12.06.2011 в 15:16:55
Дробрый день! Опыт работ небольшой, дома понадопилось соеденить два провода, решил обжать их гильзой (правильно это назвать "гильзой"??). Провода 2.5мм2. Смотрите, на фото сделал первое соединение. Правильно, неправильно??? PS. Соединение будет заизолированно изолентой и спрятано в коробку, на фото коробки ещё нет.
12.06.2011 в 15:23:04
klokol Никакой критики - порно, кусачками при большом приближении можно ншви обжать - в вашем сл-е за неимением пресс клещей - ВАГО или СИЗ на выбор
klokol написал : правильно это назвать "гильзой"??
Нет
12.06.2011 в 15:24:33
Это не гильза ,не надо ее использовать. Скрутите как следует ,пропаяйте,закройте пластиковым клемником.Можно использовать клемники ВАГО(это другой вариант). Вообще на эту тему много было написано. Вы можете подобрать что вас устроит.
12.06.2011 в 16:21:38
длина скруток нормальная скрутки можно подкрутить еще на 3-4 оборота - тогда и без таких наконечников сойдет (ну а с ними даже лучше, если они только не аллюминиевые - попилите напильником - если под белым слоем рыжая медь - значит ОК; если больше 0.5мм от поверхности тоже белое - похоже на аллюминий)
Klod написал : Скрутите как следует
как следует-то ? тоже мне подсказал
12.06.2011 в 16:30:16
SergeyE Не позорьтесь в очередной раз!
12.06.2011 в 16:32:49
klokol У вас там скрутки крутили разные люди чтоль? ... то в лево то в право...
12.06.2011 в 17:32:39
haramamburu написал : в вашем сл-е за неимением пресс клещей - ВАГО или СИЗ на выбор
ИМХО, пропаять, откусить лишнее, навернуть СИЗ и можно хоть инспектору сдавать :)
12.06.2011 в 17:45:19
Можно применить переходные клеммники,типа тех,что используют в люстрах.Тогда и скрутки не нужны.
12.06.2011 в 17:58:48
klokol написал : Правильно, неправильно???
Бяка.
У Вас же медные проводники - СИЗ-ом скрутите, например!
12.06.2011 в 18:31:31
BV написал : можно хоть инспектору сдавать
Не а - изоляция не та
12.06.2011 в 19:15:53
Это называется наконечник, его на кабель запрессовывают и т.д. А так точно никто не делает.
12.06.2011 в 19:21:40
haramamburu написал : Не позорьтесь в очередной раз!
что не так ? видно, что медь свежая, чел-к делает для себя, перепроверяет - скрутка вполне сойдет
12.06.2011 в 20:06:59
Такое соединение посоветовали в магазине электротоваров. Сказали это лучше, чем клемные колодки на винтах. Показали ещё какой-то конусный колпачёк с пружинкой внутри, но сказали, что это для многожильных проводов. Что такое Wago я уже знаю, может завтра поеду покупать. А что такое СИЗ?? Фотку можно?? На некторых форумах пишут, что СИЗ надёжнее WAGO.
12.06.2011 в 20:11:38
klokol написал : А что такое СИЗ??
Это
klokol написал : конусный колпачёк с пружинкой внутри
только он как раз-таки для моножилы. Многожильные проводники им соединять не следует.
12.06.2011 в 20:32:16
Если будете брать СИЗы - они разные бывают. Под разное сечение .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.