Alexiy написал :
Заводить можно, вести внутри нельзя. Пожарный инспектор заругает.
Если вы не боитесь пожарного инспектора, ВНЕЗАПНО появившегося у вас на даче, то вполне можно.
Есть два варианта ввода.
Надежный. Стальная труба через сруб входит сразу в металлический бокс и на входной автомат. Минус - надо высверливать в задней стенке бокса отверстие, плюс в боксе не так много места чтобы завернуть кабель под 90 в автомат - радиус изгиба будет маленький.
Стремный. Бокс стоит над трубой, между выходом трубы и вводом в бокс поворот кабеля вверх открытый (сантиметров 10). Или пофиг? Все равно снаружи тот же кабель идет вдоль деревянной стенки дома (пусть и на расстоянии и притянутый к столбу).
Параноидальный. Как 2, но загиб в бокс идет по загнутой трубе. Т.е. внутри дома открытой части кабеля нет.
ВТБ!, ну дык в чем проблем с 63А? Кроме как неудовольствие снабжающей организации.
Мне сложно представить КЗ на отрезке провода между данными автоматами, при котором не сработает С63. Отказ нижестоящего... ну есть вариант С40 - основная мысль понятна? - не играться с А, В, С, D, а поиграться с номинальными токами.
ВТБ! написал :
При КЗ в щитке сработает только по теплу.
В чем проблема? Кабель ввода надежно защищен от перегрева при КЗ ТРом наружного АВ.
А если труба через стену стальная щиток стальной - вообще никаких причин для паники.
ВТБ! написал :
При отказе нижестоящего автомата и вовсе сработает слишком поздно.
Полный простор для фантазии: поставь в щитке на вводе АВ с ЭмР почувствительней, чем наружный, продублируй групповые АВ. Не веришь АВ - поставь плавкие предохранители.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Аникей написал :
Мне сложно представить КЗ на отрезке провода между данными автоматами, при котором не сработает С63.
С63 обязан сработать при токе 630А и обязан не сработать при токе 315А.
У ТС предположительно полкилометра до ТП магистралью 35кв.мм алюминия.
Плюс сопротивление трансформатора, ответвления, переходные сопротивления (скрутки на ВЛ есть, небось?) - вот уже и пара сотен ампер при КЗ.
И зачем нам фейерверк на несколько секунд при форс-мажоре?
ВТБ! написал :
И зачем нам фейерверк на несколько секунд при форс-мажоре?
Не понятно, откуда взяться форс-мажору на отвезке между двумя автоматами, точнее как отмерится именно 315А? - если внутри разводки можно представить какие-то неконтакты/утечки, то тут-то где? Если замкнет (допустим крыша рухнула), то сразу на полную катушку. Рубильник с предохранителями - селективность будет, что еще надо для щасья?
ВТБ! написал :
У нас в цепи активное сопротивление почти целый ом а то и более - чего тут отмерять?
До ТП на велосипеде ехать надо...
Вот-вот, С63 и будет как этот рубильник.
А С25 - он сразу сработает.
При такой тонкой и длинной магистрали даже между С25 и В16 селективность будет.
Коллега, возможно я не корректно перешел от пердыдущего вопроса про подстанцию на следующий, исправляюсь: речь идет об отрезке между щитками:
Мишутк написал :
В качестве входного автомата выбран Legrand C16 в щитке внутри дома. Есть внешний щиток снаружи дома, где надо установить автомат защищающий линию между щитками и не выключающийся при срабатывании внутридомового (ни по перегрузу, ни по КЗ)
т.е. я не понимаю откуда возьмется КЗ, неспособное выбить С63 на участке С63-С16.
Случай отказа С16 не рассматриваем, так как и Д25 тогда может и не выбить, если вялотекущее КЗ ниже С16 - т.е. селективность тут ни при чем - аварийный режим и требуется другое решение, чтобы от него защититься.