Аватар пользователя
newuser

Местный

Регистрация: 03.03.2011

Москва

Сообщений: 37

22.07.2011 в 13:04:16

Здравствуйте По каким косвенным параметрам оборудования в щитке можно узнать какая мощность выделена в квартиру?

У меня такая вот ситуация: Дом 2000г. с эл.плитой., сейчас в процессе замены проводки в квартире. Электрик из УК, советует ставить на вход АВ на 50А (уже купил), то есть как если бы на квартиру было выделено 10кВ. Почитав данный форум узнал, что в домах домах до 2005г. выделенная мощность 7кВ. Вчера ходил в УК, сказали что документация к дому утеряна, и сказать точно не могут. Звонил в Мосэнергосбыт там тоже не в курсе. Сейчас в шитке стоят 3 АВ: 1х25А и 2х16А.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2011 в 13:10:08

newuser написал : Электрик из УК, советует ставить на вход АВ на 50А (уже купил), то есть как если бы на квартиру было выделено 10кВ.

Что вас не устраивает в совете электрика?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.07.2011 в 13:31:46

Вам же уже ответили, что раз электрик сказал, так и делайте, тем более, что уже этот автомат куплен. В крайнем случае будет использоваться в качестве тупо рубильника (пакетника) на вводе в квартиру. :) Нормально.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.07.2011 в 15:03:03

Это-ж фактически означает что можно отбирать любую мощность, ограниченную лишь кабелем в стояке? Люди за доп. выделенные мощности немалые деньги "плотят", а здесь "халява".

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2011 в 15:33:41

zvezdopad написал : Это-ж фактически означает что можно отбирать любую мощность

Исходя из каких фактов вы сделали такой вывод?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.07.2011 в 15:54:44

zvezdopad написал : Это-ж фактически означает что можно отбирать любую мощность, ограниченную лишь кабелем в стояке? Люди за доп. выделенные мощности немалые деньги "плотят", а здесь "халява".

если подстанция и сети позволяют, то в чем проблема?

0
Аватар пользователя
mr.Y

Местный

Регистрация: 27.01.2011

Тула

Сообщений: 55

29.05.2012 в 14:02:24

У меня похожая ситуация, в квартире изначально стоят 3 таких же групповых АВ: 25А+16А+16А=57А, вводного АВ нету. Дом 2002г., 10-этажка, плиты газовые. Выделенную мощность нигде узнать не удалось. Сбытовая организация говорит, что это вопрос вообще не к нам, мы только бабки считаем, идите в эксплуатирующую (Горэлектросети). Техники из Горэлектросетей вопят, что больше 25А вводной мы нигде ставить не разрешаем, вот просто так, независимо ни от технических параметров домовой сети (которых они один хрен не знают), ни от размера квартиры. Вот думаю, может стОит послать их лесом с их 25А ? А то че-то маловато на 5-комнатную квартиру площадью почти 100кв.м...

Если таки послать, тогда идём дальше: Стояк 4-проводной, на фазах - АПВ внешним диаметром около 6мм, на нуле - наверно тоже АПВ (хотя маркировки не видно) диаметром около 10мм. Судя по данным, приведенным здесь: http://www.hpm.ru/1191.htm, это похоже на 10кв.мм и 35кв.мм. Состояние стояка хорошее, проложен без разрывов, отводы выполнены на орехах. Сколько по-хорошему я могу снять с этого стояка ?

0
Аватар пользователя
ssassh

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Гомель

Сообщений: 11

29.05.2012 в 15:46:42

Столкнулся с похожей проблемой. Дом 2010 года (18-этажный монолит). На площадке щиток марки ЩЭп-3-4101. Нашёл в нете на него описание, которое полностью совпало с тем что есть: 3-квартиры Автоматы 2х16А 1х40А (электроплита) Диф. автомат 1х16А (ванна + розетки кухни) Номинальный ток аппарата ввода в квартиру 63А (на вводе до счётчика стоит НЕ автомат,а двуполюсный выключатель нагрузки)

Счётчик стоит на 5-60А Энергомера CE102BY.

Взял проект на дом у председателя в нём ни слова о мощности на квартиру. Всё что можно полезного взять с него это только что на стояк (56 квартир) стоит 3х автомат на 200А, провод стояка АПВ4 1х120

Собственно всё это нужно было для того чтобы сделать внос электрощитка с автоматами в квартиру.
Собственно это и сделал: Поставил вводной двухполюсник-автомат Legrand на 63А, сделал ввод ВВГ-3х10. А когда делал подключение в щитке - был "слегка" ошарашен. Диаметр провода от электросчётчика до моего вводного автомата(а в прошлом до группы автоматов) оказался где-то 3,2мм (5,3 кв. мм) :eek: На какой же тогда ток был вообще рассчитан этот щиток? Правильный ли вообще автомат я поставил на ввод? Из логики получается что я никоим образом НЕ ухудшил цепь, т.к. к ВН на 63А добавился автомат на 63А. Но по проводам получается что самое узкое место теперь - это всё что стоит до моего вводного, включая и электрощётчик. Конечно грузить на 63А я намеряно не собираюсь щиток, и понятно что на токовое он сработает, но мало ли чего. По тепловому как вообще будет ситуация?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.05.2012 в 01:20:48

ssassh написал : А когда делал подключение в щитке - был "слегка" ошарашен. Диаметр провода от электросчётчика до моего вводного автомата(а в прошлом до группы автоматов) оказался где-то 3,2мм (5,3 кв. мм)

А вы хотели 10 мм2 увидеть? :)

0
Аватар пользователя
FAV1976

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Москва

Сообщений: 692

30.05.2012 в 03:10:48

ssassh написал : Диаметр провода от электросчётчика до моего вводного автомата(а в прошлом до группы автоматов) оказался где-то 3,2мм (5,3 кв. мм)

Или не так считаем или вводим в заблуждение.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.05.2012 в 07:03:56

ssassh написал : Диаметр провода от электросчётчика до моего вводного автомата(а в прошлом до группы автоматов) оказался где-то 3,2мм (5,3 кв. мм)

Школьный курс арифметики говорит, что при диаметре 3,2мм площадь сечения составит около 8кв.мм. Провода 6 квавдратов при одиночной прокладке в воздухе вполне достаточно на 50А. А больше, я думаю, Вам и не полагается...

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.05.2012 в 08:50:38

SVKan написал : Школьный курс арифметики говорит, что при диаметре 3,2мм площадь сечения составит около 8кв.мм.

Сечение можно определить: умножив диаметр провода в квадрате на 0,785. Итого 3,2мм = 5 мм2 разве не так? Другое дело, что 5 мм2 не бывает (ну разве что кабель очень левый) значит там скорее всего 6 мм2 будет.

add Не так посчитал, извиняюсь. 3,2*3,2*0,785=8,0384 :)

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

30.05.2012 в 08:55:17

сечение = (2*3,141*r^2)/2 итого 8,04 квадрата, все остальное от лукавого

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.05.2012 в 09:21:56

Anat78 написал : сечение = (2*3,141*r^2)/2 итого 8,04 квадрата, все остальное от лукавого

А выше предложенный мной метод даёт не верный результат? :)

0
Аватар пользователя
ssassh

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Гомель

Сообщений: 11

30.05.2012 в 09:59:13

FAV1976 написал : Или не так считаем или вводим в заблуждение.

Ёлки палки! Прошу у всех прощения, это я диаметр моего 10 мм кв. написал (производство российской "Магны"), который в реале оказался 8 квадратов вместо 10, что тоже не есть гут, но выбирался с запасом, так что на это закрываем глаза. В щитке лежит провод диаметром 2,6мм (5,3 кв. мм.) Башка думает об одном а пишу другое, сорри за дезинформацию.:confused:

0