Здравствуйте господа!
Я давно читаю форум и не нашел подобного. Кто что думает по поводу выбора отвертки индикаторной? Я вот купил сегодня два тестера. Один обычный за 9руб. и второй Sparta с жидкокристаллическим дисплеем за 50руб, так второй собака врет. при контактном измерении на фазе показывает правильно 220V, а вот на ноле он находит откуда то аж 55V. Видно это наводка от фазы. а бесконтактным так вообще что попало кажет... Так что не берите подобного мой совет!!!

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.07.2011 в 19:34:14

zhivoderov написал : а вот на ноле он находит откуда то аж 55V

всё правильно, это напряжение на Вас относительно ноля

0
zhivoderov
zhivoderov
Местный

Регистрация: 02.07.2011

Новокузнецк

Сообщений: 121

22.07.2011 в 19:41:16

юра Т что значит относительно меня? разве он не ноль должен показать?

0
МУФАСА
МУФАСА
Новичок

Регистрация: 22.07.2011

Асбест

Сообщений: 14

22.07.2011 в 20:08:35

Подскажите пожалуйста и мне по данной теме. На трёхпроводной линии стоит выключатель,разъединяющий фазовый провод. При выключении выключателя есть питание в розетке.Мультиметр показывает 110 вольт. ОТКУДА? Остаются НОЛЬ и ЗЕМЛЯ. Чем вызвано и чем ОПАСНО? Что делать? Спасибо.

0
zhivoderov
zhivoderov
Местный

Регистрация: 02.07.2011

Новокузнецк

Сообщений: 121

22.07.2011 в 20:18:39

Мне кажется все же ноль должен быть. Мультиметр какой? исправный?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.07.2011 в 20:27:41

zhivoderov написал : что значит относительно меня? разве он не ноль должен показать?

а Вы разве заземлялись при измерениях? если нет, то по любому сами находитесь под некоторым потенциалом относительно земли(ноля), а данный "прибор" показывает напряжение относительно Вас (второй провод)

0
zhivoderov
zhivoderov
Местный

Регистрация: 02.07.2011

Новокузнецк

Сообщений: 121

22.07.2011 в 20:37:34

юра Т Хорошо, почему тогда простой индикатор не светится на нулевом проводе?

0
МУФАСА
МУФАСА
Новичок

Регистрация: 22.07.2011

Асбест

Сообщений: 14

22.07.2011 в 20:39:58

zhivoderov написал : Мне кажется все же ноль должен быть. Мультиметр какой? исправный?

В розетку включен сетевой фильтр и постоянно горит индикатор сети в полнакала при выкл.выключателе. Мерил двумя мултиметрами. 110 вольт при разъединении фазового провода. При вкл.выключателя всё нормально(стабильно 225 вольт) Спасибо.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.07.2011 в 20:46:28

МУФАСА написал : 110 вольт при разъединении фазового провода.

110 между чем и чем? марка мультиметра? схема проводки? земля есть вообще?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.07.2011 в 20:48:07

zhivoderov написал : Хорошо, почему тогда простой индикатор не светится на нулевом проводе?

неонка начинает работать вольт от 60 в лучшем случае

0
zhivoderov
zhivoderov
Местный

Регистрация: 02.07.2011

Новокузнецк

Сообщений: 121

22.07.2011 в 20:50:50

то есть индикатор у меня исправен? А я его хотел выкидывать.