения, стал обрезать лишний запас кабеля и сработало УЗО 100мА, которое стоит в этажном щите, мои УЗО (7шт по 30мА, фирма ИЭК) в квартире «молчат». Потом надо было переподключить эту же люстру, вырубил ВВОДНОЙ автомат в квартире, при замыкании проводов всеравно вышибает УЗО в этажном щите. Мои УЗО рабочие (тестил). В квартиру заходит три фазы. Вопрос почему ток утечки более 100мА и как его устранить?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.05.2011 в 15:58:57

Aiydaxo написал : мои УЗО (7шт по 30мА, фирма ИЭК) в квартире «молчат».

Данная группа освещения стоит под УЗО 30мА? Вряд ли ...

Aiydaxo написал : отключил группу освещения, стал обрезать лишний запас кабеля и сработало УЗО 100мА

В соседней теме про автоматы 1Р+N рассматривается в том числе и ваш вопрос.

0
Aiydaxo
Aiydaxo
Новичок

Регистрация: 05.05.2011

Москва

Сообщений: 7

05.05.2011 в 16:09:49

avmal написал : В соседней теме про автоматы 1Р+N рассматривается в том числе и ваш вопрос.

Там столько много "букв" я запутался. Был бы сам электриком, то думаю, разобрался бы.

avmal написал : Данная группа освещения стоит под УЗО 30мА? Вряд ли ...

Электрику в квартире делала фирма с проектом и лицензиями, не хочу думать что они где-то обложались

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.05.2011 в 16:34:51

Aiydaxo написал : Электрику в квартире делала фирма с проектом и лицензиями, не хочу думать что они где-то обложались

По нормативам УЗО для освещения и стационарного оборудования не является обязательным. Тем более, если делала "фирма", то у вас должна быть схема щита.

Aiydaxo написал : Был бы сам электриком, то думаю, разобрался бы.

Ну, тогда вам достаточно знать, что так и должно быть с однополюсными групповыми автоматами.

0
Aiydaxo
Aiydaxo
Новичок

Регистрация: 05.05.2011

Москва

Сообщений: 7

05.05.2011 в 16:47:37

avmal написал : Ну, тогда вам достаточно знать, что так и должно быть с однополюсными групповыми автоматами.

Хорошо. Для успокоения души: а если бы не было вообще этого УЗО на 100мА в этажном щите меня бы током ударило при отключенном вводном автомате в квартире7

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.05.2011 в 16:54:41

Aiydaxo 28 - УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему???

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

05.05.2011 в 17:17:51

кусать просто не не надо было сразу весь кабель :)))))

0

Переделка зарядных устройств и не только

Aiydaxo
Aiydaxo
Новичок

Регистрация: 05.05.2011

Москва

Сообщений: 7

05.05.2011 в 17:40:04

Kamikaze написал : 28 - УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему???

Вроде дошло. ХА. 1) У меня в квартирном щитке стоят не УЗО, а дифавтоматы 2) Эти диф на освещении не висят, там только АВ 3) При укорачивании кабеля я перекусил сразу три жилы: фаза-отключена; ноль и земля-замкнулись (вывод: выбило общий УЗО) Думаю, ход мыслей моих верен, пасибо за помощь.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.05.2011 в 18:08:16

Anat78 написал : кусать просто не не надо было сразу весь кабель

Aiydaxo написал : У меня в квартирном щитке стоят не УЗО, а дифавтоматы

Так и должно быть.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.05.2011 в 18:12:39

Aiydaxo написал : сработало УЗО 100мА, которое стоит в этажном щите

Нужно ставить селективное, а так и будет оно срабатывать (или вместе с другими).

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

05.05.2011 в 18:18:24

причем тут селективное если надо просто автоматы двухполюсные или 1+N ставить и ничего не бояться

0

Переделка зарядных устройств и не только

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу