17.08.2011 в 19:31:11
Котел ЭПО-1У3 7,5 квт 380 вольт, 3-х фазный. Можно ли его переделать на 220 вольт? ТЭНы там сдается на 220...
17.08.2011 в 19:49:22
сейчас он звездой подключен.ставишь внизу такую же перемычку как вверху и получается на 220, фаза ноль.
17.08.2011 в 19:50:18
Да переделать на 220 не вопрос, замыкаете выводы ТЕНа так же, как и верхние контакты. Вопрос в другом - есть ли у вас "лишние" 7,5 кВт по 1-фазе для котла? Да и сечение проводка на котел прийдется менять, на 3х6, а то и 3х10.
17.08.2011 в 20:13:55
Так там же еще автоматики полно как с ней быть?
17.08.2011 в 20:38:05
нервный написал : .ставишь внизу такую же перемычку как вверху и получается на 220, фаза ноль.
Не надо на ТЭНах никаких перемычек городить - достаточно на другом конце кабеля красный белый и чёрный подключить на одну фазную клемму.
ЗИЛЬБЕР написал : Так там же еще автоматики полно как с ней быть?
Не надо с автоматикой ничего делать - она на то и автоматика, чтобы без постороннего вмешательства работать. Катушки, думаю, там все на 220В.
17.08.2011 в 20:44:21
avmal написал : достаточно на другом конце кабеля красный белый и чёрный подключить на одну фазную клемму.
17.08.2011 в 20:51:35
alexposter написал : по нулевой жиле потечет троекратный ток
Есть такое дело, а я упустил из виду. Сейчас там подходит 4х2,5. Остаётся только, если нет возможности заменить кабель, распределить между фазой и нулём по две жилы.
17.08.2011 в 20:57:27
АВС соединить, а из ТЭНов только один подключить- будет так работать?
17.08.2011 в 21:13:34
ЗИЛЬБЕР написал : а из ТЭНов только один подключить- будет так работать?
17.08.2011 в 21:20:59
alexposter написал :
- согласны мерзнуть целую зиму? Кстати, какая выделенная мощность на дом?
Мне много 7,5, хотя мощность ограничена только проводами подключения Ф4мм. Так я правильно понял -клемы А,ВиС замкнуть -на них фазу , а на N ноль?
17.08.2011 в 21:32:34
ставил такой знакомым, менял внутри котла все провода на нормального сечения 6 квадратов, все что было протянул , из котла поставил кабель 5*4 и вывел его на 3 полюсный автомат 3*16 у которого сверху перемычки. Ступени(тэны) регулируются на самом котле так что удобно. Еще добавлял внешний датчик, но это уже не по теме
Переделка зарядных устройств и не только
17.08.2011 в 23:28:32
Судя по подключению- нагреватели на 220в. 3 фазы- для ступенчатого регулирования мощности. Случаем не такая схема подключения?
17.08.2011 в 23:47:10
avmal написал : Не надо на ТЭНах никаких перемычек городить - достаточно на другом конце кабеля красный белый и чёрный подключить на одну фазную клемму.
клемма то жидкая a-lya-russ,там один то провод едва держаться будет.а вы сразу три.провод от котла лучше заменить.
avmal написал : Катушки, думаю, там все на 220В.
вполне возможно. так же вероятно что там пускатель стоит не более второй величины, плюс ко всему пофазная силовая разводка внутри блока автоматики не расчитана на однофазное подключение всех трёх тенов разом,это вам слабые места схемы в случае подключения трех тенов на одну фазу,если не учесть это то можно и вспыхнуть. в любом случае надо лезть внутрь блока автоматики,изучить устройство,и еще схему родную от котла надо знать
18.08.2011 в 00:49:35
нервный написал : сейчас он звездой подключен
А для чего тогда N проводник подключен к средней точке?
18.08.2011 в 09:21:00
iyri написал : А для чего тогда N проводник подключен к средней точке
Ну так в средней точке нулевой ток будет только при всех трех тенах включенных, причем в трехфазном варианте. Если автоматика один тен врубает, куда ток девать будем? В общем учебник ТОЭ Вам в помощь.