woodpecker
woodpecker
Новичок

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 61

16.08.2011 в 23:16:55

Подскажите, может ли за 1,5 года выйти из строя 6 дифавтоматов Легран из 7 установленных в квартире:confused:. Не отключаются ни при нажатии на тестовую клавишу, ни при замыкании нуля на землю в розетке:(. А раньше все работало замечательно, все срабатывало. Никаких замыканий в квартире и др. проблем не было. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой.

0
нервный
нервный
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

16.08.2011 в 23:23:57

сам недавно четыре штуки разом заменил,в моём случае причина была известна.я и раньше к этой комбинации относился не по доброму и никогда не использовал.а после случая с заменой однозначно буду ставить автомат и узо отдельно,да монтаж по труднее ,возможно чуть дороже,зато обслуживание дешевле. по вам,может бракованая партия,или импульс какой в сеть пришел и спалил нутреную схему. что тут придумаешь,судьба у них такая

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.08.2011 в 23:55:45

woodpecker написал : может ли за 1,5 года выйти из строя 6 дифавтоматов Легран из 7 установленных в квартире

Очень маловероятно, если это настоящий Legrand. Где покупали? Не на рынке случаем?

нервный написал : импульс какой в сеть пришел и спалил нутреную схему

Нет у настоящего Legrand никаких схем - все УЗО и диффавтоматы электромеханические.

0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

17.08.2011 в 01:42:26

нервный написал : сам недавно четыре штуки разом заменил,в моём случае причина была известна.я и раньше к этой комбинации относился не по доброму и никогда не использовал.а после случая с заменой однозначно буду ставить автомат и узо отдельно,да монтаж по труднее ,возможно чуть дороже,зато обслуживание дешевле. по вам,может бракованая партия,или импульс какой в сеть пришел и спалил нутреную схему. что тут придумаешь,судьба у них такая

В вашем случае , какая была причина.? Опишите пожалуйста.

0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

17.08.2011 в 01:46:58

woodpecker написал : Подскажите, может ли за 1,5 года выйти из строя 6 дифавтоматов Легран из 7 установленных в квартире:confused:. Не отключаются ни при нажатии на тестовую клавишу, ни при замыкании нуля на землю в розетке:(. А раньше все работало замечательно, все срабатывало. Никаких замыканий в квартире и др. проблем не было. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой.

Наиболее вероятный случай это спеклись контакты, но для разбора причин от вас не хватает информации, что запитывалось через ваши ДИФы, ток проходящий через них и параметры самых ДИФов.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2011 в 02:08:15

Starik1 написал : Наиболее вероятный случай это спеклись контакты

Исключено, если в ручном режиме отключается - не отключается при тестировании и утечке.

0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

17.08.2011 в 03:43:42

avmal написал : Исключено, если в ручном режиме отключается - не отключается при тестировании и утечке.

Действительно странно , подождем описание примененных ДИФов. Странно потому что в ДИФе все очень просто две сетевые обмотки, всего то 2-3 витка и исполнительная катушка с сердечником спускающим курок на выключение, и сопротивление подключенное к кнопке и вызывающее дисболанс ДИФа для проверки, конечно если жать на кнопку каждые 3 минуты то и оно может сгореть. Подождем информации.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

17.08.2011 в 12:04:30

woodpecker написал : может ли за 1,5 года выйти из строя 6 дифавтоматов Легран из 7

Вскройте один - и фото сюда.

0
нервный
нервный
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

17.08.2011 в 12:06:06

Starik1 написал : В вашем случае , какая была причина.? Опишите пожалуйста

никий шабаш монтажник,подключил четыре дифа шлейфом,в крайний левый подключил вводной пвс никаким образом не оконцованый а просто скрученый, вместе с алюминиевым проводом являющимся перемычкой идущей на другие автоматы.при затяжке ПВСа и алюмяхи ,пвс малость взлахматился да и затянуто было не сильно,в этом месте начало грется,тепло передавалось по шлейфу зделаному шестиквадратной алюмяхой .в сочетании с циклической нагрузкой и как следствие с циклическим перегревом алюминиевого шлейфа а вместе с ним и вводных контактов дифа.изначально не сильно затянутый контакт дифа по причине тепловых деформаций алминиевой жили, начал ухудшаться, еще больше усиливая нагрев.тепло создаваемое плохим контактом передалось на подвижную силовую контактную группу находящуюся внутри дифа.по началу нагрев вызывал срабатывание тепловой защиты, автомат снова включали и нагрев продолжался.в итоге этот перегрев вызвал деградацию силовых контактных площадок внутри дифа.тоесть его включаешь а он цепь не замыкает. а узо исправно работает. я как только увидел обгоревшую изоляцию кустарного шлейфа,сразу понял в чем дело.еще тогда сказал что можно было обойтись заменой просто однополюсных автоматов за 150 руб а так придется менять сложное и дорогое устройство целиком не смотря на то что оно лишь наполовину неисправно. здесь причиной поломки устройства явилось наплевательское отношение к проффесии. но выход из строя шести автоматов сразу и по неизвестной причине,по неволе начинаешь задумываться а может не стоит идти на поводу у капиталистов,удешевивших и упростивших производственный процес в результате чего родился диф,удобный в монтаже но дорогой в обслуживании

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2011 в 12:44:05

нервный написал : никий шабаш монтажник,подключил четыре дифа шлейфом,в крайний левый подключил вводной пвс никаким образом не оконцованый а просто скрученый, вместе с алюминиевым проводом являющимся перемычкой идущей на другие автоматы.

Не держите на него зла - это был не шабашник, а обычный диверсант и это его работа. Ничего личного ...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.08.2011 в 13:00:02

нервный,- шо опять? :clapping Если перевести для автолюбителей. Некий водятел разбил газель с пъяну, вот если бы он поехал на волге с прицепом - то возможно прицеп бы и не пострадал... А волга по любЭ дешевле газели! :D

нервный написал : поводу у капиталистов,удешевивших и упростивших производственный процес в результате чего родился диф,удобный в монтаже но дорогой в обслуживании

Во как! А товарищЪ ПУЭ- тоже написан злобными манеагерами?

ПУЭ-7 написал : 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Рекомендует, понимаешь- всякую гадость монтировать, лишь бы денег содрать! Сволочь! ;)

P.S. Текстовый редактор, на свой калькулятор, религия не позволяет установить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу