ЗИЛЬБЕР
ЗИЛЬБЕР
Местный

Регистрация: 20.10.2008

Ханты-Мансийск

Сообщений: 185

17.08.2011 в 19:31:11

Котел ЭПО-1У3 7,5 квт 380 вольт, 3-х фазный. Можно ли его переделать на 220 вольт? ТЭНы там сдается на 220...

0
Вложение
нервный
нервный
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

17.08.2011 в 19:49:22

сейчас он звездой подключен.ставишь внизу такую же перемычку как вверху и получается на 220, фаза ноль.

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

17.08.2011 в 19:50:18

Да переделать на 220 не вопрос, замыкаете выводы ТЕНа так же, как и верхние контакты. Вопрос в другом - есть ли у вас "лишние" 7,5 кВт по 1-фазе для котла? Да и сечение проводка на котел прийдется менять, на 3х6, а то и 3х10.

0
ЗИЛЬБЕР
ЗИЛЬБЕР
Местный

Регистрация: 20.10.2008

Ханты-Мансийск

Сообщений: 185

17.08.2011 в 20:13:55

Так там же еще автоматики полно как с ней быть?

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2011 в 20:38:05

нервный написал : .ставишь внизу такую же перемычку как вверху и получается на 220, фаза ноль.

Не надо на ТЭНах никаких перемычек городить - достаточно на другом конце кабеля красный белый и чёрный подключить на одну фазную клемму.

ЗИЛЬБЕР написал : Так там же еще автоматики полно как с ней быть?

Не надо с автоматикой ничего делать - она на то и автоматика, чтобы без постороннего вмешательства работать. Катушки, думаю, там все на 220В.

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

17.08.2011 в 20:44:21

avmal написал : достаточно на другом конце кабеля красный белый и чёрный подключить на одну фазную клемму.

  • всё бы хорошо, только по нулевой жиле потечет троекратный ток. Как бы не сгорела...
0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2011 в 20:51:35

alexposter написал : по нулевой жиле потечет троекратный ток

Есть такое дело, а я упустил из виду. Сейчас там подходит 4х2,5. Остаётся только, если нет возможности заменить кабель, распределить между фазой и нулём по две жилы.

0
ЗИЛЬБЕР
ЗИЛЬБЕР
Местный

Регистрация: 20.10.2008

Ханты-Мансийск

Сообщений: 185

17.08.2011 в 20:57:27

АВС соединить, а из ТЭНов только один подключить- будет так работать?

0
Вложение
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

17.08.2011 в 21:13:34

ЗИЛЬБЕР написал : а из ТЭНов только один подключить- будет так работать?

  • согласны мерзнуть целую зиму? Кстати, какая выделенная мощность на дом?
0
ЗИЛЬБЕР
ЗИЛЬБЕР
Местный

Регистрация: 20.10.2008

Ханты-Мансийск

Сообщений: 185

17.08.2011 в 21:20:59

alexposter написал :

  • согласны мерзнуть целую зиму? Кстати, какая выделенная мощность на дом?

Мне много 7,5, хотя мощность ограничена только проводами подключения Ф4мм. Так я правильно понял -клемы А,ВиС замкнуть -на них фазу , а на N ноль?

1
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

17.08.2011 в 21:32:34

ставил такой знакомым, менял внутри котла все провода на нормального сечения 6 квадратов, все что было протянул , из котла поставил кабель 5*4 и вывел его на 3 полюсный автомат 3*16 у которого сверху перемычки. Ступени(тэны) регулируются на самом котле так что удобно. Еще добавлял внешний датчик, но это уже не по теме

0