20.06.2011 в 17:12:49
вот нарисовал, гляньте покритикуйте .
и еще хочу вести от дома до бани (23м) проводом по воздуху, наверно СИПом 2*2,5. что скажете?
20.06.2011 в 17:21:21
tutaev написал : СИПом 2*2,5
Где-ж такой в России найти? 2*16 - пожалуйста. АВТ?
20.06.2011 в 17:22:01
tutaev написал : наверно СИПом 2*2,5.
нет такого провода (возможно вы имеете в виду ВВГ2*2,5 но этого мало) Не проще поставить трансформатор рядом с вводным автоматом? Проводка чем будет выполнена и как. Пишите больше, схему щита приведите, какие нагрузки будут? Можете вводной кабель и закапать
Переделка зарядных устройств и не только
21.06.2011 в 10:38:58
Безопасный разделительный транс соответствующей мощности, в щите IP54, геморроиться с лампами на 12В. - стоит ли? вряд ли будет правильный (с учётом мощности) и правильно. И будет ИЛЛЮЗИЯ безопасности... Хорошее заземление (возле сливной ямы) по системе ТТ, хорошее УЗО на вводе, светильники с соответствующим IP - чего ещё надо?
21.06.2011 в 13:23:04
ВТБ! написал : 2*16 - пожалуйста.
СИП 2*10 - минум
21.06.2011 в 14:04:16
Лампочка на 12 в - зачем? У Вас есть термостойкий светильник на такую лампочку? Я не заморачивался и поставил финский термостойкий светильник для парилок. На 220 вольт. И завел проводку в парилку термостойким кабелем.
21.06.2011 в 14:19:49
Vladimir_Vas написал : У Вас есть термостойкий светильник на такую лампочку?
лампы на 12 воль выпускают с цоколем е27, в чем проблема найти светильник?
Переделка зарядных устройств и не только
21.06.2011 в 14:32:21
Можно вести проводку за пределами парилки, а вводить сквозь стену или потолок прямо в корпус светильника.
21.06.2011 в 14:33:26
ВТБ! написал : Можно вести проводку за пределами парилки, а вводить сквозь стену или потолок прямо в корпус светильника.
Вообще-то так на схеме и нарисовано
Переделка зарядных устройств и не только
22.06.2011 в 09:07:26
ВТБ! написал : Можно вести проводку за пределами парилки, а вводить сквозь стену или потолок прямо в корпус светильника.
А корпус светильника имеет встроенное охлаждение или он тоже за стену вынесен? Длина так, конечно, экономится, но жаростойкий провод вынь да положь. Лучше бы подсказали, что в свете "лампочек Медведева" вместо ЛН 100Вт в 2 светильника в парилке поставить (однажды лопнул 150-градусный термометр, когда я с сыном фанател. Ну хоть он немного не на месте висел, но всё же).
22.06.2011 в 09:11:33
Если так хотите то для взрывоопасных помещений делают выносной светильник и свет поступает через окно.
Одинец написал : вместо ЛН 100Вт
ну 100 ватт это конечно много, но это самый лучший вариант так как жары они не боятся, а светильник это стекло, керамика и кусок железа.
Переделка зарядных устройств и не только
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.