Максим-ка
Максим-ка
Новичок

Регистрация: 12.10.2009

Москва

Сообщений: 63

16.07.2011 в 22:17:25

Стоит ли поменять ???

0
BSmaster
BSmaster
Местный

Регистрация: 08.01.2011

Москва

Сообщений: 635

16.07.2011 в 23:00:59

IEK. Дешовые, но не слишком хорошие, добротный китай. Если для себя, то я бы поменял, АВВ или Schneider, Legrand, Siemens 6 kA.

0
Максим-ка
Максим-ка
Новичок

Регистрация: 12.10.2009

Москва

Сообщений: 63

16.07.2011 в 23:10:07

Ещё вопрос, у нас выделено 10кВт, а автоматы стоят с индексом С16 - если я правильно понимаю "С" это чувствительность, а 16 пропускной ток... не маловато 16А ???

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.07.2011 в 23:10:23

BSmaster написал : IEK.

Он самый. И если нареканий нет, то и менять незачем.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.07.2011 в 23:11:51

Максим-ка написал : не маловато 16А ???

В самый раз. 16*0,66= 10,56 кВА

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Максим-ка
Максим-ка
Новичок

Регистрация: 12.10.2009

Москва

Сообщений: 63

16.07.2011 в 23:17:20

а что такое 0,66 ???

0
Максим-ка
Максим-ка
Новичок

Регистрация: 12.10.2009

Москва

Сообщений: 63

16.07.2011 в 23:18:41

А что скажете насчёт провода вдоль улицы ???

0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

16.07.2011 в 23:43:57

Максим-ка написал : Ещё вопрос, у нас выделено 10кВт, а автоматы стоят с индексом С16 - если я правильно понимаю "С" это чувствительность, а 16 пропускной ток... не маловато 16А ???

По закону ОМА - киловаты делятся на напряжение и получается ток, 10квт и 220 вольт это ток 45 ампер, это ток который вы можете потреблять от сети, следовательно номинал входного автомата, до счетчика, должен быть приближен к этому току. Буква "С" обозначает перегрузочную способность автомата при пусковых токах, или кратковременных перегрузках, время отключения указано в паспорте на автомат. Для примера электрочайник 2,2 квт потребляет 10 ампер.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

16.07.2011 в 23:51:49

Starik1 написал : По закону ОМА 10квт и 220 вольт это ток 45 ампер

Там ЗФ 380В. 16*220*3=10,56кВА.

0

in my humble opinion

BSmaster
BSmaster
Местный

Регистрация: 08.01.2011

Москва

Сообщений: 635

16.07.2011 в 23:54:59

Starik1 написал : По закону ОМА 10квт и 220 вольт это ток 45 ампер,

Вот это больше похоже на правду. :) У нас выделено 5 кВт, электрики потребовали ограничиться 25 А.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.07.2011 в 23:57:06

BSmaster написал : Вот это больше похоже на правду.

Какую ещё Правду? Пионерскую?.. ;) Трёхполюсный автомат ни на что не намекает?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.