15.06.2011 в 18:55:55
Хочу поменять провода от столба к дому , дом на две семьи , вот маюсь с выбором ставить СИП 2х16 или СИП 4х16 , сейчас идут два провода сечением 6 мм2 (примерно) до дома , а дальше разводка по счётчикам , дом в деревне , может подключаться болгарка , свар.инвертор , ну и так далее , если СИП 2х16 то могу ли я подключить к каждой жиле по два отвода (зажима) и хватит ли сечения провода , если СИП 4х16 то это уже четыре провода к столбу - что скажут электрики при подключении ??? Подскажите срочно , просто на выходные надо уже сделать закупку материала !
15.06.2011 в 19:01:34
если на столбе 4 провода, то можно подключить 2 фазы и запитать половинки дома от разных фаз, чтобы не создавать сильных помех соседям сваркой. Если подешевле то 2*16 хватит
Переделка зарядных устройств и не только
15.06.2011 в 19:23:53
Я знаю что на линии есть 380 вольт , так получается , что можно подключить через СИП 4х16 с двумя разными фазами ?, для электриков это не принципиально ?, что было два провода , а будет четыре к дому , по цене провода вопросов не возникает , нужно всего 20метров . Дом находится в Рязанской области , провода на линии старого образца , то есть алюминий не изолированный , если подключать к ним СИП то через какие зажимы ?.
15.06.2011 в 19:32:36
Переделка зарядных устройств и не только
15.06.2011 в 19:48:00
Спасибо !
15.06.2011 в 19:54:52
идущий Подключайте 4*16 и будет вам 3 фазы, на перспективу.
15.06.2011 в 20:32:19
Если я подключусь 4*16 то это будет уже два подключения от линии , как к этому отнесутся электрики ???, если всё же 2*16 то какую мощность потянет гарантированно это сечение (длина 20метров), просто делаю сам (подводку конечно электрики) , сосед пофигист , его и так устраивает , вот и приходится всё взять на себя , так он даже спасибо не скажет !.
15.06.2011 в 20:44:31
идущий написал : Если я подключусь 4*16 то это будет уже два подключения от линии , как к этому отнесутся электрики ???
Ответ:
идущий написал : дом на две семьи
Да элекам это пофиг
идущий написал : если всё же 2*16 то какую мощность потянет гарантированно это сечение (длина 20метров)
Гы - кроме сечения на "это" еще влияет состояние сети и какой у вас там трансформатор (сопротивление петли фаза нуль)
15.06.2011 в 21:02:17
haramamburu написал : Да элекам это пофиг
то есть могу покупать спокойно 4*16 и везти в Ряз.обл. , по состоянию сетей и трансу , то такие подробности я не знаю (не силён) , варят там у нас сварочными (трансами) и сеть моргает , себе купил инвертор , может будет меньше просаживать сеть .
15.06.2011 в 21:05:35
идущий написал : то какую мощность потянет гарантированно это сечение (длина 20метров),
может спокойно 80 ампер на жилу
Переделка зарядных устройств и не только
15.06.2011 в 21:13:33
идущий написал : себе купил инвертор , может будет меньше просаживать сеть .
Да , очень даже меньше, даже более - и при слабой линии работает
15.06.2011 в 21:23:44
Решил не выдумывать , а купить 2*25 , говорят на двоих с запасом хватит .
15.06.2011 в 21:27:58
идущий написал : Решил не выдумывать , а купить 2*25 , говорят на двоих с запасом хватит .
Собственно как и 2х16 :) Вам же собственно вариант с 4х16 рекомендовали на будущий (возможно) переход питания на трехфазку...
15.06.2011 в 21:36:34
далее до счётчика медь 2*6 хватит или всё же 2*10 , что удобней тянуть 1*... или не заморачиваться , а купить 2*...?
15.06.2011 в 21:45:54
идущий *** - не понятно