08.08.2011 в 09:42:36
есть квартира в центре. 235В постоянно перегорают лампы -по 10шт в неделю (15 лет) поставили шипро(блок защиты) не помогает.че делать?
08.08.2011 в 10:00:41
andrekio написал : че делать?
Обратиться к местным энергетикам, ткнуть их в нормальный мультик, пусть в КТП ПБВ на трансе на ступеньку пониже включат....
08.08.2011 в 10:18:02
а по-русски можно ???
08.08.2011 в 10:22:41
Дома стоит бесперебойник с индикацией входного напряжения. Также стоит реле напряжения на защищаемом оборудовании. Оба показывают 235-237В. Лампочки живут долго. Ищите проблему не только в значении напряжения, но и в скачках, проводке, лампочках.
08.08.2011 в 10:42:31
andrekio написал : а по-русски можно ???
Да пожалуйста. Если считаете, что напряжение завышенное, найдите сначала нормальный мультиметр с функцией True RMS. Если он тоже покажет что 235В, зайдите в свой отдел "Мосэнергосбыт", напишите им заявку, пусть разбираются. Обычно решается переключением в КТП на трансформаторе (что на наших ТМ-ТМГ, что на фирменных) на ступень ниже (стандарт - ПБВ (переключение без возбуждения) +-2х2,5%. 4 ступени, ) Т.е. после переключения получите 235-2,5%=229В если конечно он уже не стоит на самой низкой ступени.
08.08.2011 в 10:45:27
Дело в том что напряжение на трансе в КТП выставляется с таким расчетом чтобы у самого последнего на линии потребителя было 220в.У тех кто в самом начале линии напряжение может быть повыше. А нормальный мультик, но не прошедший поверку,местным энергетикам не указ.
08.08.2011 в 10:48:30
там ТБ в 10м от квартиры !))переключить обмотку трансформатора ????по-русски
08.08.2011 в 10:50:51
andrekio написал : 235В постоянно перегорают лампы
Перейти на "энергосберегайки".
08.08.2011 в 10:51:59
они че вечные??? мож стаб 12 квт поставить ???
08.08.2011 в 10:55:58
volchenok написал : А нормальный мультик, но не прошедший поверку,местным энергетикам не указ
Им и нормальные Fluke из госреестра тож не указ. Указ только свои средства. Но бумажка-обращение заставит принять меры.
volchenok написал : чтобы у самого последнего на линии потребителя было 220в
У нас вообще не поймешь, что и как выставляется. Реконструкции идут полным ходом на подстанциях. Может они вообще на силовике по 6 или 10 РПНом задрали случайно. И такое бывает. Шелкнули РПНом на одну ступень, вот 1,78% и прилетел. В общем заявку, в сбыт, пусть у них голова болит.
08.08.2011 в 11:03:39
andrekio написал : там ТБ в 10м от квартиры
ТБ это трансформаторная будка? Тогда это называют КТП (комплектная трансформаторная подстанция) или РП (распределительная подстанция) Их видов тыща. От нее кабели могут черте как идти через ГРЩ (главный распредщит) в дом. В доме такая же фигня. Так что то, что транс рядом, еще ничего не значит.
andrekio написал : переключить обмотку трансформатора ????по-русски
У современных трансформаторов предусмотрено устройство ПБВ (переключение без возбуждения) В общих словах переключает отпайки обмотки ВН на трансформаторе без лишних танцев с бубнами позволяя менять коэффициент трансформации. В малых трансах надо снять напряжение, переключить, подать напряжение. В больших (РПН - регулировка под нагрузкой) меняется нажатием кнопки :)