Аватар пользователя
Stecchino

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Калининград

Сообщений: 10

21.08.2011 в 01:23:27

Требуется совет.
Имеются:
Проект электроснабжения дома (380В 11,5 квт) из которого следует, что заземление должно быть выполнено по системе TN-C-S.
Готовая трансформаторная подстанция (на два дома) и ЩВУ на том же столбе что и ТП, в 50 метрах от дома. Монтаж в щите выполнен
медным проводом 6 кв.мм., проводники PE и N в щите не объединены. Всё сдано и опломбировано. Кабель от ТП до дома проложен в земле (алюминий 4 х 25 мм). Правильно ли я понимаю, что в данном случае заземление по системе TN-C-S выполнить невозможно и необходимо делать TT?
Достаточно ли увеличить сечение проводника N в щите до 10 кв.мм. и объединить его с PE чтобы можно было сделать TN-C-S?
(придется снимать пломбы и потом снова всё опломбировать) Или лучше не париться и сделать TT?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.08.2011 в 01:50:46

Stecchino написал : Или лучше не париться и сделать TT?

Лучше провести пятижильный кабель.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

21.08.2011 в 09:27:03

Stecchino написал : проводники PE и N в щите не объединены

Расшифруйте эту фразу.

avmal написал : пятижильный кабель

Тогда TN-S получится - куда лишнюю буковку девать? ;)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.08.2011 в 09:59:31

Stecchino написал : Монтаж в щите выполнен медным проводом 6 кв.мм., проводники PE и N в щите не объединены.

Однолинейную схему щита- плиз.

ПУЭ-7 написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.08.2011 в 11:11:24

Stecchino написал : Правильно ли я понимаю, что в данном случае заземление по системе TN-C-S выполнить невозможно и необходимо делать TT?

Фигасе... сказал бы - "жируешь":) Вон "храбрые" люди при люминиевом стояке в 6 квадрат у себя TN-C-S делают... А у вас - ваще молчу

0
Аватар пользователя
Stecchino

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Калининград

Сообщений: 10

21.08.2011 в 11:40:05

avmal написал : Лучше провести пятижильный кабель.

Вы предлагаете выкопать и выбросить 50 метров кабеля 4 х 25 и закопать 50 метров нового?

0
Аватар пользователя
Stecchino

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Калининград

Сообщений: 10

21.08.2011 в 11:45:58

ВТБ! написал : Расшифруйте эту фразу.

Может быть правильнее будет сказать что у меня в щите нет PENа?

0
Аватар пользователя
Stecchino

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Калининград

Сообщений: 10

21.08.2011 в 11:55:28

haramamburu написал : Фигасе... сказал бы - "жируешь":) Вон "храбрые" люди при люминиевом стояке в 6 квадрат у себя TN-C-S делают... А у вас - ваще молчу

Я не "храбрый" , я просто пытаюсь в сложившейся ситуации выполнить требования ПУЭ.

0
Аватар пользователя
Stecchino

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Калининград

Сообщений: 10

21.08.2011 в 12:12:34

ПPOPAБ написал : Однолинейную схему щита- плиз.

Правильно ли я понимаю что это однолинейная схема?

Мне кажется в данном случае она не поможет, из нее ничего не видно.

0
Вложение
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.08.2011 в 12:20:01

Stecchino написал : Я не "храбрый" и пытаюсь выполнить требования ПУЭ.

При ваших 25 квадратов TN-C-S - да легко!!!

0
Аватар пользователя
Stecchino

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Калининград

Сообщений: 10

21.08.2011 в 12:28:37

haramamburu Я же писал что в щите в данный момент монтаж выполнен проводом 6 кв.мм. То есть из N сделать PEN не получится?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.08.2011 в 12:31:53

Stecchino Делите там где 25, и то что внутри щита (квадраты) вас не коснется .

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.08.2011 в 13:14:16

Stecchino написал : Правильно ли я понимаю что это однолинейная схема?

Правильно, это она. Обычная однолинейка...

Stecchino написал : Мне кажется в данном случае она не поможет, из нее ничего не видно.

Ага, нулей не видать. К чему прикручен приходящий PEN 50 квадрат? Туда-же и отходящий 25-ть посадить.

0
Аватар пользователя
Stecchino

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Калининград

Сообщений: 10

21.08.2011 в 14:12:44

ПPOPAБ написал : Правильно, это она. Обычная однолинейка...

Ага, нулей не видать. К чему прикручен приходящий PEN 50 квадрат? Туда-же и отходящий 25-ть посадить.

Вот так подключен приходящий N.

Я не уверен, является ли он в данном случае PENом? Или достаточно того что он заземлён ( по крайней мере должен быть заземлён)у трансформатора? Подсоединить туда отходящий на 25 - значит снять пломбу. Чтобы потом опломбировать надо найти людей собиравших и сдававших этот щит и убедить их что он собран неправильно.

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.08.2011 в 16:40:40

Stecchino написал : Я не уверен, является ли он в данном случае PENом? Или достаточно того что он заземлён ( по крайней мере должен быть заземлён)у трансформатора?

Вполне достаточно. Заземление щита имеется? Можно предъявить...

Stecchino написал : Чтобы потом опломбировать надо найти людей собиравших и сдававших этот щит

Зачем? Достаточно ткнуть носом главного инженера сетей/сбытовой компании. Не поможет- Ростехнадзор на них натравить.

Stecchino написал : убедить их что он собран неправильно.

Проще пареной репы. Не соответствие сечения проводников (всех) проекту, требованиям таблицы ПУЭ 1.3.4. (6 квадрат-50 А максимум) и п.1.7.131. к сечению РЕN проводника. (минимум 10мм кв.), далее потребовать обязательный сертификат соответствия щита (не бокса и установленной аппаратуры!) ГОСТ Р 51628-2000.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу