#2536131

Покритикуйте электропроводку котеджа.
На розетки хочу ставить 2-х полюсные автоматы, т.к. есть место в щитках и есть сами автоматы в наличии.
Проводка в доме уже сделана, всё заштукатурено... Осталось только автоматы поставить и в монтажных коробках соединить провода...

1) Нет ли явных косяков?
2) Риторический вопрос: характеристика автоматов В или С? Не выбьет ли "В" при запуске насоса газового котла или при включении пылесоса, духовки (автоматы B16); при включении ламп накаливания, дневного света (автоматы B10, B6)?
3) Хватит ли ВВГ 3х1,5 для стиральной машины (2,2кВт, 10А - вроде допустимо, просто в розетки ведут обычно 3x2,5, а у меня не так...)?
4) По фазам нормально раскинута нагрузка (на вскидку)? Понимаю, что надо бы подсчитать...
5) Не сработает ли пожарное УЗО на 300 мА, если оно будет одно на всю схему от дома+цоколь+сараи на улице?
6) Нулевой рабочий начинается после пожарного УЗО? Верно?
7) Страшны автоматы и УЗО ИЭК? Они хоть сами не возгорают ? Отключаются при КЗ, перегрузке?
8) Групповые автоматы АВ2-АВ5 на 20 А с какой характеристикой ставить (С20 или B20)?
9) На схеме одним УЗО защищаются и розетки и свет. Может это не очень хорошо, ведь при срабатывании отрубится всё...?
10) Может весь свет на одну фазу, розетки на две другие?
11) Не выбьет ли АВ B6 при включении освещения в ванной-туалете через импульсный трасформатор 220V -> 12V

12) И еще появился вопрос: как сделать, чтобы при перегрузке фазы в доме (1-2 этаж)не отрубились цокольный этаж и внешние сараи.
Поставить на каждую из 3-х фаз по отдельному автомату на 20-25А и пустить всю проводку этажей через них?

Спасибо большое!!!

Fandango написал :
8) Групповые автоматы АВ2-АВ5 на 20 А

Они вроде как и не нужны.

Fandango написал :
9) На схеме одним УЗО защищаются и розетки и свет.

Зачем УЗО на освещение (кроме ванной)?

Fandango написал :
10) Может весь свет на одну фазу, розетки на две другие?

Не стоит.

  1. не должно
  2. хватит конечно. Да и сделали уже
  3. норм.
  4. при исправной проводке нет , при авариях должно.
  5. да
  6. По мне нормальные, читай форум тут много мнений.
  7. Я бы поставил С
  8. ну и что . это что практика ежедневная? При хорошем пробое изоляции вообще весь дом отрубится. У щита выведите лампу аварийного освещения и запитайте ее через автомат С 2А сразу после счетчика до 300мА УЗО
    10.нет
    11нет
    12 ВВодной автомат на 25А нельзя ставить из отдельных 1 полюсных автоматов. Смиритесь.

Спасибо всем!
Видел, что монтаж делается многожильным проводом с наконечником. Я планировал внутрищитовой делать с помощью ПВ-1 (4мм2). Читал, что делают и таким.
Можно ведь? ПВ-1 придется изгибать по нужной траектории, вымерять расстояния?

13) А есть какие-нибудь требования по количеству проводов, закрепленных в одной клемме автомата или УЗО?

14) По поводу отключения конкретной фазы при её перегрузке: в приложенном рисунке вариант схемы.
На каждую фазу по собственному автомату С25 1P (вводный автомат С25 3P).
Можно так? Или неизвестно, какой автомат первее сработает?

Не всё так хорошо, прошу обратить внимание на ввод.
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

iyri написал :
Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.

У Fandango трёхфазный ввод.

Fandango написал :
Можно так? Или неизвестно, какой автомат первее сработает?

Не надо. Бесполезно. Сработают при КЗ все автоматы Цепи и 3р и 1р

Fandango написал :
13) А есть какие-нибудь требования по количеству проводов, закрепленных в одной клемме автомата или УЗО?

мах 2 одного сечения

Много вопросов по вводу.
Вот его схема. Что-то не так?

На самом деле провод PEN монтажники завели в ящик и подсодинили болтом к его корпусу, а от болта идет другой провод к шине PE... Хреново...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Fandango написал :
Что-то не так?

жильность после УЗО поправить
ГЗШ не забыть ко всем проводящим элементам, имеющим контакт с землёй присоединить

Да все нормально. При монтаже надо предусмотреть возможность пломбировки 3р вводного и РЕ шины. А то покрасть можно легко.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ГЗШ опломбировать? А если понадобится к ней что-то ещё присоединить?
Да, возможность разрыва нулевого провода до счётчика нужно исключить.
Опломбировкой части ГЗШ или ГЗШ разделить на 2 части и одну из них (с транзитным присоединением нуля к счётчику) опломбировать

quote="Alexiy;2537396"]Опломбировкой части ГЗШ или ГЗШ разделить на 2 части и одну из них (с транзитным присоединением нуля к счётчику) опломбировать[/quote] - А это зачем?
ПУЭ, 7 издание, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.

Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак.
[

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Насяльника написал :
При монтаже надо предусмотреть возможность пломбировки 3р вводного и РЕ шины.

iyri написал :
А это зачем?

это же очевидно!

Насяльника написал :
А то покрасть можно легко.

Alexiy написал :
покрасть можно легко

При трёх фазах уже как бы и не так легко...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

а какая разница?