Аватар пользователя
fanat

Местный

Регистрация: 22.11.2005

Москва

Сообщений: 116

22.11.2005 в 23:05:30

Добрый день! Помогите разобраться в автоматах! Покупаю АВВ уже 4 раза, в разных магазинах, с сертификатами, я уверен что они не подделка, но автоматы не работают! Напряжение у нас на даче 190-210 V, потребляем около 8 киловатт, соответственно устанавливаем автоматы 230-250 V(ниже вольтажа не продаются) и 15 киловатт. Автоматы при коротком замыкании не срабатывают! Заменяем на 10 киловатт, не срабатывают! Заменяем на 8 киловатт, не срабатывает!Недавно ребёнок засунул в обогреватель проволоку, замкнуло так, что сгорела вся проводка до автоматов, сами автоматы и не шелохнулись. Местные электрики сказали что всё подключено правильно, для гарантии установили автоматы и на фазу и на ноль, проверили замыканием, безрезультатно. Для эксперемента сходили к соседям, у них другие автоматы, так они тоже на замыкание не сработали! Электрики сказали что они не знают в чём дело, ждём новой беды. Может кто поможет?

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

22.11.2005 в 23:49:39

Чего же вы четыре раза покупаете одно и то-же? Купили бы для разнообразия Legran или шнайдер. И потом - автомат на 8 киловатт - это если по правильному - на 32А что-ли?

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

23.11.2005 в 09:48:57

fanat написал : Для эксперемента сходили к соседям, у них другие автоматы.

Автоматы другии, а электрик то тотже! Что, так трудно догадаться?

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

23.11.2005 в 10:18:32

2fanat, А каким образом Вы делали короткое замыкание?

0
Аватар пользователя
lamaster

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

23.11.2005 в 11:10:11

fanat написал : Добрый день! Помогите разобраться в автоматах! Покупаю АВВ уже 4 раза, в разных магазинах, с сертификатами, я уверен что они не подделка, но автоматы не работают! Напряжение у нас на даче 190-210 V, потребляем около 8 киловатт, соответственно устанавливаем автоматы 230-250 V(ниже вольтажа не продаются) и 15 киловатт. Автоматы при коротком замыкании не срабатывают! Заменяем на 10 киловатт, не срабатывают! Заменяем на 8 киловатт, не срабатывает!Недавно ребёнок засунул в обогреватель проволоку, замкнуло так, что сгорела вся проводка до автоматов, сами автоматы и не шелохнулись. Местные электрики сказали что всё подключено правильно, для гарантии установили автоматы и на фазу и на ноль, проверили замыканием, безрезультатно. Для эксперемента сходили к соседям, у них другие автоматы, так они тоже на замыкание не сработали! Электрики сказали что они не знают в чём дело, ждём новой беды. Может кто поможет?

Фсе как напутали:) Значит сначал про автоматы, и их харатиристики -Номинальный ток: ток который могут спокойно потреблять потребители, т.е. который может протекать через автомат, без срабатывания. -Напряжение: номинальное, на которое расчитана внутр. изоляция автомата

  • количество полюсов: и так понятна Отключающая способность: в кА (килоАмпер), ток который способен выдержать автомат при КЗ и не сламаца при этом.
    Характеристика автомата (или еще называют кривая) зависимость времени отключения от тока: Латинские буквы B, C и D обозначают характеристику автоматических выключателей, которая называется «тип мгновенного расцепления» и установлена в ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения». Конкретный тип мгновенного расцепления устанавливает диапазон токов мгновенного расцепления, протекание которых в главной цепи автоматического выключателя может вызвать его расцепление без выдержки времени. В ГОСТ Р 50345 для каждого типа мгновенного расцепления установлены следующие стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления: тип В – свыше 3In до 5In; тип С – свыше 5In до 10In; тип D – свыше 10In до 50In (In – номинальный ток автоматического выключателя). Автоматические выключатели с типом мгновенного расцепления D обычно имеют диапазон токов мгновенного расцепления свыше 10In до 20In. Стандартная времятоковая зона предписывает следующее поведение автоматического выключателя. Если в главной цепи автоматического выключателя протекает электрический ток, величина которого равна нижней границе диапазона токов мгновенного расцепления (3In, 5In и 10In), то автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени более 0,1 с, но менее 45 или 90 с (тип мгновенного расцепления B), 15 или 30 с (тип C) и 4 или 8 с (тип D). При протекании в главной цепи электрического тока, равного верхней границе диапазона токов мгновенного расцепления (5In, 10In и 50In), автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени менее 0,1 с. В том случае, если значение электрического тока, протекающего в главной цепи, находится между нижней и верхней границами диапазона токов мгновенного расцепления, автоматический выключатель может расцепиться либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с). Фактическое время срабатывания автоматического выключателя определяется его индивидуальной времятоковой характеристикой.

Терь почему не срабатывает автомат при КЗ и что делать: Формулируем ток при КЗ недостаточен для срабатывания автомата становица ясна что: -напряжение, количество полюсов, отключающая способность не причем: Менять нужно связку -номинальный ток, характеристика, то есть если у вас не работают 16А с характеристикой С попробовать 16А с характеристикой B, если и эта не сработает (это ж че за цепи такие) тогда уменьшать номинал и есно с характеристикоой В Удачи! :)

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

23.11.2005 в 11:24:48

2fanat,

Поставте тип В и суйте проволочку в розетру, сработает мгновенно.

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

23.11.2005 в 11:31:59

2lamaster, Следуя Вашей логике ("если не срабатывает-меняем автомат.."), надо сразу применить автомат на 6А и успокоиться. Не дело заниматься подбором автоматов... 2fanat, В каком населенном пункте живете? Нет ли рядом контор, занимающихся наладкой электрооборудования? Заплатите 200 руб (к примеру) и Вам проверят все автоматы. lev 125: Это совет Вашим клиентам?

0
Аватар пользователя
fanat

Местный

Регистрация: 22.11.2005

Москва

Сообщений: 116

23.11.2005 в 11:37:46

Спасибо, поставлю тип B. Не знал что они ещё различаются по типу расцепления.

0
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

23.11.2005 в 11:40:00

lamaster

Полностью поддерживаю.
Надо менять на автоматы с характеристикой "B", но иногда и это не помогает. Тогда надо разбираться местными энергетиками и менять подводку к дому.

0
Аватар пользователя
lamaster

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

23.11.2005 в 11:49:51

Геннадий Б написал : 2lamaster, Следуя Вашей логике ("если не срабатывает-меняем автомат.."), надо сразу применить автомат на 6А и

Млина мну радует и поражает народ, котороый так запраста мою логику знает, Экстрасенс штоль? В каком месте, где написана про 6А?? Вы вообще когда нить пытались токи КЗ считать, что б так железобетоно высказываться.. Отвечаю лично Вам, если токи КЗ недостаточны для срабатывания апарата защиты, это беда, которая грозит страшными последствиями. Если характеристикой автомата недостаточны, то да!! менять номинал.
В любых случаях электобезопасность важнее, даже если это будет ваши 6А. Панятна?

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

23.11.2005 в 11:53:26

Тип "B" может вырубать от перегорания лампочек. Канечно - это не трагедия, но если автоматы расположены где-то в глубоких ..бенях и лезть туда из-за сгоревшей лампочки - неинтересно. Да к тому-же - наверняка освещение подведено не на отдельные автоматы - тады из-за одной лампочки вырубится полдома...

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

23.11.2005 в 12:05:54

fanat написал : Спасибо, поставлю тип B. Не знал что они ещё различаются по типу расцепления.

Вообще-то надо сначала разобраться в причинах несрабатывания при коротком замыкании, а потом покупать новые автоматы.

Есть такой анекдот: Собрание в колхозе. Выступает председатель: В позапрошлом году мы засеяли пшеницей 10 гектаров земли... Все хомяк пожрал.
В прошлом году мы посеяли 20 гектаров пшеницы. Всё хомяк пожрал ! В этом году МЫ ЗАСЕЕМ 30 гектаров ! ПУСТЬ ПОДАВИТСЯ, ЗАРАЗА !!!

0
Аватар пользователя
lamaster

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

23.11.2005 в 12:11:13

Юрка написал : Вообще-то надо сначала разобраться в причинах несрабатывания при коротком замыкании, а потом покупать новые автоматы.

Неа, сначала поставить автоматы которые обеспечат защиту, а потом уже разбираться, я надеюсь вы не предлагаете человеку без света сидеть. Анек не в тему, хоти и смишной ;)

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

23.11.2005 в 12:29:53

lamaster написал : Неа, сначала поставить автоматы...

Вы случайно работаете не в том магазине, где человек уже четыре раза автоматы покупает ? :)

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

23.11.2005 в 13:10:20

Геннадий Б написал : [b] Это совет Вашим клиентам?

Нет, у клиента я сначало бы замерил ток КЗ.

0